大名鼎鼎的rayfile网盘。必须安装rayfile下载软件http://www.rayfile.com/files/4427934f-fef5-11dd-8333-0019d11a795f/
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
这是我最近负责的一个项目的报告,可能有些地方还不规范。但是是根据《最新电力工程施工质量》打的。
一)标题。 (二)正文。正文一般分前言、主体、结尾三部分。 1.前言。有几种写法:第一种是写明调查的起因或目的、时间和地点、对象或范围、经过与方法,以及人员组成等调查本身的情况,从中引出中心问题或基本结论来;第二种是写明调查对象的历史背景、大致发展经过、现实状况、主要成绩、突出问题等基本情况,进而提出中心问题或主要观点来;第三种是开门见山,直接概括出调查的结果,如肯定做法、指出问题、提示影响、说明中心内容等。前言起到画龙点睛的作用,要精练概括,
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 编辑 全书共分六章,重点对电缆线路、架空线路、室内布线的安装、运行、维护、试验及故障处理等方面的内容进行了详细阐述和系统的介绍。
电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项:1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。2、每回路电气火灾探测器数量不能超出63只。3、接线时,应按电气火灾监控探测器标明的接线标识,正确接线,不得反接。特别是通讯线,将所有电气火灾探测器连接起来,总线引到控制中心,连接到电气火灾监控设备上,通讯线A、B线需区分,所有电气火灾探测器的A线接下一个电气火灾探测器A线,B线下一个电气火灾探测器B线。4、安装剩余电流互感器时,必须严格区分N线和PE线。3P四线式或4P四线式的N线应通过电气火灾监控系统的剩余电流互感器。通过电气火灾报警系统的剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。3、什么是重合闸的后加速?
求助,洁净厂房的电气安装问题.请问那位大侠做过洁净厂房的设计,最好是做过洁净厂房的施工,我有些电气安装要求上的问题想请教.不知有没有洁净厂房电气施工要求、做法的资料?谢谢!
电气二次接线识图1
电气安装经常遇到的问题电气工程质量通病与防治 一、防雷接地不符合要求1、现象(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。2、原因分析(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。3、预防措施(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允
建筑电气与弱电安装预算
1、按图施工,接线正确。 2、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。 3、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。 4、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 5、配线应整齐、清晰、美观,导线
在以往电气安装二次配管阶段,二次配管经常因工序不正确,导致线盒安装歪斜,线盒标高不符合要求,更有甚者会导致线盒出粉刷墙面的现象,严重影响线盒的整体观感、且增加了线盒粉刷后的维修量,且修改过后的线盒周围二次粉刷影响整体观感。因此二次配管的工序不正确既耗费了人工,又造成了材料的损耗。对后期维修甚至业主交房造成不必要的损失。 根据我们在现场的施工经验,制作一种对二次配盒阶段的电气安装施工工序。具体步骤如下:
GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
图纸简介: 本图纸为10KV一次单线图及二次原理图,共计24张。图中采用双电源进线,分段母排是供电形式。采用4锁4钥匙(其中一把备用)管理.,所有负荷开关均带电动操作机构AC220V,开关辅助接点(6常开6常闭) 用作开关状态量(遥信、当地指示)、防跳闸回路1对,闭锁回路2对(分合闸回路、联锁回路)、备用1对。高压柜具备五防功能,即负荷开关盒地刀具备联锁功能。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 [⑴无弯管路不超过30m; ⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; ⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m; ⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m; ⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
电气火灾监控系统在施工安装过程中仔细阅读产品说明书,并注意以下事项:1、电气火灾监控系统安装时应分清电气火灾探测器所监控的路数,各路剩余电流互感器和温度传感器对应接线。
一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3
电气二次安装实训报告
电气二次安装实训报告专题,为您提供电气二次安装实训报告相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气二次安装实训报告 相关的专业交流讨论,更多电气二次安装实训报告相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题