比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解
我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救
车间用电负荷表上写着,设备总容量:598.5KW;正常运行负荷:492.5KW;需双电源负荷99KW;要求车间考虑2根进线。其中双电源负荷的设备如下:48KW设备2台,正常运行负荷48KW,需双电源负荷24KW; 15KW设备8台,正常运行负荷120KW,需双电源负荷75KW;请教各位大侠双电源负荷是什么意思,该方案该如何设计?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 编辑 ]
请教大家,消防双电源能做成这个样吗?[ 本帖最后由 ivw2008 于 2012-8-20 10:36 编辑 ]
高层建筑的消防用电设备,比如消防控制室用电、防火卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双电源切换箱,然后再由此箱供给各末端用电设备?
我认为疏散照明是消防负荷,视负荷等级而用双电源或双回路,但,是否要‘末端’双切,好象规范中没规定过。民规里只列举了排烟风机等必须‘末端’,没提到应急照明好象另外问一下,应急照明中的疏散照明和备用照明是否可以共用一个配电箱?我看好多人设计时,能分开就分开,但不知道为什么[ 本帖最后由 lanet999 于 2008-12-29 21:08 编辑 ]
我的意思就是,比如说小高层住宅楼,总的进线有:普通电源(照明配电部分),动力电源(电梯),(或者还有备用电源,商业电源)我想问一下,如果存在消防电源需要双电源供电,那么选择那两种电源作为消防双电源进线比较好呢?动力+备用;还是照明+动力:还是其他的供电方式?困惑中,谢谢!
我设计了一个简单的220V双电源切换电路,使用一个继电器,1路有电时吸合,常开节点通,通过1路供电1路失电时,常开节点断开,常闭节点通,通过2路供电请大家帮我看一下 如果应用在实际中,会不会出现问题,再问一下,如果用继电器,可以持续工作多久,如果用交流接触器,能持续工作多久?谢谢了。[ 本帖最后由 shang-rila 于 2010-1-11 08:44 编辑 ]
11.1.1 第3款:除本条第1、2款外的建筑物、储罐(区)和堆场等消防用电可采用三级负荷供电。11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。这两条是否矛盾?在下不解。现遇一工程,某学校的消防水泵房,是单独从校园变压器一路电源供电/还是设EPS,双电源供电?(其消防用水量<25L/s)
请教,美变中,双电源供电时,V形负荷开关如何加装限位装置,以避免二根电源线直接相连接而造成事故? 大家有没有在实际中也碰到过这个问题,有没有解决的具体方案?
现在是这样:一路来自箱式变压器的低压电源,一路是由发电机的电源,用这两路做双电源,在配电室是不是放置一个双电源自动转换柜就可以实现冗余供电
上周作了个超市,审图公司要求所有弱电的供电电源都是双切包括消防、广播、监控、电脑、电话机房都要设单独电源,而且要两路进线双切换供电。到底有没有强制性的规范要求啊?
我的一个防排烟风机配电柜的进线开关为双电源互投开关,因为没有选型,只标了断路器的整定值和框架电流值,结果审查意见表中说我的标注有误,我觉得应该没什么问题的呀?
双电源供电情况如图所示。黄线部分为后期增加,不知道接线图是否正确?各部位如何工作?如何连锁?各断路器如何选择?请专家能详细解释,万分感谢~
工厂一路是由厂外距离厂0.3kM处的35kV,容量50MVA变压器供电。另外距离厂2kM的邻近引进10kV线路作为备用电源,但容量只能满足本厂30%。本厂一级负荷容量大于30%,问题怎么满足对一级负荷供电的要求。
我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]
一般情况下 电梯的双电源是使用微段的还是使用塑壳的呢?
今天看图看到双电源(二级负荷)在一般情况下不准合环,请问为什么?如相序、电压等级一样呢?如果由一段转向二段供电的话,那肯定要先合环再断开一段的吧,麻烦各位指点指点,谢谢!!!!!!!