我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!
本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 编辑 各位大师,小弟请教:柴油发电机为352kVA,我的双电源切换开关额定电流630A,现在后端有两面出线屏负荷刚好300kVA左右。由于甲方另外还要加两面出线屏,加的负荷大约是400kW,远超过发电机容量。我想请问,在不更换发电机,不更换双电源切换开关,加上额外负荷的情况下,会出现什么情况,请大师们指教,任何情况都可以指出。谢谢。
比如供电线路的计算电流为560A,给出计算过程,谢谢,还有电涌器怎么选择,也是以上电流大小,给出过程,谢谢,好心人帮一帮啊,呵呵
在低压配电系统中,常常要用到双电源切换开关,对于大电流开关而言,常规做法是把两个开关做在一个低压柜里,上下布置,两个开关做机电联锁,以前都是做两个一样型号的开关(品牌、壳架电流、整定电流),现有一个工程,甲方要求常用电开关选4000/3200/4P,发电机电源开关选2000/1600/4P,理由是停电后应急母线段有部分负荷不用,不知道这样可不可以???查不到相关规范,望高手指点!
双电源切换箱系统图上标注着:“ATSE-50A/4P-In63A,PC级,AC-33”其中,50A是否为该双电源开关的额定电流,In63A是否为壳架额定电流,AC-33,AC表示交流电的意思,那33又表示什么?
最近遇到一业主,提出改造他们的消防配电箱,因为原来他们的消防配电箱只有一路市电供电消防供电那一路没有接线,现在要改造成两路进线,但是担心ATS切换的问题,请高手给解答一下。
我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
PC级的双电源自动切换开关是不是更可靠一些?可是他不带短路保护,在选择它的时候需要给前面配一个短路保护开关吗? 个人认为如果系统是以放射式给双电源供电,则不需要此短路保护开关,因为前一级可以保护,如果是以链式或树干式给双电源供电,则需要此短路开关!! 大家对此有什么看法??
工程中的负荷末端双电源切换开关设计单位没有明确是三极还是四极,有朋友问我,我建议用四极的,因为N线分开对检修和安全都有好处,但自己感觉理由不仅仅是这些!可能有的动力负荷用三极的也可以,在此想多听听各位大虾的观点.谢谢!
某二级负荷单体,进线柜(GGD)的进线开关采用斯沃的双电源手动切换开关 GLZ2 1600A,切换时间允许手动,然后进入到总断路器,返母排到各个配电柜,从规范角度讲,这样做在有什么不允许的地方吗?
双电源切换开关要3C认证了
本帖最后由 zjudbhplj 于 2015-10-14 14:38 编辑 小弟刚进入电气行业,现在遇到一个问题,请各位大神指教。问题:设计隧道供电时,平时利用市电给照明灯具供电,但是市电断电时,需要柴油发电机组给灯具供电。那市电与柴发之间的双电源切换开关(PC级)大小怎么选择。其中一类负荷36.97kw,二类负荷50.4kw,选择变压器160kVA,只有一类负荷设置备用电源。现在我遇到两种说法,有说按照变压器容量选择双电源开关的,也有说按照一类负荷选择双电源开关的,到底双电源切换开关应该选择多大的,请大神指教,最好说明计算过程。万分谢谢。
双电源移动转换开关 上端A B C N各个打电阻都是无穷大 下端A B有350欧的电阻这个问题严重吗 我个人感觉是有问题的 这个会有相与相短路的隐患 但是我就是说不清楚为什么现在送电是没问题的
本帖最后由 houzaixiang 于 2015-12-1 21:35 编辑 有一台西门子5TR1 ATSE双电源切换开关,在市电恢复供电的时候,两路进线开关4P C100A的跳闸,按钮操作恢复合闸,故障出现几次,不清楚此开关的设置,在面板上右边上有测试/设置按钮,有手动,自投不自复及自投自复标识,现在不清楚此开关是怎么设定,投入时间是瞬时。图片如下,在线等,急急急!!!望各位大侠指教。
情况如下:原设计图纸中电梯,楼道照明等双电源自动切换开关的执行单元采用了3P断路器,现在要改成4P的,双电源自动切换开关采用的是德力西的。不知那位高人能给说一下还能再加上1P吗?还有怎么才能加上啊。最好不要告诉我换整个的双电源自动切换开关啊。最好能够经济实惠,方便简单的方法。先谢谢各位了。
各位前辈请帮忙!急! 双电源切换开关本体有两种结构。一种是、两台断路器。另一种是单刀双掷。这两种的有何区别?那种能使用在配电房里的低压开关柜里,为什么?
公司的双电源自动切换开关ATS带发电机启动,有一点不明白,请高手解答!公司的资料已丢失,我从网上查资料,发现ATS有好多种,ABB的ATS要带一台UPS提供控制电源,其它公司有的要把发电机蓄电池24伏电源送到ATS,有的不需要!停电后ATS内有一触点闭合,启动发电机,没有电源怎么闭合继电器触点?我不明白当主电源停电时,发电机还没有启动,ATS控制电源没有,怎么工作?难道继电器触点断电闭合,有控制电源断开?请高手解答!
求助,低压放射式供电的双电源切换开关(PC级)进线端是否需要加短路保护开关?加的话为什么,不加又是为啥嘞?翻了老多规范也没找到类似的条文。问集团的电气老总,他说要加,是为了放置开关来回倒,烧坏后边的电器,请问这个来回倒是为什么呢?当时老总还举了个鸟巢的例子,就是说当初双电源kai'guan
QTS1系列双电源自动转换开关由一个安装在配电箱面板上的控制器和两个装在配电箱内的执行器组成,控制器与执行器的型式是目前ATSE产品中从未有过的,是首家独创的新产品,已获得国家专利授权. ●PC级:能够接通和承载短路电流,但不用于分断短路电流,根据国标GB14048.11中对ATSE的划分,本产品属于PC级。 ●使用寿命长:机械寿命达到六百万次切换,电气寿命六十万次切换,是目前使用寿命最长的一种ATSE产品(目前国内市场上销售的任何一种ATSE的电气寿命没有超过一万次的)。 ●机械结构简单、故障率低:执行器采用的两个独立的励磁驱动执行机构,机械结构简单,动作可靠,没有电动机、减速齿轮等复杂的机械结构,不会出现脱扣、卡阻等机械故障,可靠性很高。 ............... 详情请访问:WWW.SZQDT.COM
共2分卷1/2