那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜
今天我看了3P的微断,只有三根相线进入开关,然后从旁边的漏电模块引出,我不明白这样接线的漏电保护原理是什么呢?为什么没有接零线啊,象3P+N或4P那样都有零线经过开关啊.
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
我的下级是额定电流In为400A,漏电动作电流是200mA,不动作电流是100mA的漏电断路器。而我的是额定电流250A,额定动作电流是100mA,不动作电流是50mA的漏电开关。但是我把我的漏电开关的n线进线和搭火的n线连接,使之不过漏电开关。1.请问这样会有影响我跳闸么?2.如果没有影响跳闸,那么我的漏电开关会因为影响被烧坏么?
塔吊开关箱内总漏电开关与分漏电开关的中间连接线必须比出线大吗?是否是主进线大于中间连接线大于或等于出线(出线为设备用线)?
一个楼的总开关(300mA漏电电流),其后有插座(30mA漏电电流),这种情况下,总开关的漏电动作要延时吗?若是,要延时多长时间?
漏电保护器应用中的几个问题 摘要: 漏电保护器(以下简称rcd)是现时有效防止接地故障引起人身电击和电气火灾的保护电器,但应用不当往往不能发挥应有的作用。本文拟对此陈述一些浅见。 关键词: 漏电保护器 安防 高压 1 防人身电击只需装用动作电流为30mA的rcd 国际电工委员会标准IEC4.79(电流通过人体的效应)确定,通过人体的交流50Hz电流不超过30mA时,人体不会因发生心室纤维性颤动而死亡,它与人体潮湿程度、接触电压高低无直接关系。因此,国际电工标准在所有防人身电击的条文中,都规定采用动作电流不大于30mA的rcd。据此在医院手术室、浴室等电击危险大的场所都可装用动作电流为30mA的rcd来防人身电击。 农村用电不必装用灵敏度更高的rcd,例如10mA的rcd。因为10mA的rcd和30mA的rcd在防人身电击的效果上是相同的,都可以使人免于发生心室纤颤而死亡。10mArcd的价格很贵,不适于广泛采用,而其额定不动作电流仅5mA,农村低压电网设备
关于漏电开关的一个问题请教各位大虾:用摇表摇一种大的三相四线漏电开关出线侧绝缘只有0.01,请问这是为什么?漏电开关可以用摇表测绝缘吗?
我公司生产的直流屏交流进线用的是三相交流接触器,线圈电压是220v的,我们在现场调试的时候,业主提供的交流进线通过了一个四极空开和一个四级漏电开关来保护进线,但是当我们合上柜子的交流进线开关时,对方的漏电保护总是要跳闸。我们检查了柜子里面,没有漏电的情况,而且零线也不接地,真的不知道是什么原因,有那位高手指导一下。
小弟遇到个问题,请大家帮忙解决下。接一盏照明灯,是普通的墙壁开关控制。开关有两个接线端,一端接了火线,另一端接照明灯。问题是开关上面有夜光的标识位,正常情况应是按下标识位一端,接通照明电路。但我将两个接线端接反,当按下标识位端时,照明电路断开,当按下另一端时照明电路才接通。我想知道开关的内部机械结构如何构成才能出现及时标识位没有起到标识作用,但开关依然具有控制能力的。下面付上了我想像的内部结构示意图。按照这个图,无论两个接线端如何接线,都不影响开关控制照明电路,也不影响标识位的起到标识作用。但我所遇到的现象就无法解释了,请大家帮忙看下,是否是内部机械结构有特别的地方。
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
照明开关按照要求应该是左零又火,这么说如果是左右式开关那么就应该是闭合,则开关右侧按下去就会灯亮,如果开关是上下开关的呢,我记得是上合下关,即下侧按下去灯亮,但是下载好多接法都是下合上关,这种接法对吗。请大家说说,到底是哪种接法正确,是否就是开关上有一横线露或者翘上来的时候就是开着的。
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
从图上看有三相插座与单相插座,那漏电开关应该配三极还是四极的!(带零还是不带零的)
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
家用漏电开关有1+N与2P的,该怎么选择啊,排除1+N的最大只有40A的电流,因为家用也也用不上那么大的电流。谢谢指教!
哪位用过NS125N/4P+VIGI MH的漏电开关,这组符号的含义是什么?请大家不吝赐教或有电子样本给传一份上来,表示感谢!我在样本库没有查到。