关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。
本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:18 编辑 请教下面第一幅图中用红色椭圆形标注的部分在下理解是AP1:WP2和AL1:WL6相互备用,但为什么AT1放在B1层,而AT2放在设备层 ? 下面第二幅图片中用红色和绿色椭圆标注的部分,为什么每一路的输入都有两个电源(分别为AP1:WP1 AP1:WP2和AL1:WL6 AL1:WL7)? 为什么加压风机这种动力负荷会由AL1,而非另一个动力配电箱供电? 提前谢谢您的回复。
我的一个防排烟风机配电柜的进线开关为双电源互投开关,因为没有选型,只标了断路器的整定值和框架电流值,结果审查意见表中说我的标注有误,我觉得应该没什么问题的呀?
手头有一个援外工程,遇到一个棘手的问题。这是一栋五层(5000平方米)外交部办公大楼,在非洲,当地严重缺电,所以配了两台发电机,发电机与变压器在总进线处切换,就是说低压柜是单母线不分段的(其实出线柜总共才一台,6个回路)。实际运行时,估计变压器没什么用,全靠发电机撑着。按照《建筑设计防火规范》,这个办公楼的消防负荷只能算三级负荷,所以初步设计时消防泵是单独出的一个专用回路,内审、外审都通过了,没人提意见。现在施工图了,发现按《供配电系统设计规范》,外交部办公楼怎么也算的上一级负荷,而按照一级负荷的要求,消防泵应该要双电源末端互投,这样一来,我就违反了《建筑设计防火规范》第11.1.5条。但是我的发电机和变压器是在进线处切换的,母线只有一段,怎么出双电源?规范上可能没有考虑到会有工程用发电机带上全部的负荷,所以母线没有分段这种情况吧?题外话:按照《供配电系统设计规范》,对一级负荷只要求两个电源不同时故障就可以,没有要求双电源末端互投,互投都是《建规》的要求。而按照《建规》11.1.5条,我也有疑问,如果首先建
我有一套图,是双电源供电,一路为备用柴油发电机发电,两路线之间画了一个矩形, 矩形中间标了一组字母 HZCG ,请问这代表什么意思? 另外还有两个断路器,标的是 HI350MS125A 请问这代表什么意思? 大家帮帮忙,小弟急用
根椐现消防设计规范要求:消防电梯、消防水泵、防排风机---等应采用双电源供电,在电源未端处切换。但我市(广州从化)很多房地产开发商在高层建筑电气施工时,为了节省成本,只采用在配电房处作双电源切换,用一根电缆向消防设备供电。广州特种设备检测所对新装报验的消防电梯也不要求在电梯机房的配电箱作双电源切换。消防验收时也不将此规范要求列入验收内容。建设质监部门综合验收也能顺利通过。为什么政府职能部门对消防规范的执行和监督会这么宽松?不知其它地方对双电源未端处切换的设置的验收要求又如何?
请教各位大侠,采用交流接触器代替市场上的ATS自动转换装置(容量很小,大约在50A以下),在设计上和使用上有什么重大问题没有?
关于低压双电源配电问题!请看图
我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救
我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?谢谢了!!
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
一般情况下 电梯的双电源是使用微段的还是使用塑壳的呢?
今天看图看到双电源(二级负荷)在一般情况下不准合环,请问为什么?如相序、电压等级一样呢?如果由一段转向二段供电的话,那肯定要先合环再断开一段的吧,麻烦各位指点指点,谢谢!!!!!!!
请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!
情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。
10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器希望高手讨论指点下
一级用电负荷需要双电源供电。这是毋庸置疑的。但是,何为双电源呢?一个高层住宅小区,有消防电梯、消防水泵等设备,视为一级负荷,需双电源供电。小区设置10kv变电室,内设2台1000KVA的变压器,高压线路分别引自附近110kv变电站的2路10kv线。问题,这样算双电源吗?有人说,高压必须由不同的变电站引来,也就说,除了110kv变电站引来外,还应从另一个110kv变电站(或35kv变电站)引一路线。是这样吗?希望电力部门的朋友答疑解惑。看了大家的回复,意见倾向于不属双电源的为多。但有的回复看出还是没明白具体的意思,现画了一幅小图,直观的表明一下情况。看看A方案和B方案哪个是双电源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 编辑 ]
某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?