10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器希望高手讨论指点下
图纸简介: 高压双电源互备自投样本 非常有价值的参考资料 投稿网友: biliguo58 上传时间: 2013-08-07 图纸省份:<
高压环网柜双电源是否可以同时供电?我是说在没有分段的情况下,经过核相确认。
本帖最后由 飒飒的阿红 于 2015-7-28 11:56 编辑 ‘高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。’怎么理解、具体怎么操作?
项目是一个小区(不在我所在的城市)只有两栋楼。一幢楼下有一个商场,根据当地供电部门的规定需要不仅需要柴油发电机,还需要高压双电源。这个项目是另外一个人设计的,我只负责后期服务。其中有一部份工作是这样的。由于两路高压中备用回路只能承受500kW的负荷,所以在主回路失电备用回路投入的时候必须断开所有的非消防负荷。因此原设计非消防负荷的断路器均有分励脱扣器,又消防控制中心控制。但是供电部分提出一个问题:“分励脱扣是可以认为手动到断路器出合闸的,如果是火灾引起的备用回路投入,估计没有人会去把已经断开的非消防电源合闸;但是如果是其他情况导致的主回路失电备用回路投入,比如停电,那么可能业主会去手动合闸,为保证当地城网的稳定要求设计方加入相应设备,让这种情况下断路器即使合闸变压器也不会对非消防设备供电。”由于原设计没有相应设计这部分工作就要我去完成,而本人所在的城市这部分都是供电局的工作范围不含在设计院的设计范围内,因此本人也没有做过相应设计。希望各位大虾指点一下应该如何实现供电局所说的这
本人准备新上一台630KVA变压器,一台400KVA变压器作为备用,要求实现高压双电源供电,一路由杆上打火,一路为电缆,并且有一台发电机以备万一,其中50kw属于经营用电,其余为动力用电.高压采取手动控制,低压部分采用自投设备,供电局到现在还没有给我提供供电方案,请教各位师傅提供方案,到时候也不由供电局瞎搞,我心里也会有个底.谢谢.急!!1
某民用建筑双电源供电采用高压柜切换,而不是通常采用的双电源箱未端切换,这样的话可以省去很多双电源切换箱和双回路线路,请问这样允许吗?
图纸简介: 高压配电室采用双路10KV高压进线,常用双电源备自投一二次控制原理图。 投稿网友: czxqg 上传时间: 2013-09-10
图纸简介: 本图为某高压双电源进线柜、母联柜备自投图设计,图纸内容主要为二次原理部分,包含9张图纸,变压器柜二次原理,母联隔离柜二次原理图,母线PT柜二次原理等等。 投稿网友: fyjtlx 上传时间: 2014-06-16
本公司在江苏的一个项目,21层,建筑面积约4W平米。现在去报装变压器,当地的供电公司指定设计及施工单位,这也罢了,问题是设计者说是双电源一定要两路高压进线,说是国家规范是这样的。发电机只能做备用应急电源。他还说当地的高层建筑都是两路高压线。两路高压,要我们甲方从他指定的变电所布线过来,光高压线一条估计都得上百万了,这得多花多少钱?我们在广东可没有这个要求,发电机是可以做为双电源之中的一个电源的。想问下各位同行,尤其是江苏的朋友,你们那真是这样规定的?大家对双电源是怎么理解的?
双电源供电中一般高压切换还是低压切换?比如说在高压变电站有二个进线柜,一个联络柜;二台变压器;低压配电室有二个进线柜,一个联络柜。那么一路电源断电后是高压联络柜动作还是低压联络柜动作。如果高压切换,切换时间时间 是多少?如果低压切换,切换时间时间 是多少?
请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!
关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。
我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?谢谢了!!
我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]
请问KYN-28的操作电源一般从那里取,有几种方法?如果直接从PT中取可以吗?若可以的情况下PT是用10KV/100V,还是用10KV/220V?还是用其他的呢?他们之间有什么区别?不知道PT的容量够不够?容量问题该怎么考虑问题?谢谢了朋友们!
关于低压双电源配电问题!请看图
我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救