首页 课程 资料 论坛
  • 关于双电源开关选用CB级还是PC级的问题

    请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?

  • 双电源开关质量品牌口碑

    我想问下大家,有谁比较熟悉GE双电源开关的?因为这个品牌来向我推荐他们的产品时,吹得天花乱坠的,而且还拿一个国际品牌,他们的竞争对手来做比较,还有重点说明他们的双电源开关是个透明材料,可以看到里面的驱动,但我想,这种东西对于开关的性能上来说,一点关系也没有,而且我也了解到,此品牌在北京有一个生产场地,我想问下大家,有没有人熟悉这个品牌,用过没有,它的质量如何,还有它的北京是否全部是进口的?还是只是一个国际品牌,但东西却是国内生产的?

  • 关于双电源开关烧坏的问题

    第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答

  • 中压双电源开关成套设备

    知识点:成套开关设备

  • 施耐德低压双电源开关问题求助

    请明白的高手帮助;我昨天遇到的问题,一个综合楼配电柜由250米的一个变电所来两路电源,一路150mm平方的电缆一路120mm平方的电缆,施工单位把120的接在常用开关,150的接在备用开关,送电后开关常用备用转换正常,业主发现问题安排施工单位把150的电缆接在常用120的接在备用,开关是施耐德的400A的备自投自动空气开关,整套装置,调整电缆时没有动其它任何东西,调整电缆后开关不能自动切换,手动可以,检查开关上端常用电源开关有四根小线,备用有三根小线,原来也没有注意,施耐德的整套装置我也不明白,请高手指导或提供内部线路图。 谢谢!

  • PC级和BC级双电源切换开关的区别

    PC级:能接通、承载但不能分断短路电流。可以分段规定的负载电流。BC级:配有过载和短路电流脱口器,主触头能分断短路电流。

  • 双电源CB级可以改为PC级吗?

    各位大虾,请教一下,CB级和PC级双电源的区别在于是否有带过载短路保护,蓝图上设计的是杭申的CB级双电源,可是因价格比较高,现在想改为扬州新菱的PC级双电源,可以吗?我是成套厂家,而不是设计院的,你们有这样改过吗?

  • CB级和PC级双电源所遵循的标准

    PC级双电源所遵循的标准是GB/T 14048.11-2002负荷刀开关所遵循的标准是GB 14048.3-2002那么,CB级双电源所遵循的标准是哪个呢?望各位大侠赐教~~~~~

  • 双电源开关能否实现不分 (主 备)

    我现在用的双电源自动切换开关,它是有(主 备)之分的。根据我现在供电等级要求。我现在不需要有(主 备)之分。能不能在现在的开关上实现这个要求。请大家帮帮我想想办法。谢谢

  • 在双电源开关的设计中选择有什么要求?

    在双电源开关的设计中选择有什么要求?在双电源开关的设计中选择有什么要求?例如施耐德万高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,请大虾们解释一下:lol

  • PC级双电源切换开关,断路器选择求教

    消防控制柜负载为两台22KW消防水泵,星三角启动,一用一备,常用为市电,备用为柴油发电机,需加装双电源切换开关在控制柜内。双电源切换开关已经选择PC级 4P 100安,带消防和发电功能的ATSE,请问各位老师双电源电源侧应该安装3级还是4级 断路器,63和100的选哪个,计划用CDM1或CDM3系列的。因双电源不带控制器所以无缺相,欠压,过压保护,是否需要在外部用断相保护器实现保护功能?请各位赐教。谢谢大家

  • 双电源开关用了3p要不要改4p

    有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。

  • 双电源自动转换开关专用PC级

    专业一体化PC级双电源转换开关◆下面就目前国内市场供应的产品,进行分析: 开关本体:开关本体是ATSE的核心,ATSE的电气性能基本取决于此。目前市场上销售的ATSE,有两种本体结构:一种是直接采用现成的开关(接触器CC级、断路器CB级、隔离(负荷)派生的PC级开关)作为本体(以万高,斯沃,溯高美),市场90%以上的ATSE是此类结构。其特点是:利用现成的开关做主体配备电机驱动,所以开发、制造成本低,开发风险小、投入少,无技术参数可讲,产品上市速度快,很多专业国内有许多专门从事此类产品OEM贴牌的厂商,等于是厂家都可以生产。需要用户注重,这种结构的开关,其电气性能基本取决于所选用的本体开关的电气性能,可靠性低。 另一种是完全独立单独设计(以ASCO、GE、泰永为代表)的本体结构专业的PC级。因为是专门设计,所以触头材料、压力、开启速度、灭弧等开关的所有性能都可以按照要求设计(非凡是高于国家标准要求或者特别用途,例如AC-33iA、耐高电流冲击能力等同国际IEC的认证)。这类产品的缺点是:开发周期长、成本高;产品成本高,优点:安

  • 双电源开关是否可以放在最前端切换的问题

    想请问一下,在供配电系统中可不可以把双电源开关放在最前端切换(也就是发电机开关出来就到双电源开关的上端),我也问过做设计的他们说是消防部门不充许,说是要在未端(现场)进行切换,如果在前端切换在双电源开关出问题时影响面太大。

  • PC级双电源开关两路进线加断路器、隔离器、者两者都不加或把断路器加在双电源后面?

    PC级双电源开关两路进线加断路器、隔离器、者两者都不加或把断路器加在双电源后面?《09DX003 民用建筑工程电气施工图设计深度图样》 P52与P15双电源开关前分别用两个 断路器和隔离开关;《14X505-1 火灾自动报警系统设计规范图示-正式版》 P43 双电源前面后面都没有开关;设计中也有只在双电源开关后面加断路器的;这四种情形分别适用于哪种情况既安全有经济呢?树干式配电时断路器加在双电源前面后这断路器后面(加在前面比后面可靠),放射式配电时双电源前面加隔离开关或者前后都不加(加隔离开关双电源检修可以就地切断双电源开关电源,前后都不加则需要双电源检修则需到上级电源开关处切断电源不方便但经济);大家平时都是怎么用的呢?是加还是不加呢

  • 求助:关于PC级双电源的短路保护

    图纸设计为:PC级双电源+KB0 控制消防风机现因成本考虑,把KB0更换为微断+接触器+热继组合问题:因为PC级双电源是不带短路保护功能,现考虑更换为CB级,是否更为合理。(GB/T里面有要求消防用双电源需使用PC级,但是PC级又需要短路保护)在不需要增加元气件的情况下:使用PC级双电源还是使用CB级双电源。是否有国标规定谢谢!

  • 关于PC级双电源带负荷切换的问题

    关于PC级双电源带负荷切换的问题

    PC级双电源能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE摘自中华人民共和国国国家标准GB 14048.11-2008双电源自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。 第二类为PC级,一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 OT

  • 消防电源双电源切换箱内开关是选用PC级还是CB级

    消防电源双电源切换箱内开关是选用PC级还是CB级?审图的人说消防用的ATSE全部选用PC级的,可以过载而不切断线路,不过看到09年的《建筑电气》第3月份的杂志也就是总第136期(第28卷),里面提到PC级和CB级的区别,如果选PC级前面则应在其上端装设断路器并设跳闸闭锁。选CB级可满足一、二级负荷的连续供电,CB级可以兼作隔离电器而PC级不可以,ATSE本身就有维修之需,所以就需要加装隔离电器。请问大家的做法都是怎样的呢?

点击加载更多

pc级双电源开关

pc级双电源开关专题,为您提供pc级双电源开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pc级双电源开关 相关的专业交流讨论,更多pc级双电源开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

双电源自动控制器

12v双电源