我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,
关于自动转换开关电器(ATSE)设计应用的探讨一、概述: 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。ATSE常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。转换一旦失败,其后果是很严重的。目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。二、ATSE的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。2、分类:根据GB/T14048.11-2002标准规定,自动转换开关电器可分为PC级和CB级两个级别。
本帖最后由 jw510213 于 2014-5-4 18:42 编辑 各位大师,小弟请教:柴油发电机为352kVA,我的双电源切换开关额定电流630A,现在后端有两面出线屏负荷刚好300kVA左右。由于甲方另外还要加两面出线屏,加的负荷大约是400kW,远超过发电机容量。我想请问,在不更换发电机,不更换双电源切换开关,加上额外负荷的情况下,会出现什么情况,请大师们指教,任何情况都可以指出。谢谢。
关于双电源切换前面的开关的选择是根据什么原则的,之前看过有选用断路器的又有选用负荷开关的,也有选用隔离开关的,都把我搞晕了,这些的选择到底是根据什么原则来选的,有没有能详细讲讲。。
一个不重要的用电,业主要求进双电源,备用电源他们自己处理。现在不知道漏电开关是加在双电源后还是前面。
我在做一个关于ATS的市场调查,非常希望得到大家的意见。1ATS的常用型号是哪些?2是CB级用的多还是PC级用的多?为什么?3各位经常选用的品牌是哪些?4是电动的多还是手动用的多?5对于开发中的ATS新产品,您有哪些期望?谢谢!
比如供电线路的计算电流为560A,给出计算过程,谢谢,还有电涌器怎么选择,也是以上电流大小,给出过程,谢谢,好心人帮一帮啊,呵呵
情况如下: 两台35KV/6KV变压器,双电源供电时,6KV两路同时工作,母联断开; 当一段带载,而另一段空载,此时需要合母联母联保护是否会动作新手,等待答案ing。
我想请教大家双切配电总箱前端的进线的隔离开关和双切开关的电流值是如何选择的?我开到一个项目中前端的隔离开关的脱扣电路值比后端的双切开关的电流值还要小,而普通的低压配电上一级的开关不是一般都要大于等于后一级的开关电流值吗?应该怎么配,原则是什么呢?谢谢!
明白的说下....
最近遇到一业主,提出改造他们的消防配电箱,因为原来他们的消防配电箱只有一路市电供电消防供电那一路没有接线,现在要改造成两路进线,但是担心ATS切换的问题,请高手给解答一下。
双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让小编为您具体的讲解双电源转换开关的分类应用以及原理,供大家参考学习。
我的一个防排烟风机配电柜的进线开关为双电源互投开关,因为没有选型,只标了断路器的整定值和框架电流值,结果审查意见表中说我的标注有误,我觉得应该没什么问题的呀?
1.atse前面有没必要加开关?2.开关选择何用断路器,何时用隔离开关?
在低压配电系统中,常常要用到双电源切换开关,对于大电流开关而言,常规做法是把两个开关做在一个低压柜里,上下布置,两个开关做机电联锁,以前都是做两个一样型号的开关(品牌、壳架电流、整定电流),现有一个工程,甲方要求常用电开关选4000/3200/4P,发电机电源开关选2000/1600/4P,理由是停电后应急母线段有部分负荷不用,不知道这样可不可以???查不到相关规范,望高手指点!
双电源切换箱系统图上标注着:“ATSE-50A/4P-In63A,PC级,AC-33”其中,50A是否为该双电源开关的额定电流,In63A是否为壳架额定电流,AC-33,AC表示交流电的意思,那33又表示什么?
电气上的开关有很多种,虽然说我做了建筑电气也有一年,但还是感觉模模糊糊的,现在将我的理解说出来,请大家多多指教. 首先,我接触最多的就是断路器,基本上此种开关在日常电气里面是用的最广泛的,断路器有很多脱扣器,也有灭弧装置,总而言之,断路器很好很强大.其次的理解就是隔离开关,本来我不理解隔离开关是什么样,但同行告诉我以前使用的闸刀开关就是隔离开关的一种,如此一来我对隔离开关的理解就是那种带拉闸的很简单的开关,它没有太多功能但操作可靠.说到这里,我要牵扯到10月21日我们这里安检来安全交底的事情了,对方过来检查临时电,以我这边一级配电箱只有断路器没有隔离开关为理由,下发了整改单,还说什么有断路器没有隔离开关不符合规范的"三级配电两级保护",我查了JGJ46-2005 里面第8.2.1以后,对他说我没有隔离开关我没有意见,不过我就想问问三级配电两级保护,这个两级到底说的是什么?额,一不小心扯远了.继续刚才的,关于负荷开关我实在没什么想法,只知道负荷开关要和熔断器一起用的,隔离开关要和断路器一起使用的.呵呵,说的有点乱,还请大家见谅.:handsh
目前在双电源切换配电箱的ATS前一般都加隔离开关,隔离开关的作用是检修用,因此需用四极(特别是TT,IT系统),ATS也应用四极,其目的是在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(民规解释) 因此是否可以得出,若双电源切换配电箱处未作等电位联结,那么箱内的隔离及ATS开关的极数都是四极?
第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答
双电源移动转换开关 上端A B C N各个打电阻都是无穷大 下端A B有350欧的电阻这个问题严重吗 我个人感觉是有问题的 这个会有相与相短路的隐患 但是我就是说不清楚为什么现在送电是没问题的