首页 课程 资料 论坛
  • 电容补偿柜和双电源切换

    请问各位高手:电容补偿电路要怎样设计啊?我现在的工程用的主断路器是 MT16H 3P,准备用8路30Kvar的电容可以吗?还有现在要按二级负荷来设计,用两个 MT16H 3P ,怎样才能完成双电源切换啊??谢谢个位啦,晚生没有用过啊.:'( :'(

  • 请教双电源切换柜的设置问题

    我们现在有一个小区工程,共5栋,每栋的楼梯间照明为双电源,电梯及屋顶分机也为双电源供电。设计图纸是双电源进线到终端箱进行切换,可不可以改成在前端进行切换,这样就可以节省一半的电缆了。

  • GCK双电源柜做法,有图有真相

    GCK双电源柜正面与背面做法,请各位同行探讨。

  • 某配电室双电源进线柜跳闸问题

    两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答

  • 双电源进线柜不明原因路闸

    一10KV工程双电源进线后台微机集中控制,两进线柜VS1断路器不明原因跳闸,后台记录只显示跳闸,没有事故跳闸原因,断路器只使用分励脱扣器,过电流脱扣器没用,后台计算机操作,请各位大侠帮助分析原因

  • GCK双电源柜做法,附图(这次真的有图了)

    GCK双电源柜做法,附图(这次真的有图了)

    各位朋友,上次发帖没有发上图片,再次本人向看了上个帖子的朋友致歉了。言归正传,这两张照片是gck双电源柜的正面及背面铜排做法,发表出来请网友们批评指正。

  • 某地高压双电源进线柜二次原理图设计

    图纸简介: 本图为某高压双电源进线柜、母联柜备自投图设计,图纸内容主要为二次原理部分,包含9张图纸,变压器柜二次原理,母联隔离柜二次原理图,母线PT柜二次原理等等。 投稿网友: fyjtlx 上传时间: 2014-06-16

  • 35kV侧双电源内桥固定柜架空进线

    kV侧双电源内桥固定柜架空进线/主变10kV侧分段单母线移开柜接线高压进线接地开关可具体根据使用要求确定是否选用,选用时必须与带电显示装置闭锁。当出线接单台变压器,为提高后备保护灵敏度时,可配制三相电流互感器。

  • 10kV双电源切换柜(备自投),操作电源问题!

    10kV双电源切换柜(备自投),操作电源问题!

    10kV双电源切换柜(备自投),两进线单元已有电压互感器,开关操作机构电源还需要配直流屏么 ?[ 本帖最后由 dragonsly 于 2011-7-9 21:33 编辑 ]

  • 新手问问,这算是带ATS的双电源切换柜吗?

    新手问问,这算是带ATS的双电源切换柜吗?

    新手问问,这算是带ATS的双电源切换柜吗?

  • 发电机送到双电源切换柜的线是4根还是5根?

    发电机送到双电源切换柜的线是几根?是TN-S系统5根,TN-C系统4根吗?还是都用4根?发电机选型或订货的时候要考虑这个吗?我看样本上就写着三相四线的。

  • 关于双电源的疑问?(附有实例)

    关于双电源的疑问?(附有实例)

    一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。看了大家的回复,意见倾向于不属双电源的为多。但有的回复看出还是没明白具体的意思,现画了一幅小图,直观的表明一下情况。看看A方案和B方案哪个是双电源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 编辑 ]

  • 关于高压双电源进线的疑问??????????

    10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器希望高手讨论指点下

  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

  • 关于双电源主备电源的问题

    比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解

  • 双电源切换后-计量的问题

    求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 双电源切换的开关的问题

    我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

  • 关于低压双电源配电问题

    关于低压双电源配电问题!请看图

  • 双电源的自动及手动控制对比

    双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作

点击加载更多

双电源柜

双电源柜专题,为您提供双电源柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源柜 相关的专业交流讨论,更多双电源柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

双电源互投开关

atse双电源