首页 课程 资料 论坛
  • 双电源切换箱的接地问题

    请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?

  • 双电源切换箱数量的问题

    消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?

  • 双电源切换箱电路图疑问

    双电源切换箱电路图疑问

    如图,请教高手E&M是什么意思?

  • 低压双电源切换箱的接线问题

    配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?

  • 双电源切换箱与用电设备的距离

    见过不少图纸,消防设备使用的双电源,有在就地设置双电源切换箱,也有分区域设置双电源切换箱然后再放射性供电。如果采用后者,那么用电设备与双电源切换箱的距离不应超过多长,有没有哪些具体规定?

  • 双电源切换箱执行国家标准

    动力柜执行GB7251.1,配电箱执行GB7251.3,请问各位前辈双电源切换箱执行哪个国标:)

  • 这个双电源切换箱系统图有问题吗?

    这个双电源切换箱系统图有问题吗?

    单独一个小建筑内的双电源切换箱,上端进线一个ATS,下面一个总开关,然后是配电开关,有问题吗?

  • 双电源切换箱的上这个旋钮是不是有问题

    双电源切换箱的上这个旋钮是不是有问题

        我们单位有十几个双电源切换箱,电箱面板上有两个旋钮和4个指示灯,见下图。现在问题时当两路电源都有电时,正常回路中的旋钮分断,备用电源不会投入,这种现象不是个别电箱才有,而是全部都是这样,所以我请教一下大家,这是设计的问题还是本应如此,如果这是对的,理由又是什么呢?

  • 防火卷帘由双电源切换箱引来能跨越防火分区吗?

    地下室有三个防火分区,总共有12个防火卷帘门。请问能否只设置一个双电源切换箱,所有防火卷帘门电源均由这一个双电源切换箱引来,这样跨越防火分区可行吗?与此类似的还有潜水泵,能采用相同方法吗?

  • 什么情况下双电源切换箱前面还要加两个箱子?

    什么情况下双电源切换箱前面还要加两个箱子?

    四台水泵控制箱前面有双电源切换箱,为什么还要在前面加两个动力箱?

  • 配电室照明用的双电源切换箱

    配电室照明用的双电源切换箱

    本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 编辑 配电室照明用的双电源切换箱,里面的切换装置,我用的是CB级的,就是2个断路器切换的那种,电源均取自配电室里面的低压开关柜出线开关,那么切换箱里面切换装置前还需要加个断路器吗?我觉得没有必要,但是看建筑院的图纸,每个切换箱的切换装置前面都有个隔离开关或者断路器,应该是起到检修隔离或保护功能吧,但是我这个切换箱本身就在配电室里面,距离前一级保护也不远,还有必要加个隔离或者断路器吗?哪里有双电源切换箱的设计规范啊?

  • 双电源切换箱出线回路是否加断路器保护

    有个项目,当双电源切换箱只出一个回路时我没有加断路器保护,而当双电源切换箱出多个回路时我是在每个回路上加了断路器保护的。比如在水泵房里面,我从一个双电源切换箱出两个回路分别到喷淋泵和消防泵控制箱,在双电源切换箱到设备控制箱之间这段线路我是加了断路器保护的(过负荷不跳闸)。审图的要求取消断路器不用加。我认为如果取消断路器的话,如果该段发生短路故障,那不只有双电源切换箱跳闸,这不就影响到其他回路的用电了吗?故障反而扩大了。大家的意见呐?同时我还有个问题,假设装的话这个断路器是装在双电源切换箱里面吗?

  • 双电源切换箱的柴发供电的备电如何实现电源监控

    消防电源监控系统,市电和EPS供电的双电源切换箱能实现主备电的电源监控,而柴发做备电的双电源切换箱的电源监控一开机就报警——欠压报警,因为备用电源端没有电---正常情况下柴发不启动。那么用柴发做备用电源的双电源切换箱如何实现电源监控呢? 这是14X505-1中的接线原理图。 这是10CX504中的接线原理图。

  • 【求助】我的双电源切换箱附图,请高人指正

    【求助】我的双电源切换箱附图,请高人指正

    我的双电源切换箱附图,请高人指正

  • 求助:泵房上的电源切换箱进线问题

    地下室泵房里面原先有一路电源线从配电房里面单独引出,那么消防验收要求从配电房里面再引一路电源线出来,问题是他要求前后两路电源线要从不同的两个变压器上引出,这有道理吗?谢谢!

  • 同层面上排烟风机需几台双电源切换箱?

    有一五层建筑,单层面积有2000多点平方,在五层顶上有四台排烟风机,我现在想把这五台公用一双电源切换箱,不知道是否可以呢?

  • 什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱

    我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 双电源切换后-计量的问题

    求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。

点击加载更多

双电源切换箱

双电源切换箱专题,为您提供双电源切换箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源切换箱 相关的专业交流讨论,更多双电源切换箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

双电源切换

正泰双电源