手头有一个援外工程,遇到一个棘手的问题。这是一栋五层(5000平方米)外交部办公大楼,在非洲,当地严重缺电,所以配了两台发电机,发电机与变压器在总进线处切换,就是说低压柜是单母线不分段的(其实出线柜总共才一台,6个回路)。实际运行时,估计变压器没什么用,全靠发电机撑着。按照《建筑设计防火规范》,这个办公楼的消防负荷只能算三级负荷,所以初步设计时消防泵是单独出的一个专用回路,内审、外审都通过了,没人提意见。现在施工图了,发现按《供配电系统设计规范》,外交部办公楼怎么也算的上一级负荷,而按照一级负荷的要求,消防泵应该要双电源末端互投,这样一来,我就违反了《建筑设计防火规范》第11.1.5条。但是我的发电机和变压器是在进线处切换的,母线只有一段,怎么出双电源?规范上可能没有考虑到会有工程用发电机带上全部的负荷,所以母线没有分段这种情况吧?题外话:按照《供配电系统设计规范》,对一级负荷只要求两个电源不同时故障就可以,没有要求双电源末端互投,互投都是《建规》的要求。而按照《建规》11.1.5条,我也有疑问,如果首先建
关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。
某小区属于2类高层,但是设计用电负荷是一级负荷。设置自备发电机;在市政电与发电机联动互投的时候,发电机可以在30s内自动投入。但是在消防设备末端双电源箱转换处无法自动启动发电机。不知该怎么操作?请各位高手帮忙解决一下。按照消防验收规范是应该启动的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 编辑 ]
某甲级设计院为我小区设计的消防电源,自备柴油发电机,发电机房在变配电房隔壁,在配电房设计了双电源切换柜,又在消防电梯、水泵等配电箱处设计双电源切换开关,这是合理的。但柴油发电机只供消防电梯,水泵,风机应急使用的,是不是只需在终端切换即可.取消首端切换可行吗? 请大侠们指点迷津。谢谢。
本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:18 编辑 请教下面第一幅图中用红色椭圆形标注的部分在下理解是AP1:WP2和AL1:WL6相互备用,但为什么AT1放在B1层,而AT2放在设备层 ? 下面第二幅图片中用红色和绿色椭圆标注的部分,为什么每一路的输入都有两个电源(分别为AP1:WP1 AP1:WP2和AL1:WL6 AL1:WL7)? 为什么加压风机这种动力负荷会由AL1,而非另一个动力配电箱供电? 提前谢谢您的回复。
请问双电源末端切换的末端是指什么,规范上是说最末一极配电箱。现在有若干防火卷帘,排烟风机,想在中心区域设一个切换箱后再通过配电箱分成若干支路到各设备。各设备如果在同一间房内是否可行?如果在各设备在不同房内而且距离很远,是否可行?
一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?
某甲级设计院为我小区设计的消防电源,自备柴油发电机,发电机房在变配电房隔壁,在配电房设计了双电源切换柜,又在消防电梯、水泵等配电箱处设计双电源切换开关,请大伙说说有此必要吗?
我的一个防排烟风机配电柜的进线开关为双电源互投开关,因为没有选型,只标了断路器的整定值和框架电流值,结果审查意见表中说我的标注有误,我觉得应该没什么问题的呀?
一级负荷要求双电源供电,请问是否要求一定要在末端进行双电源切换?一级负荷中的特别重要负荷是否要求一定要在末端进行双电源切换?
根椐现消防设计规范要求:消防电梯、消防水泵、防排风机---等应采用双电源供电,在电源未端处切换。但我市(广州从化)很多房地产开发商在高层建筑电气施工时,为了节省成本,只采用在配电房处作双电源切换,用一根电缆向消防设备供电。广州特种设备检测所对新装报验的消防电梯也不要求在电梯机房的配电箱作双电源切换。消防验收时也不将此规范要求列入验收内容。建设质监部门综合验收也能顺利通过。为什么政府职能部门对消防规范的执行和监督会这么宽松?不知其它地方对双电源未端处切换的设置的验收要求又如何?
我有一套图,是双电源供电,一路为备用柴油发电机发电,两路线之间画了一个矩形, 矩形中间标了一组字母 HZCG ,请问这代表什么意思? 另外还有两个断路器,标的是 HI350MS125A 请问这代表什么意思? 大家帮帮忙,小弟急用
因为最近碰到的一些工程普遍是室外消防用水量小于25L/S的小工程,水专业需要设置消防泵,如不设置备用电源,根据消防规范要求设置双电源末端切换,咨询下专业人员,以下几种供电方案哪种可以: 1、从本栋建筑总电源箱引出2路电源供应至消防泵末端双电源箱; 2、从本栋建筑主电源室外变电所变压器端低压柜引出2路电源供应至消防泵末端双电源箱。 欢迎不吝赐教!谢谢专家!
以前都做末端切换,最近认识一老者,说非消防的一级负荷可以不要在末端进行双电源切换,可以在变电所低压母联就可以了,但是要两路高压供电的变电缩,我在技术措施上找到了要末端切换的依据,她说那是措施可以不理,到底要不要切换呢?反正不切换能通过南京的审图.
请教各位大侠,采用交流接触器代替市场上的ATS自动转换装置(容量很小,大约在50A以下),在设计上和使用上有什么重大问题没有?
一级负荷必须要双电源末端切换吗??当楼层的一级负荷比较多,而且都需要各自一个配电箱,我可否设置一个总箱,然后放射式,单回路引到各自配电箱?? 比如 :一个高层医院.楼层有7间手术室以及一间ICU室,规范上这些都是属于一级负荷,我可以在楼层电井设置一个总箱,然后从总箱引分支回路到手术室和ICU配电箱?希望高手们帮忙给分析一下,谢谢.
民规JGJ16 13.9.6明确规定“消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。”高柜GB50045 9.1.2规定“高层建筑的消防控制室,……应在最末一级配电箱处设置切换开关。”现在我的问题来了,这里所指的双电源到底是什么,柴油发电机算一回吗?如果不算,那么我从市电引来的两会电源是否必须在此处切换。如果柴油机确实不算是一回电源,那么有以下几种配电方式:第一;双回市电桥型接入配电站,低压母线间用联络开关,然后由两台变压器的低压母线分别向消防负荷供电,柴油发电机作为应急电源;第二:两回市电引入后经过母线汇流然后在再用两台变压器向消防负荷供电。那么我的问题就来了:第一、桥型接线基本是不可能了,那么用我说的第二种接线方式,两台变压器能算是两个电源吗,
两台变压器、一台发电机的系统,两台变压器的母线已经用母联开关联接,为什么末端双电源回路还要来自不同的变压器(其中一个回路经另一台变压器与发电机的配电屏的主双电源切换)?我看有的图是这样有的图又不是,请问这样做有什么好处吗,什么情况才需要如此?
今天与同事争论,他观点:二级负荷中,只有消防类的负荷才需要做末端切换,普通二级负荷只需提供两路电源,比如双变压器带联络,出一路线到该负荷即可!本人翻了众多规范,也确实没有找到相关说明,可能是本人规范仍不熟,求各位大神指点。
石化项目消防泵是否在配电末端采用双电源切换,部分泵100kW左右,380V供电,末端做双电源切换的话不是很好做。规范是否有具体要求?如果有的话是在哪本规范上?各位对这种情况是怎么处理的。