首页 课程 资料 论坛
  • 双电源CB级可以改为PC级吗?

    各位大虾,请教一下,CB级和PC级双电源的区别在于是否有带过载短路保护,蓝图上设计的是杭申的CB级双电源,可是因价格比较高,现在想改为扬州新菱的PC级双电源,可以吗?我是成套厂家,而不是设计院的,你们有这样改过吗?

  • CB级和PC级双电源所遵循的标准

    PC级双电源所遵循的标准是GB/T 14048.11-2002负荷刀开关所遵循的标准是GB 14048.3-2002那么,CB级双电源所遵循的标准是哪个呢?望各位大侠赐教~~~~~

  • 关于PC级双电源带负荷切换的问题

    关于PC级双电源带负荷切换的问题

    PC级双电源能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE摘自中华人民共和国国国家标准GB 14048.11-2008双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。 第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 OT

  • 求助:关于PC级双电源的短路保护

    图纸设计为:PC级双电源+KB0 控制消防风机现因成本考虑,把KB0更换为微断+接触器+热继组合问题:因为PC级双电源是不带短路保护功能,现考虑更换为CB级,是否更为合理。(GB/T里面有要求消防用双电源需使用PC级,但是PC级又需要短路保护)在不需要增加元气件的情况下:使用PC级双电源还是使用CB级双电源。是否有国标规定谢谢!

  • PC级和BC级双电源切换开关的区别

    PC级:能接通、承载但不能分断短路电流。可以分段规定的负载电流。BC级:配有过载和短路电流脱口器,主触头能分断短路电流。

  • 在PC级双电源上游安装断路器还是熔断器

    当我们讨论在PC级的双电源上游安装什么保护设备时,我还是疑惑是用断路器还是用熔断器?当然,我清楚的知道断路器和熔断器作为单独的保护装置的区别和优缺点,但是和双电源配合一起使用的话,哪个比较好?请阐述两者的优缺点?谢谢。

  • PC级双电源切换开关,断路器选择求教

    消防控制柜负载为两台22KW消防水泵,星三角启动,一用一备,常用为市电,备用为柴油发电机,需加装双电源切换开关在控制柜内。双电源切换开关已经选择PC级 4P 100安,带消防和发电功能的ATSE,请问各位老师双电源电源侧应该安装3级还是4级 断路器,63和100的选哪个,计划用CDM1或CDM3系列的。因双电源不带控制器所以无缺相,欠压,过压保护,是否需要在外部用断相保护器实现保护功能?请各位赐教。谢谢大家

  • 关于PC级双电源的问题,图纸是否不合理

    关于PC级双电源的问题,图纸是否不合理

    图纸上的双电源按型号来讲是PC级,可是为什么前面没有加隔离开关或者断路器呢???

  • 关于双电源开关选用CB级还是PC级的问题

    请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?

  • 双电源PC级和CB级区别的具体介绍哪位大侠有啊?

    双电源PC级和CB级区别的具体介绍哪位大侠有啊?小弟不胜感激IEC标准上就是说了个一PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的TSE。注:假如触点满足PC级的测试要求就可以使在PC级上。一CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。一CC级:TSE能够接通、承载,但不能用于短路分断电流。TSE基于IEC 60947-4-l的分断要求。谁能具体介绍下我的意思是举个工程实例介绍先谢谢大家了

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 关于双电源主备电源的问题

    比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解

  • 双电源切换后-计量的问题

    求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。

  • 双电源的自动及手动控制对比

    双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作

  • 双电源切换的开关的问题

    我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

  • 请教有关双电源进线的问题

    我们通常所说的双电源进线,在正常情况下,是否要求两路电源同时带电,还是正常情况下,保证一个电源有电就可以了呢?请高人指点,在哪里有明确的规定啊?谢谢了!!

  • 关于低压双电源配电问题

    关于低压双电源配电问题!请看图

  • 关于单电源和双电源的问题

    我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救

  • 关于消防用电双电源问题!

    现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?

  • 关于双电源互投开关的探讨

    关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。

点击加载更多

pc双电源

pc双电源专题,为您提供pc双电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pc双电源 相关的专业交流讨论,更多pc双电源相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

发电机双电源

kbos双电源开关