目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。
我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
第一次做双电源切换系统图..........不知道画的对不对..................请各位帮忙看看....................如果有其他的错误也欢迎指正........
单独一个小建筑内的双电源切换箱,上端进线一个ATS,下面一个总开关,然后是配电开关,有问题吗?
现在有一个项目,在市电没电时,100KW的发电机供部分负荷。问题1、用2个ACB组合成一个市发电切换柜能满足要求吗?貌似ACB得整定值设定不了那么低(180A)。2、能否用一体化ATS切换装置?求教急急急!
本文是日常的经验总结。不是国家标准,但是又很大的参考意义。
有个普通照明配电箱,其中一条回路是二级电源负荷为防火卷帘,二级电用EPS供电,那么双电源切换装置 装在配电箱前还是,防火卷帘这条回路前面? 其他回路都是普通的照明和插座
本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 编辑 各位大师,小弟请教:柴油发电机为352kVA,我的双电源切换开关额定电流630A,现在后端有两面出线屏负荷刚好300kVA左右。由于甲方另外还要加两面出线屏,加的负荷大约是400kW,远超过发电机容量。我想请问,在不更换发电机,不更换双电源切换开关,加上额外负荷的情况下,会出现什么情况,请大师们指教,任何情况都可以指出。谢谢。
某甲级设计院为我小区设计的消防电源,自备柴油发电机,发电机房在变配电房隔壁,在配电房设计了双电源切换柜,又在消防电梯、水泵等配电箱处设计双电源切换开关,这是合理的。但柴油发电机只供消防电梯,水泵,风机应急使用的,是不是只需在终端切换即可.取消首端切换可行吗? 请大侠们指点迷津。谢谢。
本帖最后由 asmdl 于 2016-12-29 21:49 编辑 前几天参观某单位的低压配电房,见到他们的双电源切换系统是较少见的三级切换:第一级是电源进线柜的万能断路器自动切换,第二级是双电源柜万能断路器自动切换,第三级是设备安装处现场的双电源柜切换,请问有必要用到那么多的切换吗? .
一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。
关于双电源切换前面的开关的选择是根据什么原则的,之前看过有选用断路器的又有选用负荷开关的,也有选用隔离开关的,都把我搞晕了,这些的选择到底是根据什么原则来选的,有没有能详细讲讲。。
各位前辈:两只施耐德的 MT16H1 空气断路器 要实现自动切换,如果不用施耐德配套的"电源自动切换控制器",按我图上的设计可以实现这个要求吗?请大家帮忙看看,谢谢啦.
请问各位高手:电容补偿电路要怎样设计啊?我现在的工程用的主断路器是 MT16H 3P,准备用8路30Kvar的电容可以吗?还有现在要按二级负荷来设计,用两个 MT16H 3P ,怎样才能完成双电源切换啊??谢谢个位啦,晚生没有用过啊.:'( :'(
请问双电源末端切换的末端是指什么,规范上是说最末一极配电箱。现在有若干防火卷帘,排烟风机,想在中心区域设一个切换箱后再通过配电箱分成若干支路到各设备。各设备如果在同一间房内是否可行?如果在各设备在不同房内而且距离很远,是否可行?
高层建筑的消防用电设备,比如消防控制室用电、防火卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双电源切换箱,然后再由此箱供给各末端用电设备?
我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!
比如供电线路的计算电流为560A,给出计算过程,谢谢,还有电涌器怎么选择,也是以上电流大小,给出过程,谢谢,好心人帮一帮啊,呵呵
低压双电源系统,单母线分段.1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?不知道实际做法怎么样的,请各位仁兄指教!