小弟第一次遇到这样的GCK,哪位老师帮我解答下?或者改下方案,怎么改?
各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算)2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件)比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
目前在双电源切换配电箱的ATS前一般都加隔离开关,隔离开关的作用是检修用,因此需用四极(特别是TT,IT系统),ATS也应用四极,其目的是在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(民规解释) 因此是否可以得出,若双电源切换配电箱处未作等电位联结,那么箱内的隔离及ATS开关的极数都是四极?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
关于低压双电源配电问题!请看图
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
第一次发帖,请大神们予以解答,在低压配电系统中我看到有两种形式:1)采用双进线柜(放于首位)+双无功补偿柜+馈电柜。2)采用单台进线柜内装双电源自动换装开关+单台无功补偿柜+馈电柜。这两种什么时候需要采用第一种,什么什么时候需要采用第二种呢?
配电柜二次回路控制电源用变压器是3KVA。380/110.设计院选择控制变压器输入端用空开用C65N 2P-C10。 输出端用空开用C65N 2P-C32。这个额定电流没有什么问题,关键是设计院选择脱扣曲线是C脱扣。我觉的应该是D脱扣为好。控制变压器的励磁涌流是很大的,大概是额定电流的5-8倍,C脱扣能否躲过励磁涌流???请大家讨论下。
老师你好我刚进入一个单位做实习电工,由于刚毕业不久学术不精,对配电室的一些配电柜的进线来源搞不清楚,分不清哪个是变压器主回路进线柜和无功补偿柜,还有其他两个柜子 ,那两个是备用柜么?现在分清了有一个是发电机进线柜,但是一旦停电应该怎样操作呢?跪求老师解答...
最近手里有项目,配电系统中,单独设置一台配电柜配置控制电源,包含的元器件有:断路器 加上一台380/220v变压器,名称为控制电源。请问这是否有必要?
在把抽屉推进去的瞬间,抽屉里短路了,拉出来发现是电源侧抽屉里3个主电源接线端子短路,
高层建筑的消防用电设备,比如消防控制室用电、防火卷帘门、防排烟风机等设备是不是可以只设一台双电源切换箱,然后再由此箱供给各末端用电设备?
我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!
各位大吓你们好! 我是一位做网络的工程师,因公司的转行并逐步走向弱强电方向。因之前对这块并不了解,曾经向教师学的也已全还老师。也多次想过请教朋友,老师。但这方面的朋友却少。再此感觉压力十分大,望请各位高手指点指点。 1、比如说照明电路电缆的选择标准(怎么计算) 2、配电柜的设计、选型(配电柜里边的一些零件) 比如说一个机房。有十多台机柜、几十台PC、中央空调2套、还有照明、插座。这样配电柜怎么选择、电缆用多大的、什么型号(注:电缆分什么VV。BV 这是什么意思呀) 希望各位帮帮忙,小弟万分感激。 联系方式 QQ 285815188 邮箱: lsluokun@126.com
手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。
看到一个小区配电房的图纸,公共母排,6面柜子。2个进线,1个PT,3个出线。可看型号,全是HXGN的。纳闷,为什么不用XGN的,那个H是指环网的意思,这样的布置有选带环网功能柜子的必要吗?我是新手,期待大家解惑。谢谢。