各位电气朋友,我在这里有一个问题想问一下大家,就是我不知道哪个楼梯间的双联双控开关是怎么穿线的,望知道的朋友给我说一下,必重谢,我电话13146038408 QQ 307854519
我厂龙门刨发电机坏了买了一套37KW开关磁阻电机,前天到货.共36000元.厂家发来了一个控制器和一台电机.因为没有这方面的技术人员只有等对方过来才能安装,现在厂里生产急用.让我来看看能不能接好(我是厂里的电工)可是我对这个一点也不懂,电机共6个接线柱.怎么样和控制器连接.有没有这方面的专家能帮帮我吗谢谢了.大家都来研究吧...
大家好!有个问题想请教大家,在10KV 的 KYN28A-12(Z) G5 进线柜铠装式金属封闭开关设备里装一个三相三线表用于计量,从图纸上看从电流互感器引出的是A411,B411,C411,N411这四个端子,请问和我的电表的进出线怎么接?电表有A相进出端子,C相进出端子。在下很急,希望懂的次开关柜的朋友给与帮助,本人不限感激! 问题补充:电表是装在计量回路上的!
首先接近开关是一种开关,只不过开关的通断是特定物质接近和远离的动作而决定的。如一般数控机床上作为限位的接近开关是其金属档块在感应面的接近和远离而控制其通断。根据用途不同,感应物可以是金属、非金属或人。感应开关按引线可分二线和三线式,按极性又可分为PNP和NPN式,按触点通断状态分常开和常闭式。接近开关引线有棕色线蓝线和黑色线。DC型棕色接正极,蓝色接负级,黑色是输出。三线PNP常开型工作时,无感应时(万用表DC档,红笔接棕色线,黑笔接黑色线)黑线电压为电源电压。有感应时黑线(万用表红笔接正极)电压为0v左右。(此时对应的plc或其它设备输入端指示灯应有反应)。当然棕线蓝线间电压为电源电压。常闭型黑线棕线间电压与常开时相反。直流NPN常开型(万用表D
这样开关是单刀双向开关。就是说开关有三个接线柱,1、2、3;一个状态就是1-2连接,一个状态是2-3连接。2线作为开关中间点。买两个这样的开关。把两个开关的1接线柱连到火线上,3接线柱连到地线上,然后把两个开关的2接线柱分别连到灯的两端。你就能实现你的目的了。解释:当开关A在1状态,就是开关A1-2连通,那1在火线,火线通过A-2输入到灯上,灯的另一端到开关B,这时候,B如果状态1,就是1-2联通,那灯不亮,因为灯两面都是火线,如果B开关状态2,就是2-3连通,那么灯一边是火线一边连地线,那等亮。开关A反过来道理也相同。
今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。
最近用S7200做了个工程,这个资料在硬件方便给了我很大的帮助,现发上来分享(盖含了S7200CN)所有模块,对硬件使用有困难的朋友进来看看.
小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
网络中各种网线的接线的方法在网络组建过程中,双绞线的接线质量会影响网络的整体性能。双绞线在各种设备之间的接法也非常有讲究,应按规范连接。本文主要介绍双绞线的标准接法及其与各种设备的连接方法,目的是使大家掌握规律,提高工作效率,保证网络正常运行。 双绞线的标准接法双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。双绞线的标准接法不是随便规定的,目的是保证线缆接头布局的对称性,这样就可以使接头内线缆之间的干扰相互抵消。 超五类线是网络布线最常用的网线,分屏蔽和非屏蔽两种。如果是室外使用,屏蔽线要好些,在室内一般用非屏蔽五类线就够了,而由于不带屏蔽层,线缆会相对柔软些,但其连接方法都是一样的。一般的超五类线里都有四对绞在一起的细线,并用不同的颜色标明。双绞线有两种接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。具体接法如下: T568A线序1 2 3 4 5 6 7
那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
网络布线工程施工过程中难免有几根网络放线时断留得不够长或被剪别人剪线的情况,六类网络测试比较严格,直接将网线线芯直接分开焊接不能通过测试,经本人用Fulke dsp4300测试,以下接线方法可以通过六类测试
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]
换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.
本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!
● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃); ● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆; ● 机械寿命≥40万次; ● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试; ● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值; ● 具体调换方法: 1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1-3操作来调节。 ● 微动开关可靠性好,寿命长, 提供安装托架。 型号 调整范围 开关压差 出厂时设定值 气密试验压力 重量 最小 最大 最小 最大 关Off(On) 开On(Off) (kg )
(1)重新安装、调整传压管,若风压开关能正常工作,则可判定是传压管问题。 (2)取下烟管试机,若风机开关能正常工作,则可判定是烟管问题或外界风压过大。 (3)微动开关接线端有氧化生锈现象,目视开关小轴动作时,将万用表调到欧姆档最小量程,测量微动开关是否闭合接通;若不接通,则可判定是微动开关问题。 (4)目视开关小轴是否动作;若不动作,则可判定是膜片或弹簧问题。
如图,两台变压器是分别从两个10KV电源接取的。这开关是并列运行的意思吗?正常运行的时候ABCD四个开关开闭情况是怎样的?当一条线路停电的时候,四个开关的开闭情况呢?