我在做消防的时候,强电把箱子的位置提过来,但我现在搞不明什么时候哪些设备接双电源箱,哪些设备接动力箱,是不是控制排烟风机的就用双电源箱,因为在正常电源被切断的时候还有第二路电源可以继续给风机供电。而其他比如送风风机就接动力箱,在发生火灾的时候就切断正常电源令送风风机停止。
各位前辈:两只施耐德的 MT16H1 空气断路器 要实现自动切换,如果不用施耐德配套的"电源自动切换控制器",按我图上的设计可以实现这个要求吗?请大家帮忙看看,谢谢啦.
请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?
消防泵房里有90KW的室内消防泵(一用一备),75KW的室外消防泵(两用一备),75KW的喷淋泵(一用一备),要各加一个双电源切换箱吗?如果共用一个双电源切换箱的话,总电流有600A左右,找不到合适的电缆了,求教?
施耐德 ATNSX系列自动电源转换系统与ATS 系列自动电源转换系统,哪个属于PC级的啊?ATS 系列自动电源转换系统也能实现自投自复、自投手复、互为备用呵手动多种控制方式吗?样本上找了好久,没找到说明?请大侠们赐教啊,在线等!急啊!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 编辑 ]
在下理解下面图片中标注为红色的部分的AT1为电源自动切换箱,如这样理解是正确的话?那和图中标注为红色部分的TSE有啥区别? TSE的每一进线处为什么有两路电源进线(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前谢谢您的回复。
网上看到这句话,特级、一级场所的应急照明双电源自切箱可每三层设置一台,二级、三级场所可每五层设置一台。但是这句话又和消防分支线路不应穿越防火分区矛盾。想问问看有没有人知道这句话的出处。
摘要:双电源自动转换开关的发展趋向,从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流,做出了阐述。 一、双电源自动转换开关 ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的开关电器。作为消防负荷和其他重要负荷的末端互投装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节。 ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械
PC级的双电源自动切换开关是不是更可靠一些?可是他不带短路保护,在选择它的时候需要给前面配一个短路保护开关吗? 个人认为如果系统是以放射式给双电源供电,则不需要此短路保护开关,因为前一级可以保护,如果是以链式或树干式给双电源供电,则需要此短路开关!! 大家对此有什么看法??
ABB的Uniswitch,芬兰ABB,我们国产仿ABB的环网柜(三工位的),做双电源自动切换,做电气,机械联锁各位大虾有何高见
如图,请教高手E&M是什么意思?
双电源是自投自复好?还是自投不自复好? 还是看工程要求选择? 我和电工交流他说他做的一般工程都是采用自投不自复的。但是我看的图纸全是自投自复,我有点弄不清楚。 最好是针对发电机作为第二电源的 ATS。 希望各位懂的朋友 详细说下
使用两个接触器(主用),和一个装换把手(3档,1、0、2),其他辅材若干,不使用延时继电器最好,实现双电源自动并联切换,转换把手1档时,电源1工作,2备用;2档时电源2工作,1备用;0位时两电源并列运行(即:两接触器同时吸合)。求接线图,不胜感激~另外:有没有延时断开的转换把手啊,型号及厂家?
图纸简介: 双电源自投自复控制原理图,双电源自投入自复位系统,控制原理设计,器件选型。换一个 投稿网友: icepower126 上传时间: 2013-02-23
上次纠结了双电源切换箱产品的问题,得到了各种回答,基本解决了疑惑。这次,是关于双电源自动切换安装的问题,先看图这一幅图是,发电机和市电经变压器后,经自动切换装置后,接入母线这是该母线上的消防负荷,开关柜 1AAE104,例如其中WP6排烟风机 这是具体的电力平面图,看到1AA104,接着排烟机设备。于是读完图后,我的理解变成了下面这幅图:
双电源移动转换开关 上端A B C N各个打电阻都是无穷大 下端A B有350欧的电阻这个问题严重吗 我个人感觉是有问题的 这个会有相与相短路的隐患 但是我就是说不清楚为什么现在送电是没问题的
老师你好我们单位每层楼都有一个配电室,每层楼的西侧或者东侧又有一个ABB双电源自动切换装置,身为一个刚出大学门的电工实在不懂这个装置的用途以及他的接线 ,是否跟外面的柴油发电机有关。希望有老师能解答一下 感激!
配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?
情况如下:原设计图纸中电梯,楼道照明等双电源自动切换开关的执行单元采用了3P断路器,现在要改成4P的,双电源自动切换开关采用的是德力西的。不知那位高人能给说一下还能再加上1P吗?还有怎么才能加上啊。最好不要告诉我换整个的双电源自动切换开关啊。最好能够经济实惠,方便简单的方法。先谢谢各位了。