首页 课程 资料 论坛
  • 这样可以实现双电源自动切换吗?

    各位前辈:两只施耐德的 MT16H1 空气断路器 要实现自动切换,如果不用施耐德配套的"电源自动切换控制器",按我图上的设计可以实现这个要求吗?请大家帮忙看看,谢谢啦.

  • 请问双电源自动切换问题

    施耐德 ATNSX系列自动电源转换系统与ATS 系列自动电源转换系统,哪个属于PC级的啊?ATS 系列自动电源转换系统也能实现自投自复、自投手复、互为备用呵手动多种控制方式吗?样本上找了好久,没找到说明?请大侠们赐教啊,在线等!急啊!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 编辑 ]

  • 请教双电源自动切换的问题

    在下理解下面图片中标注为红色的部分的AT1为电源自动切换箱,如这样理解是正确的话?那和图中标注为红色部分的TSE有啥区别? TSE的每一进线处为什么有两路电源进线(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前谢谢您的回复。

  • 双电源自动切换开关的选择

    PC级的双电源自动切换开关是不是更可靠一些?可是他不带短路保护,在选择它的时候需要给前面配一个短路保护开关吗? 个人认为如果系统是以放射式给双电源供电,则不需要此短路保护开关,因为前一级可以保护,如果是以链式或树干式给双电源供电,则需要此短路开关!! 大家对此有什么看法??

  • 关于环网柜双电源自动切换问题

    ABB的Uniswitch,芬兰ABB,我们国产仿ABB的环网柜(三工位的),做双电源自动切换,做电气,机械联锁各位大虾有何高见

  • 求助,关于双电源自动切换的问题?

    使用两个接触器(主用),和一个装换把手(3档,1、0、2),其他辅材若干,不使用延时继电器最好,实现双电源自动并联切换,转换把手1档时,电源1工作,2备用;2档时电源2工作,1备用;0位时两电源并列运行(即:两接触器同时吸合)。求接线图,不胜感激~另外:有没有延时断开的转换把手啊,型号及厂家?

  • 关于双电源自动切换的另一个问题

    上次纠结了双电源切换箱产品的问题,得到了各种回答,基本解决了疑惑。这次,是关于双电源自动切换安装的问题,先看图这一幅图是,发电机和市电经变压器后,经自动切换装置后,接入母线这是该母线上的消防负荷,开关柜 1AAE104,例如其中WP6排烟风机 这是具体的电力平面图,看到1AA104,接着排烟机设备。于是读完图后,我的理解变成了下面这幅图:

  • 双电源自动切换开关的问题

    双电源移动转换开关 上端A B C N各个打电阻都是无穷大 下端A B有350欧的电阻这个问题严重吗 我个人感觉是有问题的 这个会有相与相短路的隐患 但是我就是说不清楚为什么现在送电是没问题的

  • 关于ABB双电源自动切换装置

    老师你好我们单位每层楼都有一个配电室,每层楼的西侧或者东侧又有一个ABB双电源自动切换装置,身为一个刚出大学门的电工实在不懂这个装置的用途以及他的接线 ,是否跟外面的柴油发电机有关。希望有老师能解答一下 感激!

  • 【早安电气】双电源自动切换电路原理及原理图

    【早安电气】双电源自动切换电路原理及原理图

    双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 两个接触器实现切换 备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。 当然也可以用接触器互锁来实现,就是麻烦一点,而且主电源和备用电源同时有电时怎么办?所以还要接成顺序工作的那种,没必要那么麻烦,方法不唯一。

  • 求助:关于双电源自动切换开关

    情况如下:原设计图纸中电梯,楼道照明等双电源自动切换开关的执行单元采用了3P断路器,现在要改成4P的,双电源自动切换开关采用的是德力西的。不知那位高人能给说一下还能再加上1P吗?还有怎么才能加上啊。最好不要告诉我换整个的双电源自动切换开关啊。最好能够经济实惠,方便简单的方法。先谢谢各位了。

  • 施耐德双电源自动切换装置

    施耐德双电源自动切换装置

    施耐德双电源低压自动切换装置

  • 双电源自动切换开关ATS问题

    公司的双电源自动切换开关ATS带发电机启动,有一点不明白,请高手解答!公司的资料已丢失,我从网上查资料,发现ATS有好多种,ABB的ATS要带一台UPS提供控制电源,其它公司有的要把发电机蓄电池24伏电源送到ATS,有的不需要!停电后ATS内有一触点闭合,启动发电机,没有电源怎么闭合继电器触点?我不明白当主电源停电时,发电机还没有启动,ATS控制电源没有,怎么工作?难道继电器触点断电闭合,有控制电源断开?请高手解答!

  • 双电源自动切换装置选用探讨

    论文简介:双电源自动切换装置选用探讨,对于一级负荷,二级负荷等的重要负荷供电,中国工业纺织院 李道木高级工程师著。 投稿网友:yiqiaohonln 上传时间: 2013-10-25

  • 三路电源自动切换的方案

    三路电源自动切换的方案,解决高供电可靠性问题的一个案例,具有参考意义。

  • 排烟风机最末段应双电源自动切换吗??

    一个二类的住宅小区的排烟风机在最末段应双电源自动切换吗,这次施工图审查的意见由此条,我想不明白,一个二级负荷,在前一级为双电源自动切换了,难道不满足规范要求吗?实在想不通

  • 双电源自动切换装置的选用策略.pdf

    摘要:智能双电源装置就是这种在两路电源之间进行可靠切换、以保证供电的装置。当常用电源异常,智能双电源装置能自动切换到备用电源,智能双电源装置由开关本体和控制器两部分组成。开关本体由电机通过机械联锁机构控制常用电源的断路器和备用电源的断路器的分合,进而控制电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常,如果出现异常应产生相应的切换。

  • 请教各位大虾。。。对双电源自动切换开关的保

    1,双电源自动切换开关的CB级和PC级的区别pc级无短路保护功能cb级有短路保护功能这么理解对吗?2,对pc级的前面加断路器做保护,对cb级的前面加隔离开关做保护这么做可以?3,如果双电源开关本身有 隔离 功能 是不是不用在前面加断路器或隔离开关了 ??? 4,如果一栋建筑物从外边引入一用一备 两条电缆 。在隔离开关处做重复接地。。。这样的系统有没有问题????

点击加载更多

双电源自动切换电路

双电源自动切换电路专题,为您提供双电源自动切换电路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源自动切换电路 相关的专业交流讨论,更多双电源自动切换电路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

双电源应急灯

双电源转换开关柜