首页 课程 资料 论坛
  • 双电源系统如何选择工作模式?

    本文是日常的经验总结。不是国家标准,但是又很大的参考意义。

  • 双电源低压系统的补偿方法

    低压双电源系统,单母线分段.1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?不知道实际做法怎么样的,请各位仁兄指教!

  • 双电源在电力系统中的相位选择

    双电源在电力系统中的相位选择 双电源自动切换开关(以下简称双电源)一般分为2P,3P和4P三种。2P开关应用于单相线路的电力系统中,而3P和4P开关应用于三相线路的电力系统中。 单相线路可分为单相二线(火线、零线)和单相三线(火线、零线、地线)两种,其中火线和零线均为配电线路AC380V中取其中一相的电压AC220V接入单相线路,地线一般为开关设备的外壳通过一定的接地装备与大地相连,实现用电的安全保护。一般单相双电源本体铜排上留有火线与零线的接入位置,而开关外壳部分安装孔位置预留接地端子,客户可以根据自己需要安全接地。单相二线与单相三线的区别在于是否接地,这里要注意,如果没有安全的设备保证接地安全,用户应不接地线,双电源采用单相二线的接线方法进行使用。 三相线路分为三相三线(A相、B相、C相)、三相四线(A相、B相、C相、零线)和三相五线(A相、B相、C相、

  • 这个双电源切换箱系统图有问题吗?

    这个双电源切换箱系统图有问题吗?

    单独一个小建筑内的双电源切换箱,上端进线一个ATS,下面一个总开关,然后是配电开关,有问题吗?

  • 3kV系统双电源进线单母线不分段

    3kV系统双电源进线单母线不分段

    两路3kV电源进线,JYN2-10柜组成3kV系统。电缆下进线到受电SN10断路器柜后,给同一段母线供电,母线是否可以不分段?2台受电柜油断路器互锁。如图:

  • 新手,求指教。这个双电源配电系统图怎么看,

    新手,求指教。这个双电源配电系统图怎么看,

    前辈来讲解一下,详细一点,我底子比较薄。 谢谢

  • 双电源低压配电系统一点接地做法

    现在都在大力提倡TN系统在低压进线柜内一点接地,如果对两路电源的低压配电系统,是在两台进线柜内都各自做接地后PEN分成PE与N,还是只在一台进线柜内做接地后,还是在母联柜处做接地?看王老的书似乎是在母联处(或配电系统的中间)做一点接地,大家都怎么做的?

  • 紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

    两台200kVA变压器一用一备,4芯电缆出线到一个进线柜的4极双电源转换开关,问题是电缆是4芯的,到低压柜那里怎么接?可不可以这样:把两路电缆第4芯看成PEN,在转换开关每路进线的N端子上分出一根“PE”线接柜内PE排,可不可以?电缆已经采购,真的不知道怎么做才好,大家帮个忙吧!

  • 基于PLC的双电源自动切换煤矿风门监控系统.

    基于PLC的双电源自动切换煤矿风门监控系统

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 双电源切换的开关的问题

    我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

  • 双电源切换后-计量的问题

    求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。

  • 关于双电源主备电源的问题

    比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解

  • 双电源的自动及手动控制对比

    双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作

  • 电源系统SPD的选用和安装

    电源系统SPD的选用和安装SPD主要参数的确定和安装要求:(1)TN系统。当10/0.4KV变电所与低压电气装置不在同一建筑物内时,如电气装置采用TN系统,通常采用TN-C-S系统而不采用TN-S系统。在电源进线处PEN线以及中性线都是通过接地母排接地而带地电位,因此在TN-C-S系统中只有三根相线上需装设SPD,此等SPD安装在相线和地(地即PE线)之间。由于沿线路传导来的远处落雷感应产生的雷电脉冲能量较小,此等SPD可采用压敏电阻SPD,它需通过8/20us波形的II类试验,其额定泄放电流isn不应小于5KA。SPD的一个重要参数是最大持续运行电压U。它是指可持续施加在SPD上且不损坏SPD的最大交流方均根电压或直流电压。它应大于低压电气装置内可能出现的工频持续击穿损坏而引起对地故障短路。在TN-C-S系统中,PE线系统自PEN线引出,所以SPD承受的工频过电压即是电气装置标称电压Uo加上电网供电电压的正偏差。我国(GB12325-1990)《电能质量供电电压允许偏差》标准规定220V电网内的正偏差不大于7%,但我国一些电压质量差的地区电压正

  • 关于低压双电源配电问题

    关于低压双电源配电问题!请看图

  • 请教有关双电源进线的问题

    我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?谢谢了!!

  • 什么时候用双电源箱,什么时候用动力箱

    我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。

  • 关于消防用电双电源问题!

    现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?

点击加载更多

双电源系统

双电源系统专题,为您提供双电源系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源系统 相关的专业交流讨论,更多双电源系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

russ双电源

asco双电源切换装置