哪个厂家的产品符合这样的要求:要求0位置时可通过观察窗口看见两刀闸的明显断点,可锁定位置,并防止误操作。目前市场上并不多见,请推荐几款这样的产品,谢谢!特别声明一下,非ATSE,手动即可。
求助现在工程上使用的双电源转换开关请问哪个厂家的品牌比较好?现在提供的西安英强厂家的和浙江宇业这两家那家的质量可靠?望老师指点!
请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的? 为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?还有双电源转换开关的驱动电机的电源应该从哪取呢?
双电源开关专业PC级技术标书1)电气和机械性能应符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11-2008年的要求。 ATSE的开关主体应满足污染等级Ⅲ级(工业级)的要求,开关本体和控制器组件均由统一生产厂家提供以确保其可靠性。 2)ATSE需采用专业PC级产品(不得用派生PC级),ATSE为四极三段位工作位置。3)ATSE需采用励磁驱动机构。(不得使用微型断路器和隔离开关组成的CB级和派生的PC级产品替代;)4)ATSE需配有智能控制器,控制器和本体都必须是同一家生产,确保产品质量保证,并且各种参数均在现场调试设定。 5)ATSE的使用类别应与负载特性相一致,无感或微感负载 电动机负载采用 2008年使用类别AC-33iA级产品;(不得使用AC-33B)投标是需提供厂家全系列的3C认证。6)ATSE应经EMC检验,能抗电源电压闪变、瞬变等干扰。 7)ATSE具有RS485通信接口,可与上位机通信进行监控,可实现遥控、遥测、遥信、遥调功能。 8)ATSE应能承受回路的预期短路电流100(KA)。 <
17层住宅二级消防负荷 消防电梯一部 消防梯排污泵 二级普通负荷 普通电梯一部 公共照明公电进线两路,分别进配电箱出线三个回路进三个双切箱。 因消防负荷需要末端切换,故消防电梯和消防梯排污泵各设一个双切箱(2)。 普通电梯和公共照明首端切换一个双切箱(1)。 共计:2+1=3个双切箱甲方说设的双切箱太多,如果消防负荷不用在末端双切的话,确实可以一个双切就搞定了。这样可以吗? 谢谢高手指点。
大家都来讨论一下这个问题:双电源转换开关电器的选择及应用。先列几个问题:一、PC级跟CB级的ATSE区别在哪?用途上怎么区别?二、ATSE什么情况下选用3极的,什么情况下选用4极的?三、ATSE前面是否设置隔离开关?四、ATSE的转换时间怎么确定?五、自投自复与自投不自复的选用?先列几个靶子,欢迎大家讨论一下,各抒己见,共同进步!
我现在有点迷忙,消防用双电源转换开关及非消防用双电源转换开关前级应该选择溶断器还是隔离开关还是负荷开关我以前消防负荷前选的是熔断器,可外省的审图提出来要用负荷开关
请教:一台15KW的消防电梯由双电源供电,双电源转换开关选用CKQ33ZF-63S/(级数与N极结构)/50AZF---控制功能符号(发电即ZF型)S---分断级别(S为标准型)级数与N极结构有四种形式:三级--3P 四级——4A、4B、4C、4D其中:A--N级不安装过电流脱扣器且N始终接通; B--N级不安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合; C--N级安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合; D--N级安装过电流脱扣器且N始终接通。求教,该消防电梯应取消过载保护,那么转换开关的级数怎么选,怎么才算是取消过载保护了呢?若是一般的客梯,级数和N级选哪类较好?
我想自己(用接触器呀~之类的电气元件)组装一套双电源转换装置。要和成品的双电源转换开关的的工作效果差不多的。主要是节约成本!
请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的?为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?
双电源转换开关的应用设计讲话提纲
双电源自动转换开关有PC级和CB级,这两种形式的使用有什么区别?对于树干式配电的采用PC级合适吗?
ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。其中负荷开关派生的自动转换开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。
一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。三、开启常用及备用电源,按起动按钮。四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。六、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。七、备用电源任意相断相,报警器应发出报警声。八、把常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示符号应对应消失。九、当设置双电源为手动操作模式时,通过手动操作控制器,需自由转到备用电源及常用电源,显示屏均显示正确。十、操作控制器上的双分键。双电源需同时分断常用及备用电源,处在双分位置。十一、开关在
ASCO双电源转换开关样本最新版
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:56 编辑 关于双电源转换开关 如下图:正常状态下,由右边的变压器带起左右两边的负荷,此时双电源转换开关是打到Q开关的,流经的电流应按左边所带负荷进行计算,假如计算出来为i1,如果右边电源故障,不能供电,此时,母联开关合上,由另一段的电源给这一段的重要负荷供电,此时双电源转换开关也是打到Q开关的,此时流经转换开关的电流是按左边所带的比较重负荷计算,假如计算出来为i2,假如2个电源都出现故障,那么此时才会自动启动柴油发电机供电,此时的转换开关是打到P开关,所以设计时应该将比较重要的负荷放到左边,假如柴油发电机只给左边特别重要负荷比如消防负荷供电(当然也有可能是给右边所有比较重要负荷供电,这个主要看选柴油发电机时,是按特别重要负荷选择的还是按比较重要负荷选择的),计算出来的电流为i3,显然i1>i2>i3,我们选择双电源转换开关应该按i1选择(按所有情况中流经转换开关电流最大的那
请教:一台15KW的消防电梯由双电源供电,双电源转换开关选用CKQ33ZF-63S/(级数与N极结构)/50AZF---控制功能符号(发电即ZF型)S---分断级别(S为标准型)级数与N极结构有四种形式:三级--3P四级——4A、4B、4C、4D其中:A--N级不安装过电流脱扣器且N始终接通;B--N级不安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合;C--N级安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合;D--N级安装过电流脱扣器且N始终接通。求教,该消防电梯应取消过载保护,那么转换开关的级数怎么选,怎么才算是取消过载保护了呢?若是一般的客梯,级数和N级选哪类较好?
我先说一种情况:由两路市电供电给一双电源自动转换开关(CB级带断路器那种以下简称ATSE),当常用电源出现故障的时候ATSE转换到备用电源,这个时候负载侧出现故障,备用电源的执行断路器脱扣,在故障未排除的情况下常用电源恢复,按照ATSE内部程序的设置,ATSE应从备用转换到常用电源,也就是说这个时候常用电源执行断路器在负载侧故障的情况下合闸了,大家说这种情况对吗?:handshake
火灾时怎么关断双电源自动转换开关(非消防),是通过分励同时关掉两个供电断路器,还是让双电源转换开关回0位,另外远程控制双电源转换开关是通过逻辑脉冲来实现的,消防控制器这样做方便吗?如现有一栋重要甲级办公楼的非消防双电源供电双回路供电到末端:电讯房、客梯、生活水泵; 另外,有些重要高档的建筑,如人防、中央屋宇管理系统、车库管理系统排污泵,也有可能设置双电源。