1) 元件设备三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans 双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans电容器:Capacitor并联电容器:shunt capacitor电抗器:Reactor母线:Busbar输电线:TransmissionLine发电厂:power plant断路器:Breaker刀闸(隔离开关):Isolator分接头:tap电动机:motor(2) 状态参数有功:active power无功:reactive power电流:current 容量:capacity电压:voltage档位:tap position有功损耗:reactive loss无功损耗:active loss功率因数:power-factor功率:power功角:po
我在一个纺织印染厂做电气这行,这里主要是对电机调速的应用,用得多的是变频器调速,工作还简单,我想让自己对电气能更深入了解一些,不知道可以从那些方面入手,请有经验的工程师指导一下啊!
求教:1、供电电源为工频单相380VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?2、供电电源为工频三相380VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?3、供电电源为工频220VAC 50HZ的电气设备,它的输入功率怎么算?希望各位大侠屈尊相告!!!其实我是想知道:电压、电流与输入功率的关系。[ 本帖最后由 wangguoqi2002 于 2011-10-21 13:49 编辑 ]
1. 电气系统图主要有哪些?各有什么作用和特点 ? 答:电气原理图:电器布置图 电气安装接线图。 电气原理图:根据控制线图工作原理绘制,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。 电气布置安装图:主要用来表明各种电气设备在机械设备上和电气控制柜中的实际安装位置,为机械电气在控制设备的制造、安装、维护、维修提供必要的资料。 电气安装接线图:是为了进行装置、设备或成套装置的布线提供各个安装接线图项目之间电气连接的详细信息,包括连接关系,线缆种类和敷设线路。 2.电气原理图中电QS、FU、KM、KA、KT、KS、FR、SB、SQ分别代表什么电气元件的文字符号?
1. 为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地? 答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
一次系统是由发电机、送电线路、变压器、断路器等发电、输电、变电、配电等设备组成的系统。其功能是将发电机所发出的电能,经过输变电设备,逐级降压送到配电系统,而后再由配电线路把电能分配到用户。一次系统是供电系统的主体,是用电负荷的载体,高电压或大电流是一次系统的主要特点。正确选择一次系统的结构方案、线缆和电气设备并正确施工,是保证供电系统正常运行的基础。一次系统中所有的电气设备,称为一次设备。常用的一次设备有高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器及高压开关柜等。二次电路中的所有设备,称为二次设备。常用的二次设备有计量和测量表计、控制及信号装置、继电保护装置、自动装置和远动装置等。 一次设备按工作电压可分为低压设备和高压设备。 (1)低压设备为工作电压在1.0kV及以下的电气没备。 (2)高压设备为工作电压高于1.0kV的电气设备。其中,1.0kV至35kV(含35kV)的高压设备称为中压设备,高于35kV至110kV的电气设备称为高压设备,220kV至500kV的电气设备为超高压设备,高于500kV的电气设备为
知识点:电气基础
希望对大家能有所帮助
我是刚从电校毕业的一名学生.在学校学习的是 动力工程 专业. 被分配到了电厂工作. 本来应该被分到 集控岗位(汽机.锅炉)的.可是由于电气专业缺人,就把我分到了 电气运行 岗位. 我这刚开始接触电气,电气知识比汽机.锅炉难学多了.知识比较深奥. 有哪位老师.可以指教一下.电气刚开始入门该从何学起.怎样在短时间内掌握一定的电气知识. (由于是专业电校毕业,对电气知识不懂,让别人看起来有点...)所以恳求·老师们指点!
1、电气试验的作用电力系统包括众多的电气设备,有些电力设备的故障甚至会威胁到整个系统的安全供电。电力生产的实践证明,对电气设备按规定开展检测试验工作,是防患于未然,保证电力系统安全、经济运行的重要措施之一。所谓 “预防性试验” 由此得名。对于新安装和大修后的电力设备进行的试验,称为交接验收试验。其目的是鉴定电力设备本身及其安装和大修的质量。交接验收试验和预防性试验的目的是一致的。 2、按试验目的不同分类 (1)交接试验电气设备通常是由专门电气安装单位施工安装的,安装结束后,安装单位在正式移交给使用单位时,要对电气设备进行试验,这种试验称为电气设备的交接试验。 (2)预防性试验预防性试验是一种针对已投入运行的电气设备而进行的试验。 它主要是以预防为主,电气设备不论运行情况如何,经过一定的运行时间后,都要进行定期试验,通常是结合电气设备的大修或小修来 进行。电气设备预防性试验是判断设备能否继续投入运行、预防设备损坏及保证安全运行的重要措施。 3、按试验内容的不同分类 (1)特性参数试
电气圈 收录于话题
经常见到的技术协议上总是要求CT的动热稳定值与系统相同。如31.5KA/4S系统,要求CT热电流为31.5/4S。对于小变比CT(30/5,50/5)其正常热电流(CT的热电流是指1S)一般不超过150倍的一次额定电流,以50/5的CT进行计算:150*50=7500A=7.5KA;根据电流热效应I12T1=I22T2[注:由于网站不支持上下标,只能写成这样.I12就是I1的平方,I22就是I2的平方]将1S热效应折合成4S热效应,则7.5KA/1S折合成3.75KA/4S,与31.5KA/4S相差甚远。由于变比与其安匝数成反比,所以在保证与大变比CT外型相同的情况下,本身制造上就有一定难度,加之需提高热电流,可能一般情况下,不采取特殊工艺和加大外型,无法做到31.5KA/4S。对于400/5左右变比的CT,一般热电流为45KA/1S,折合22.5KA/4S,也达不到31.5KA/4S.只有对于800/5以上的CT才能满足31.5KA/4S.还有对于40KA/4S这样经常性的系统,CT多数情况下不满足热稳定的要求。产品的型式试验时也要求
论坛发言时,发现有的人对动热稳定的运用不是很熟。现整理如下,希望得到大家的支持和认可,毕竟花费了我许多时间。不当之处请指正。1.定义:热稳定电流是老的称呼,现称:额定短时耐受电流(IK) 在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值。 额定短时耐受电流的标准值应当从GB762中规定的R10系列中选取,并应该等于开关设备和控制设备的短路额定值。 注:R10系列包括数字1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10n的乘积动稳定电流是老的称呼,现称:额定峰值耐受电流(IP) 在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。 额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流。 注:按照系统的特性,可能需要高于2.5倍额定短时耐受电流的数值。 额定短路持续时间(tk)8] 开关设备和控制设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔。