本小区有高层,配柴油发电机组给电梯、消防等做备用电源。柴发室和电梯配电箱有一段距离。我想求教各位:当市电没了柴发起动,经转换柜后把电送到电梯配电箱。电梯配电箱内是双电源开关的。这期间是不是柴发和双电源开关同时启动啊,之间是靠信号线传递吗?急等回答。谢谢
二级负荷中,电源可以引自双电源,我想问双电源是指一个电源来自变电所的电源,另一个电源能不能引自柴油发电机或是UPS?有没有依据?请大神指导
现在大型商场项目,6W方商业,有大型超市大润发,甲方想取消柴油发电机,有个问题 10kv如果满足双电源,低压侧是否可以取消柴油发电机。若是取消发电机10kv双电源接线的问题,是互为备用,还是一回用,一回独立备用。
一办公大楼,设柴油发电机为备用电源,配电间在-1层,请问柴油发电机组能否与配电间合用一个大房间?油箱是否单独设一个储油间?请指点一二。
我们公司新建一24层研发与办工用建筑。所用电源为来自不同开关站的双电源,现有人提出网络中心机房配备2台160KVA的UPS模块化机组,后备电池满足1小时供电,并且要求配备柴油发电机组,请问各位前辈们这个柴油发电机的设置是否有必要?建筑所在地为杭州。
做一住宅小区,市政不能提供两路电源准备上柴油发电机小区正常用电由两台箱变提供。两台箱变距离大概在150米左右。住宅小区内的二级负荷(主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电)由柴油发电机提供备用电源。1。我想问当正常电源断电后柴油发电机怎样启动,需要哪些措施保证市电断电后发电机能快速启动。 2.当一台箱变出现故障后,柴油发电机也应当启动(因为每台箱变都带有二级负荷),但是另一台箱变还在供电,这样柴油发电机的电和这台箱变的电属于并列运行。怎样解决这个问题??3。小区内的二级负荷主要是小高层的电梯用电,水泵房用电,和地下车库消防用电。是不是 可以手动启动柴油发电机??能不能满足断电时间要求?
请教各位:双电源+发电机该如何连接方式?三者之间该如何联络呢?才能确保当两路市电都停了,发电机自启动给重要负荷供电?
发电机送到双电源切换柜的线是几根?是TN-S系统5根,TN-C系统4根吗?还是都用4根?发电机选型或订货的时候要考虑这个吗?我看样本上就写着三相四线的。
污水泵站双电源,一路市电+一路柴油发电机做应急电源,规模不大,200变压器,100kW柴油发电机,发电机冷备,切换时间按要求不高,十几分钟半个小时切换过来就可以(泵池可以蓄水),一开始考虑的是GGD柜子,装双投刀闸,GGD柜型有点老,打算用GCS柜,怎么做双电源切换?现在的CB级的双电源切换装置,对这个情况来说感觉还是有点浪费,CB级的只用手动就可以,自投自复都用不到,求大神解答
本厂区有一路独立的10KV电缆供电,10KVA内有3台变压器,消防设备安二级负荷设计,总用电容量100KW左右!有必要要设柴油发电机吗?如采用柴油发电机作备用电源,消防设备(如消防泵,消防电梯,应急照明、防火卷帘)末端还需双电源切换吗?
柴油发电机等备用电源的比较
大家帮帮忙,这个Wb02是怎么计算出来的谢谢大家了
实现不了两路市政供电,第二电源选用柴油发电机组柴油发电机的容量怎么确定?如果所有的消防负荷加起来将近1300kW,是不是有点大啊。实际柴油发电机带不了这么多,当市政停电时作为应急电源,应该带哪些负荷?消防电梯,应急照明还有哪些负荷?
新建化工厂,打算采用一个66KV总变配电,但由于是化工企业,有重要负荷(一、二级),那么可以用柴油发电机组+UPS作为第二电源供电吗?这样合法吗?必须用两路66KV电源?
双电源自动切换ATS功能分为发电机用和双电源两种。如果发电机用双电源自动切换ATS需要接UPS,那么就比较简单。我想有没有不用UPS的发电机用双电源自动切换ATS。发电机用的,说明书说,当市电断了后,经过延时,启动发电机,发动机热机后,ATS自动切换到发电机电源。不明白的是市电断了,ATS没电了,怎么延时?假设ATS内部有电池,自动切换时,电池功率恐怕不够,用发电机的电?是不是市电停电,ATS内部有电池,经过延时,用继电器启动发电机,发动机热机后,ATSE用发电机的电,切换到发电机电源。双电源自动切换ATS接2路控制电源,自动切换。
变压器和联络柜一起是3台框架,再加一台发电机接通的框架2012-01-05 13:09 一共4台框架才可以进行切换,1#变一台开关101、2#一台开关102、联络柜一台开 关1010、发电机一台开关201,正常运行时,只有一台开关101或102合闸,联络柜开关是不合的。201也是不合的。1母或2母有一路仃电。如1
1.热备用状态:发电机启动信号由变压器主断路器提供,那么另外一个回路接到变压器柜子的作用是什么?如图。2.如果消防启动发电机的时候,市电也没有停电,那么一二级负荷的双电源开关两个回路是否都带电?由哪个回路供电呢?求大神解答。
请教各位大神:双电源+柴油发电机应急电源给负荷供电,正常情况下,两路市电之间自动切换,双市电均失电时,再由柴油发电机作为应急电源向负荷供电,请问这三者之间的切换有更好的方案吗
发电机检修规程
低压配电,有两个电源,就是从两个变压器分别给两个回路供电,加一个发电机作备用,即变压器两个电源同时断电时启动发电机....但遇到变压器一方断电时,低压母联开关闭合,有另一个变压器供电,发电机断开 不考虑高压部分,直接考虑从两个变压器出来的0.4kV的低压电源,两边各自电源给各自负载供电两个之间有个母联开关,现在的问题是,发电机不可以和电源同时供电... 两个电源有两个开关K1 K2,母联开关K3,发电机开关K4 现在要求是,情况一,正常情况下,K1,K2闭合,K3,K4断开;情况二,一个电源故障,假如K1这边电源故障,则K1断开,则K2闭合,K3闭合,K4断开;情况三,两个电源同时故障,则K1,K2断开,K3,K4闭合,使得发电机给负荷供电,问题是怎么使这四个开关完成互锁,而且,防止在不该启动发电机时,误操作发电机闭合,不会联入线路中,即不会启动发电机。...四个开关互锁问题!!先谢谢啦!!