求助双母线和双电源有什么具体区别?
明白的说下....
我想问下大家,有谁比较熟悉GE双电源开关的?因为这个品牌来向我推荐他们的产品时,吹得天花乱坠的,而且还拿一个国际品牌,他们的竞争对手来做比较,还有重点说明他们的双电源开关是个透明材料,可以看到里面的驱动,但我想,这种东西对于开关的性能上来说,一点关系也没有,而且我也了解到,此品牌在北京有一个生产场地,我想问下大家,有没有人熟悉这个品牌,用过没有,它的质量如何,还有它的北京是否全部是进口的?还是只是一个国际品牌,但东西却是国内生产的?
第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
知识点:成套开关设备
一个二类的住宅小区的排烟风机在最末段应双电源自动切换吗,这次施工图审查的意见由此条,我想不明白,一个二级负荷,在前一级为双电源自动切换了,难道不满足规范要求吗?实在想不通
请明白的高手帮助;我昨天遇到的问题,一个综合楼配电柜由250米的一个变电所来两路电源,一路150mm平方的电缆一路120mm平方的电缆,施工单位把120的接在常用开关,150的接在备用开关,送电后开关常用备用转换正常,业主发现问题安排施工单位把150的电缆接在常用120的接在备用,开关是施耐德的400A的备自投自动空气开关,整套装置,调整电缆时没有动其它任何东西,调整电缆后开关不能自动切换,手动可以,检查开关上端常用电源开关有四根小线,备用有三根小线,原来也没有注意,施耐德的整套装置我也不明白,请高手指导或提供内部线路图。 谢谢!
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?
根据《高层民用建筑防火规范》GB50045-95中9.1.2防排烟风机的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。这个最末一级配电箱在条文说明中所指为——最末一级电源箱。可我们知道从电源箱到排烟风机控制箱在很多情况下水平敷设距离是很远的(至少大于3米),请问这段距离仅敷设一条回路电缆至排烟风机控制箱是不是不太保险,很难保证其一级负荷的供电可靠性。因此我设计时一般都将双电源切换装置设在排烟风机控制箱处,可这样是不是太浪费了?请各位前辈们指点一下。
我现在用的双电源自动切换开关,它是有(主 备)之分的。根据我现在供电等级要求。我现在不需要有(主 备)之分。能不能在现在的开关上实现这个要求。请大家帮帮我想想办法。谢谢
在双电源开关的设计中选择有什么要求?在双电源开关的设计中选择有什么要求?例如施耐德万高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,请大虾们解释一下:lol
有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。
医院项目,设计给的要求,双主供形式(双路10kv同时供电,常态时各带一半变压器,俩俩变压器互为一组别),当一路停电时,自动切断所有三级负荷,只保留一二级负荷供电。 想问下这种形式,高压(中压)柜那,还需要做联络么?是不是只在互为组别的变压器低压侧做联络就行?
关于低压双电源配电问题!请看图
我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救
请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!
碰到很多情况下空调专业采用的风柜是带2台风机的,比如一台风柜,功率为2*7.5KW,配电是按2套7.5KW电机设置2套断路器/接触器/热继电器,还是按1套15KW设置1套断路器/接触器/热继电器?