情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。
车间用电负荷表上写着,设备总容量:598.5KW;正常运行负荷:492.5KW;需双电源负荷99KW;要求车间考虑2根进线。其中双电源负荷的设备如下:48KW设备2台,正常运行负荷48KW,需双电源负荷24KW; 15KW设备8台,正常运行负荷120KW,需双电源负荷75KW;请教各位大侠双电源负荷是什么意思,该方案该如何设计?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 编辑 ]
一级负荷(指非消防)需要末端切换,在规范中找不到条文,但在03及最新的版本的技术措施里---供配电系统章节中要求末端切换,请问各地是怎么样给一级负荷(非消防)供电的?
有个普通照明配电箱,其中一条回路是二级电源负荷为防火卷帘,二级电用EPS供电,那么双电源切换装置 装在配电箱前还是,防火卷帘这条回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座
之前做小区配电设计的时候基本没有涉及到发电机电源出线这块,现在要求把这块也考虑进来。因为没有经验比较困惑,还望各位大神帮帮忙。消防负荷,双电源是指两个不同的电源一条进线即可,如图1,还是指两个不同的电源两条进线。如图2我也不知道这样画的对不对,还请大家帮我分析下,能把你们做的给我一个工程看看就更好了,有的发我邮箱467093912@qq.com. 提前感谢了
问题一、一级负荷两路10kV电源,电源进线必须是从上级变电所引来的专线吗?查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“两个电源不应同时受到损坏”;查《给水排水设计手册》,要求“至少应有一回专用供电线路”,但是我们这里供电局规定达到5000才给上专线啊!问题二、一级负荷两路10kV电源,上2台10kV变压器,一用一备可以不?(因为一级负荷所占比重大)查供配电系统设计规范,没有明确要求;查《工业与民用配电设计手册》,也没有这样的明确要求;上述规范和手册都要求“应由两个电源供电”;查《给水排水设计手册》,“一级负荷的供电要求是应由两个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不致同时受到损坏,确保维持继续供电”。本工程为给水工程,平时大家都怎么做的,请赐教!多谢!!
手头有一个援外工程,遇到一个棘手的问题。这是一栋五层(5000平方米)外交部办公大楼,在非洲,当地严重缺电,所以配了两台发电机,发电机与变压器在总进线处切换,就是说低压柜是单母线不分段的(其实出线柜总共才一台,6个回路)。实际运行时,估计变压器没什么用,全靠发电机撑着。按照《建筑设计防火规范》,这个办公楼的消防负荷只能算三级负荷,所以初步设计时消防泵是单独出的一个专用回路,内审、外审都通过了,没人提意见。现在施工图了,发现按《供配电系统设计规范》,外交部办公楼怎么也算的上一级负荷,而按照一级负荷的要求,消防泵应该要双电源末端互投,这样一来,我就违反了《建筑设计防火规范》第11.1.5条。但是我的发电机和变压器是在进线处切换的,母线只有一段,怎么出双电源?规范上可能没有考虑到会有工程用发电机带上全部的负荷,所以母线没有分段这种情况吧?题外话:按照《供配电系统设计规范》,对一级负荷只要求两个电源不同时故障就可以,没有要求双电源末端互投,互投都是《建规》的要求。而按照《建规》11.1.5条,我也有疑问,如果首先建
现在越来越多的高层建筑,对于消防、电梯等重要用电负荷,按要求实现低压双电源末端切换,对于这个低压双电源末端切换原则应如何理解?如何去实现?
现有一小区部分为一级负荷,部分为3级负荷,采用不同区域变电站各引1路10KV高压电源。并选用2台变压器,此时2台变压器出线如何分配3级负荷与1级负荷?
三级消防负荷怎么配电?也是双电源供电吗?,求大神解答,一个厂区只有消火栓泵是消防负荷,防火规范要求所有消防设备在末端必须设置双切箱,,,这个意思是不是就是只要消防符合不管几级的都要双电源供电?就是为它单独再引一路市政电源呗?
一个配电系统,采用一路10kv,加一发电机,在最后一个配电柜进行双电源切换(如1图)。那么根据规范要求“消防负荷在最末一级配电箱切换”是否还需要重新从前一个配电柜引一根线到负荷配电箱处进行双电源切换(如2图)?
PC级双电源能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE摘自中华人民共和国国国家标准GB 14048.11-2008双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。 第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 OT
《建筑设计防火规范》第10.1.8条“消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”。如果消防负荷为三级负荷,有些设计依据上述条文在消防设备末端设双电源切换
一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了
一级负荷要求双电源供电,请问是否要求一定要在末端进行双电源切换?一级负荷中的特别重要负荷是否要求一定要在末端进行双电源切换?
一普通多层学生宿舍楼,按《建筑防火规范》GBJ16-87中10。1。1条第四条,其屋顶消防稳压泵(一用一备)为三级负荷,但根据8。8。5条由要双电源供电,真是头大了。
请问一级负荷供电所提到的双电源互相独立,此电源电压等级是否为10KV好比小区高层一级负荷,要求双电源。。是否表示此双电源一用一备分别来自两个不同的10KV变电所?还有就是小区配电房,现在本地供电局已经不允许采用箱变,全部使用土建配电房求教配电房占地面积与容量之间的关系。。将多个箱变整合为配电房后。。似乎面积扩大的非常多无论是用地规划。。还是绿化指标上都有大的影响。。。特求教配电房面积与容量之间的关系。。。还有就是各等级变压器的体积(长、宽、高)
一个住宅小区配电项目,属于一类高层住宅,10千伏为双电源供电(供电公司要求),单母分段;一级负荷用2台500千伏安干式变供电,变压器放置在地下一层(当地供电公司规定单台干式变容量不能超过800千伏安,但是一台800千伏安变压器不能满足全部一级负荷的需要,所以用了2台500千伏安的);供电公司同时要求自备低压发电机作保安电源。问题:每栋楼有动力柜(主供)1APZ01及动力柜(备用)1APZ02,这两面柜供相同的需要双电源的一级负荷。2台500千伏安变压器作为一级负荷的主供变压器,是否需要再设置2台同容量变压器作为备用,是否需要设置2套低压发电机组与变压器低压侧连接,如何连接。
因为最近碰到的一些工程普遍是室外消防用水量小于25L/S的小工程,水专业需要设置消防泵,如不设置备用电源,根据消防规范要求设置双电源末端切换,咨询下专业人员,以下几种供电方案哪种可以: 1、从本栋建筑总电源箱引出2路电源供应至消防泵末端双电源箱; 2、从本栋建筑主电源室外变电所变压器端低压柜引出2路电源供应至消防泵末端双电源箱。 欢迎不吝赐教!谢谢专家!
一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源