首页 课程 资料 论坛
  • 请教漏电开关选型及接线?

    那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?

  • 请教这个漏电开关是怎么接线的

    请教这个漏电开关是怎么接线的

    见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子

  • 有关300mA漏电开关的设置

    《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜

  • 关于3P漏电开关的问题!!!

    今天我看了3P的微断,只有三根相线进入开关,然后从旁边的漏电模块引出,我不明白这样接线的漏电保护原理是什么呢?为什么没有接零线啊,象3P+N或4P那样都有零线经过开关啊.

  • 关于临电漏电开关的问题

    我的下级是额定电流In为400A,漏电动作电流是200mA,不动作电流是100mA的漏电断路器。而我的是额定电流250A,额定动作电流是100mA,不动作电流是50mA的漏电开关。但是我把我的漏电开关的n线进线和搭火的n线连接,使之不过漏电开关。1.请问这样会有影响我跳闸么?2.如果没有影响跳闸,那么我的漏电开关会因为影响被烧坏么?

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 两漏电开关中间连接线的截面问题

    塔吊开关箱内总漏电开关与分漏电开关的中间连接线必须比出线大吗?是否是主进线大于中间连接线大于或等于出线(出线为设备用线)?

  • 请教漏电开关的安装位置

    有一物业小区,其配电由低压电房引至楼房个层电井,电井内设总开关一个(带漏电),下设3个分开关,分别给3家客户供电;每家客户的室内装有配电箱一个.内设3p空开一个,1p、2p空开若干,其中2p空开带漏电。问题:将电井内的总开关的漏电保护功能取消,将其下设的3 个分空开关改为带漏电保护的空开。可否? 事由:甲、乙、丙3家客户其中有一家发生漏电,会把电井内总开关跳掉。求教有什么好的解决办法,谢谢。

  • 【求教】关于客厅开关的接线问题

    【求教】关于客厅开关的接线问题

    换了一个客厅的开关,不太会接线,求救高手,有图的话不甚感谢!是个4开的开关,12个L1L22接线孔。上排L11L2L21L31L4L41下排L12L1L22L32L3L42.

  • 漏电保护开关极数的问题

    一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?

  • 谁用过这样的漏电保护开关

    谁用过这样的漏电保护开关

    如图,这两个漏电保护开关是AB的产品,型号是1492MC系列的,拿来后怎么接都是会自动跳掉说明书见附件,有谁用过这个系类的漏电开关吗?

  • 请教,关于漏电保护开关的问题~~~

    最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]

  • 漏电断路器这样接线正确吗

    有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?

  • 求教关于住宅漏电开关配置

    三层别墅住宅,开发商提供的进户线是380V三相四线制,总空开为4P带漏保空开。每层一个配电箱,二楼、三楼为单相供电。装修时由于要提供中央空调(外机380V)用电,从一楼直放了三相电缆上三楼。除照明外每回路均配置了带漏保空开。开关及插座面板安装完毕后用插座检查仪试验,每回路空开均能正确动作;装修收尾阶段(距安装面板大约2个月),再次进行测试,发现每回路空开均不动作,每次漏电测试均导致进户总空开跳闸。问题1、上述现象是怎么回事?是否由于装修期间几乎每天均分和总空开,导致在总、分空开动作整定时间接近的前提下,总空开的固有动作时间变短(即机械部分松动),造成每次都越级跳闸?2、三相四线制供电的情况下,如果每层的总空开只配置3P不带漏保的,当屋内用电负荷三相不平衡时(当中央空调不运行时,其他负荷全都在一相上),是否会导致空开跳闸?请各位专家指教!

  • 几种感应开关接线的比较

    几种感应开关接线的比较

    个人对感应开关(包括带消防功能的感应开关)的接线一直比较迷糊,最近在网上查阅了一些厂家的资料,总结并绘制了一个各种接线的比较图如下,供大家参考,若有我理解不当,或绘制错误的地方,欢迎大家批评指正,谢谢![ 本帖最后由 yitaofan 于 2011-5-18 18:09 编辑 ]

  • 多开4个灯,漏电开关为何就跳闸呢?

    有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因

  • 关于配电箱漏电开关的布置

    家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。负荷有3P的空调,常规插座及照明。分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。问题来了:1、关于开关的选型是否ok?2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?寻有实战经验的高手指点。

  • DZ20LE-漏电开关频繁跳闸

    各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?

  • 关于双联双控开关接线问题

    关于双联双控开关接线问题

    本帖最后由 yljgxp 于 2013-11-10 22:03 编辑 朋友家一双联双控开关坏掉,其中一联是单控,另一联是双控,我把火线接于上面一排触头,控制线接于下面一排触头,结果双控的异地开关失效。请教双控开关上下两排触头是否同等?我的接线哪里错了?照片是另一师傅接线。谢谢!

  • 漏电开关怎么使用的问题

    有个电热水箱 9000瓦 三相的 计划使用四平方电缆 25A 3p空开 问题是1 空开用不用买带漏电功能的? 2 如果使用带漏电的空开只接3相电 零线不接 漏电时空开能跳吗 ?我看有的是零线接在空开上口 下口就三根相线 这样的漏电开关在漏电时能跳开吗?

点击加载更多

漏电开关接线

漏电开关接线专题,为您提供漏电开关接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电开关接线 相关的专业交流讨论,更多漏电开关接线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

三连开关接线图

四位开关接线图