双电源移动转换开关 上端A B C N各个打电阻都是无穷大 下端A B有350欧的电阻这个问题严重吗 我个人感觉是有问题的 这个会有相与相短路的隐患 但是我就是说不清楚为什么现在送电是没问题的
PC级的双电源自动切换开关是不是更可靠一些?可是他不带短路保护,在选择它的时候需要给前面配一个短路保护开关吗? 个人认为如果系统是以放射式给双电源供电,则不需要此短路保护开关,因为前一级可以保护,如果是以链式或树干式给双电源供电,则需要此短路开关!! 大家对此有什么看法??
情况如下:原设计图纸中电梯,楼道照明等双电源自动切换开关的执行单元采用了3P断路器,现在要改成4P的,双电源自动切换开关采用的是德力西的。不知那位高人能给说一下还能再加上1P吗?还有怎么才能加上啊。最好不要告诉我换整个的双电源自动切换开关啊。最好能够经济实惠,方便简单的方法。先谢谢各位了。
公司的双电源自动切换开关ATS带发电机启动,有一点不明白,请高手解答!公司的资料已丢失,我从网上查资料,发现ATS有好多种,ABB的ATS要带一台UPS提供控制电源,其它公司有的要把发电机蓄电池24伏电源送到ATS,有的不需要!停电后ATS内有一触点闭合,启动发电机,没有电源怎么闭合继电器触点?我不明白当主电源停电时,发电机还没有启动,ATS控制电源没有,怎么工作?难道继电器触点断电闭合,有控制电源断开?请高手解答!
在选购双电源自动转换开关时,首先需要考虑满足所在地使用的各类参数,如:额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等。为了方便大家更好的选型, 以下电工之家就相关参数做简要概述。 一、 双电源的额定工作电压、频率、额定工作电流、相数 如上参数适用于所有电气产品的选型,也仅仅表明双电源作为“导体”需满足的最基本要求,双电源必需能够满足使用地的电压、频率、电流及相数等电气性能要求,一般电气工程师已经很熟悉。 注:按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的双电源产品,其额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议双电源的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。 二、 双电源的转换条件 在“特定条件”下,我们需要双电源能够自动可靠的实现转换。这个“特定条件”就是双电源的转换条件,或称之为转换前提,是我们选购双电源时的首要考虑要素。 1、 在常用电源未发生故障的情况下不能转换 这是许多用户(甚至厂家)都容易忽视的问题。双电源控制器必需能够识别
1,双电源自动切换开关的CB级和PC级的区别pc级无短路保护功能cb级有短路保护功能这么理解对吗?2,对pc级的前面加断路器做保护,对cb级的前面加隔离开关做保护这么做可以?3,如果双电源开关本身有 隔离 功能 是不是不用在前面加断路器或隔离开关了 ??? 4,如果一栋建筑物从外边引入一用一备 两条电缆 。在隔离开关处做重复接地。。。这样的系统有没有问题????
按照国家ATSE标准,双电源自动切换开关按照其工作工位(又称工作段式)分为二段式(二工位)和三段式(三工位)。一、二段式双电源及三段式双电源的定义1、二段式双电源:分为常用电源和备用电源两个工作位,保障负载始终与一路电源接通,仅在转换其间(通常是50-100ms)内断电,不能够同时切断两路电源。2、三段式双电源:分为常用电源-零位-备用电源三个工作位,中间零位可保证负载与两路电源长期隔离,由控制器决定是否保留在中
新一代智能型双电源自动转换开关所集合的丰富测量及显示,两路电源的更准确稳定判断与控制,通信及编程设置等功能等等。 1、测量与显示功能 新一代智能型双电源集更多电器功能与一体。测量功能包括:两路三相相电压、频率;常用合闸、备用合闸、分闸状态指示等等。双电源控制器采用LCD液晶大屏幕中文显示。完备的中文操作提示使操作更为便捷。 2、保护功能 过载及短路保护;断相、断路保护;失压、欠压保护。 3、判断与控制 双电源控制器具备上述两路电测量及显示功能,以及消防及发电功能。另可在对线路故障判断后设置延时1-60S进行电源间自动切换,输出20A无源触点,控制转换开关切换。
一种基于交流接触器的新型ATSE产品深圳市强电通科技有限公司 518010 广东深圳摘要: 阐述了接触器可以作为ATSE的主触头开关电器的依据,以及接触器的工作原理及接触器的优点,作者的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触头开关电器的新型ATSE产品是可靠性和性价比比较高的一种双电源切换方案。关键词: ATSE 主触头开关电器 接触器 单片机0.引言国家设计规范中明确说明:建筑内的消防用电负荷要由两路电源供电,并在最末一级配电处实现自动切换,所以双电源自动切换开关(ATSE)是目前建筑电气行业中一个很热门的产品,虽然目前市场上有很多种类型ATSE产品可供选择,但基于接触器的ATSE产品却很少见,然而ATSE的国标中是允许采用接触器作为ATSE的主触头开关电器的,作者的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触头的新型ATSE产品是一种性价比比较高的双电源切换方案。1 ATSE的基本功能和接触器可以作为ATSE主触头的依据1.1ATSE的定义和其基本功能<
本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 编辑 各位大师,小弟请教:柴油发电机为352kVA,我的双电源切换开关额定电流630A,现在后端有两面出线屏负荷刚好300kVA左右。由于甲方另外还要加两面出线屏,加的负荷大约是400kW,远超过发电机容量。我想请问,在不更换发电机,不更换双电源切换开关,加上额外负荷的情况下,会出现什么情况,请大师们指教,任何情况都可以指出。谢谢。
我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!
比如供电线路的计算电流为560A,给出计算过程,谢谢,还有电涌器怎么选择,也是以上电流大小,给出过程,谢谢,好心人帮一帮啊,呵呵
各位前辈:两只施耐德的 MT16H1 空气断路器 要实现自动切换,如果不用施耐德配套的"电源自动切换控制器",按我图上的设计可以实现这个要求吗?请大家帮忙看看,谢谢啦.
一、消防输入接口当线路出现消防报警时,此时需要双电源及时分断两路电源,常规双电源产品配置有消防常闭无源开关信号,接用户指示输入该常闭信号后,指示双电源开关进入双分状态,当消防报警撤消时,使消防接口输入的常闭开关变为常开状态,如果常用电源和备用电源都正常时双电源开关将自动延时自复到常用电源。使供电系统恢复正常。备注:特殊可配置为DC24V有源消防。二、报警输出接口
各位仁兄有那位知道“上海蒙崎双切电源自动切换开关怎么接线”吗?型号为HYCQ5M-400的零线不经过双切,接好后切断市电发电机供电双切开关不会自动切换,是什么原因?各位高手给指点指点谢谢!~!
在双电源自动切换开关选型的过程中,经常会遇到很多,比如电流、电压、频率和极数等,而选择的前提是得懂这些参数的定义。下面电工之家简单介绍下双电源自动切换开关控制电压与工作电压的区别。一般我们平时所指的工作电压为开关在整个线路中正常承受的电源额定电压,可以为单相,也可以为三相。可能包括很多回路的电压;控制电压为某一控制回路的工作电压,比如线圈控制电压,电机控制电压,一般为单相交流及直流。我公司的KT-GA系列双电源自动切换开关,在正常情况下,工作电压为AC380V,控制电压为AC220V(此时的控制电压为电机回路的控制电压,此处的控制电压采样取自工作电压三相电的其中一相
自动转换开关主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源。当故障电源恢复正常时根据不同的工作方式(根据不同的工作需要提前设置),决定是否由现工作电原返回到原供电电源。 自动转换开关所具备的功能取决于控制器的选择,下面列举了控制器提供的基本功能及附加功能、可选功能,不同的控制器含有以下功能的几项或全部,用户可根据不同系列产品的样本介绍选择满足您功能需求的最经济的控制器产品。 1、常用电源失压、三相断相、欠压、超压自动监测 2、备用电源失压、三相断相、欠压、超压自动监测 3、电源状态、ATS工作位置LED显示
新做一计算机房工程,应使用方要求,对于单电源设备,均需在前方安装一个双电源自动切换器(功率要求不低于3KW就行),就是说双路输入,一路输出接至该单电源设备。单电源设备为服务器和交换机还有部分计算机。请问:现在有能满足上述要求的设备吗?请大家帮帮忙吧!或提供相关信息,谢谢!!!
请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的?为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?
双电源自动切换开关柜
双电源自动切换开关柜专题,为您提供双电源自动切换开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源自动切换开关柜 相关的专业交流讨论,更多双电源自动切换开关柜相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题