请教:双电源转换器有带隔离功能的吗? "TBBQ-125A/4P+C"双是什么厂家的型号?多谢啦!!!
请问各位高手:电容补偿电路要怎样设计啊?我现在的工程用的主断路器是 MT16H 3P,准备用8路30Kvar的电容可以吗?还有现在要按二级负荷来设计,用两个 MT16H 3P ,怎样才能完成双电源切换啊??谢谢个位啦,晚生没有用过啊.:'( :'(
我们现在有一个小区工程,共5栋,每栋的楼梯间照明为双电源,电梯及屋顶分机也为双电源供电。设计图纸是双电源进线到终端箱进行切换,可不可以改成在前端进行切换,这样就可以节省一半的电缆了。
ATSE新国标颁布实施转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。cc级ATSE优点:1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微
GCK双电源柜正面与背面做法,请各位同行探讨。
求助现在工程上使用的双电源转换开关请问哪个厂家的品牌比较好?现在提供的西安英强厂家的和浙江宇业这两家那家的质量可靠?望老师指点!
哪个厂家的产品符合这样的要求:要求0位置时可通过观察窗口看见两刀闸的明显断点,可锁定位置,并防止误操作。目前市场上并不多见,请推荐几款这样的产品,谢谢!特别声明一下,非ATSE,手动即可。
两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答
互投自复:双电源互为备用,不分主次。控制方式用"A"表示,即当一路电源(1#电源)失电时,另一路电源(2#电源)自动投入运行,当1#电源来电时,只能作为待用电源,只有当2#电源失电时,才由1#电源自动切换供电。自投自复:双电源有主有次,一主一备。控制方式有"B"表示。即当1#电源(主电源)失电时,2#电源(次电源)自动投入运行;而当1#电源来电时,自动切换由1#电源来电时,自动切换由1#电源供电,2#电源转为待用电源。上面说法对吗?还有类似的什么说法?比如自投不自复,互投不自复?哪位大侠给系统解释一下,谢谢!
一10KV工程双电源进线后台微机集中控制,两进线柜VS1断路器不明原因跳闸,后台记录只显示跳闸,没有事故跳闸原因,断路器只使用分励脱扣器,过电流脱扣器没用,后台计算机操作,请各位大侠帮助分析原因
请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的? 为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?还有双电源转换开关的驱动电机的电源应该从哪取呢?
双电源转换电器(ATSE)新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,近日已由中国标准出版社出版发行,新国标将于2009年8月1日起实施,在该标准中,将采用接触器作为ATSE主触头的双电源转换电器定义为CC级,QTS1系列双电源自动转换开关是国内最早出现的CC级双电源切换装置,QTS1系列双电源自动转换开关的研发工作始于2005年,并在同年申请相关专利,2006年底定型研制工作完成,2007年6月取得国家质检部门的型式试验报告,2007年以来,QTS1系列双电源自动转换开关在一些工程中得到广泛应用,从最早投入使用的QTS1系列双电源自动转换开关的使用情况来看,至今性能稳定工作正常,获得用户的一致好评,从而证明了CC级双电源自动转换开关是一种成熟可靠的双电源转换电器。 CC级双电源切换的优点: 1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。 2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使
双电源转换电器(ATSE)新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,近日已由中国标准出版社出版发行,新国标将于2009年8月1日起实施,在该标准中,将采用接触器作为ATSE主触头的双电源转换电器定义为CC级,我公司的QTS1系列双电源自动转换开关是国内最早出现的CC级双电源切换装置,QTS1系列双电源自动转换开关的研发工作始于2005年,并在同年申请相关专利,2006年底定型研制工作完成,2007年6月取得国家质检部门的型式试验报告,2007年以来,QTS1系列双电源自动转换开关在一些工程中得到广泛应用,从最早投入使用的QTS1系列双电源自动转换开关的使用情况来看,至今性能稳定工作正常,获得用户的一致好评,从而证明了CC级双电源自动转换开关是一种成熟可靠的双电源转换电器。 CC级双电源切换的优点: 1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。 2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有10
市发电转换柜能用3P的双电源吗?为什么? 谁有这个方案的装配图啊?
各位朋友,上次发帖没有发上图片,再次本人向看了上个帖子的朋友致歉了。言归正传,这两张照片是gck双电源柜的正面及背面铜排做法,发表出来请网友们批评指正。
双电源开关专业PC级技术标书1)电气和机械性能应符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11-2008年的要求。 ATSE的开关主体应满足污染等级Ⅲ级(工业级)的要求,开关本体和控制器组件均由统一生产厂家提供以确保其可靠性。 2)ATSE需采用专业PC级产品(不得用派生PC级),ATSE为四极三段位工作位置。3)ATSE需采用励磁驱动机构。(不得使用微型断路器和隔离开关组成的CB级和派生的PC级产品替代;)4)ATSE需配有智能控制器,控制器和本体都必须是同一家生产,确保产品质量保证,并且各种参数均在现场调试设定。 5)ATSE的使用类别应与负载特性相一致,无感或微感负载 电动机负载采用 2008年使用类别AC-33iA级产品;(不得使用AC-33B)投标是需提供厂家全系列的3C认证。6)ATSE应经EMC检验,能抗电源电压闪变、瞬变等干扰。 7)ATSE具有RS485通信接口,可与上位机通信进行监控,可实现遥控、遥测、遥信、遥调功能。 8)ATSE应能承受回路的预期短路电流100(KA)。 <
现在有人问我如何用继电器实现双电源转换?对于这一个问题我还没做过?只是觉得他们有’双电源转换开关不用’而去用什么继电器哦.听到都晕了.还请有知到的请告知怎么做,有电路图更好了.谢谢各位.在网上等待.
17层住宅二级消防负荷 消防电梯一部 消防梯排污泵 二级普通负荷 普通电梯一部 公共照明公电进线两路,分别进配电箱出线三个回路进三个双切箱。 因消防负荷需要末端切换,故消防电梯和消防梯排污泵各设一个双切箱(2)。 普通电梯和公共照明首端切换一个双切箱(1)。 共计:2+1=3个双切箱甲方说设的双切箱太多,如果消防负荷不用在末端双切的话,确实可以一个双切就搞定了。这样可以吗? 谢谢高手指点。
在求等效电阻时.有的受控电源可以看作一个电阻,一般在什么情况下可以这样呢?各位高手看看我这两道题里面的等效电阻的求解方法是不是不能都用同一个方法?为什么?为了考注册电气工程师正在复习,有的东西不怎么记得了.谢谢啦.