首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防负荷双电源的问题

    情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。

  • 关于高压双电源进线的疑问??????????

    10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器希望高手讨论指点下

  • 关于双电源的疑问?(附有实例)

    关于双电源的疑问?(附有实例)

    一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。看了大家的回复,意见倾向于不属双电源的为多。但有的回复看出还是没明白具体的意思,现画了一幅小图,直观的表明一下情况。看看A方案和B方案哪个是双电源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 编辑 ]

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 双电源切换后-计量的问题

    求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。

  • 关于双电源主备电源的问题

    比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解

  • 双电源切换的开关的问题

    我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

  • 双电源的自动及手动控制对比

    双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作

  • 关于双电源转换器的问题

    请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!

  • 关于双电源互投开关的探讨

    关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。

  • 关于消防末端双电源问题?

    某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]

  • 电梯的双电源是用微断的还是塑壳的啊?

    一般情况下 电梯的双电源是使用微段的还是使用塑壳的呢?

  • 请教有关双电源进线的问题

    我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?谢谢了!!

  • 为什么双电源在一般不能合环呢?

    今天看图看到双电源(二级负荷)在一般情况下不准合环,请问为什么?如相序、电压等级一样呢?如果由一段转向二段供电的话,那肯定要先合环再断开一段的吧,麻烦各位指点指点,谢谢!!!!!!!

  • 什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱

    我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。

  • 关于低压双电源配电问题

    关于低压双电源配电问题!请看图

  • 关于单电源和双电源的问题

    我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救

  • 关于消防用电双电源问题!

    现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?

  • 双电源互投箱进线隔开开关4极开关改为3极开关

    最近在网上看到有一个审图机构的要求:双电源切换箱电源进线处4极隔离开关应改为3极开关。不知道是什么原因要求这样改,请高手给予解答。我个人不是做建筑电气的,对这个问题很是困扰,个人理解是这样,如果是市电和发电机切换电源,如果隔离刀是三极,不断开N线,如果市电断电,发电机运行,因为发电机是三相四线制,中性点接地,市电变压器低压侧中性点也是接地,这种情况下,发电机运行,在市电N线上,通过变压器接地点,通过大地,通过发电机中性点也会形成回路,会有分流。既然是这样,不清楚为什么要四极改为三极,如果选择断路器,也应该是四极才对。以上仅是个人理解,还望高手给以解答。再者,楼内系统都是TN-S接地系统。不是TN-C系统(这个系统N线是绝对不能断开的)

  • 高压双电源互备自投样本

    图纸简介: 高压双电源互备自投样本 非常有价值的参考资料 投稿网友: biliguo58 上传时间: 2013-08-07 图纸省份:<

点击加载更多

双电源互投箱

双电源互投箱专题,为您提供双电源互投箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源互投箱 相关的专业交流讨论,更多双电源互投箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

隔离型双电源

双电源刀闸开关