首页 课程 资料 论坛
  • 双电源开关质量品牌口碑

    我想问下大家,有谁比较熟悉GE双电源开关的?因为这个品牌来向我推荐他们的产品时,吹得天花乱坠的,而且还拿一个国际品牌,他们的竞争对手来做比较,还有重点说明他们的双电源开关是个透明材料,可以看到里面的驱动,但我想,这种东西对于开关的性能上来说,一点关系也没有,而且我也了解到,此品牌在北京有一个生产场地,我想问下大家,有没有人熟悉这个品牌,用过没有,它的质量如何,还有它的北京是否全部是进口的?还是只是一个国际品牌,但东西却是国内生产的?

  • 关于双电源开关烧坏的问题

    第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答

  • 中压双电源开关成套设备

    知识点:成套开关设备

  • 施耐德低压双电源开关问题求助

    请明白的高手帮助;我昨天遇到的问题,一个综合楼配电柜由250米的一个变电所来两路电源,一路150mm平方的电缆一路120mm平方的电缆,施工单位把120的接在常用开关,150的接在备用开关,送电后开关常用备用转换正常,业主发现问题安排施工单位把150的电缆接在常用120的接在备用,开关是施耐德的400A的备自投自动空气开关,整套装置,调整电缆时没有动其它任何东西,调整电缆后开关不能自动切换,手动可以,检查开关上端常用电源开关有四根小线,备用有三根小线,原来也没有注意,施耐德的整套装置我也不明白,请高手指导或提供内部线路图。 谢谢!

  • 关于双电源开关选用CB级还是PC级的问题

    请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?

  • 双电源开关能否实现不分 (主 备)

    我现在用的双电源自动切换开关,它是有(主 备)之分的。根据我现在供电等级要求。我现在不需要有(主 备)之分。能不能在现在的开关上实现这个要求。请大家帮帮我想想办法。谢谢

  • 在双电源开关的设计中选择有什么要求?

    在双电源开关的设计中选择有什么要求?在双电源开关的设计中选择有什么要求?例如施耐德万高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,请大虾们解释一下:lol

  • 双电源开关用了3p要不要改4p

    有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。

  • 双电源开关是否可以放在最前端切换的问题

    想请问一下,在供配电系统中可不可以把双电源开关放在最前端切换(也就是发电机开关出来就到双电源开关的上端),我也问过做设计的他们说是消防部门不充许,说是要在未端(现场)进行切换,如果在前端切换在双电源开关出问题时影响面太大。

  • 【求解】双电源开关上端进线开关的容量选择问题

    双电源箱内双电源开关上端的两个进线隔离开关(或断路器)的电流是不是一定要比双电源开关的电流容量高一档,比如双电源开关是63A,那上端隔离开关容量就应为80A??我这里一份图纸上设计的双电源容量是100A,而上端进线隔离开关却只有80A,这样做可以吗,使用的时候会不会有问题,谢谢

  • 变电所低压进线柜双电源开关的设置问题

    变电所低压进线柜,变压器和柴发两路进线,设双电源切换装置ATS,是设CB级的还是断路器加PC级的,哪种比较合理?如果用PC断路器是在ATS进线设两个还是出线设一个呢?

  • 关于双电源互投开关的探讨

    关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。

  • 双电源切换的开关的问题

    我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

  • 抽屉柜上部的双电源开关能控制柜子的回路吗

    现在有个项目需要双电源转换开关400A,下面在接10几个塑壳电机控制回路,以前都是用GGD柜子,但是这次甲方要用抽屉柜,想知道抽屉的柜子上面的转换开关能控制下面的塑壳的电源吗?还有就是10几路电机回路有的彼此还联动,这种情况能用MNS吗?

  • 双电源开关柜一次方案求助

    双电源开关柜一次方案求助

    设计院图纸中,该双电源切换柜中装3个隔离开关,型号:QA-1000/4,双电源是施奈德万高WATSN,该方案合理吗?下面那把刀开关是否可以去掉?如果不去掉,该方案好做吗?

  • 两路电源进箱双电源开关处主备用回路零线接反,有什么危害?

    在工地上,双电源开关进线端的主备用回路的零线相互接反了,可能导致什么样的后果?末端设备为220V单相的灯具(带变压器)和电脑、打印机等设备。2个回路是从同一配电室内的不同变压器处引来。现在在变压器送电时,两次出现了末端灯具或者电脑电源等烧坏的情况发生,这是什么原因导致的呢?会不会和零线接反了有关系啊?另外,两次变压器送电时,电压都偏高,单相达到250V左右,3相达到440V以上,但是甲方现在不认可两次都是因为电源电压高导致的灯和电脑电源烧坏的这一情况。请各位大神帮忙分析分析,支支招

  • 户外工地四百千瓦潍柴发电机双电源开关用处

    户外工地四百千瓦潍柴发电机双电源开关用处 户外工地四百千瓦潍柴发电机双电源自动切换开关就是因故停电自动切换到另一个电源的开关,一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工等不允许停电的重要场所。双电源切换开关包含STS(静态转换开关),为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二轮故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。ATS(自动切换开关),主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。 双电源切换开关采用双列复合

  • WATSG自动转换双电源开关后面时候需要再加塑壳断路器

    我们设计院一直用的是WATSG自动转换开关,不过施耐德还有一个WATSN自动转换开关.这个开关分BC和PC级别.现在的问题就是,如果用WATSN的话后面一定要带塑壳断路器然后至母线.比如我现在每层做了一个应急双电源照明箱子,我们院的风格就是如果采用WATSG自动转换开关后面就直接至母线,然后至每个微断路器的每个照明回路.这样对吗?:handshake

  • 还是双电源切换开关的调查

    我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!

点击加载更多

斯沃双电源开关

斯沃双电源开关专题,为您提供斯沃双电源开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斯沃双电源开关 相关的专业交流讨论,更多斯沃双电源开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

smvs双电源

双电源刀开关