首页 课程 资料 论坛
  • 双母线和双电源有什么区别?

    求助双母线和双电源有什么具体区别?

  • 关于双电源开关烧坏的问题

    第一次发帖,请各位大神予以解答! 项目已经处于后期,但是移交强电井时发现很多的双电源烧坏了,查了一下线路,由于配电箱未设置进线零排,劳务队把电源零线接至出现零排上使得双电源烧坏。但是按以往经验,ATS即使不进零线应该也不至于会烧坏,双电源型号为:ATyS M6b 63A 4P。由于强电井钥匙已经移交,稍后才会放图,请大神帮忙解答

  • 双电源开关质量品牌口碑

    我想问下大家,有谁比较熟悉GE双电源开关的?因为这个品牌来向我推荐他们的产品时,吹得天花乱坠的,而且还拿一个国际品牌,他们的竞争对手来做比较,还有重点说明他们的双电源开关是个透明材料,可以看到里面的驱动,但我想,这种东西对于开关的性能上来说,一点关系也没有,而且我也了解到,此品牌在北京有一个生产场地,我想问下大家,有没有人熟悉这个品牌,用过没有,它的质量如何,还有它的北京是否全部是进口的?还是只是一个国际品牌,但东西却是国内生产的?

  • 中压双电源开关成套设备

    知识点:成套开关设备

  • 施耐德低压双电源开关问题求助

    请明白的高手帮助;我昨天遇到的问题,一个综合楼配电柜由250米的一个变电所来两路电源,一路150mm平方的电缆一路120mm平方的电缆,施工单位把120的接在常用开关,150的接在备用开关,送电后开关常用备用转换正常,业主发现问题安排施工单位把150的电缆接在常用120的接在备用,开关是施耐德的400A的备自投自动空气开关,整套装置,调整电缆时没有动其它任何东西,调整电缆后开关不能自动切换,手动可以,检查开关上端常用电源开关有四根小线,备用有三根小线,原来也没有注意,施耐德的整套装置我也不明白,请高手指导或提供内部线路图。 谢谢!

  • 10千伏双电源线路备用电源切换缺相

        小区双电源供电,一备一用中间联络柜常闭,双电源切换时发现备用电路缺相,备用为架空线路电缆引下接入。检查发现备用回路中架空线路U型开关A相下端铜排烧毁,请教各位大侠什么原因。切换前就缺相

  • 双电源开关用了3p要不要改4p

    有一台消防泵和电梯还有点大堂照明用的双电源配电柜的进线是两根从两个变压器配电房拖来的五芯线。现在配电柜里面双电源已经用了3p的了,有必要换成4p的么?烦请各位师傅们指教下。

  • 请教下 10kv双电源 双主供形式

    医院项目,设计给的要求,双主供形式(双路10kv同时供电,常态时各带一半变压器,俩俩变压器互为一组别),当一路停电时,自动切断所有三级负荷,只保留一二级负荷供电。 想问下这种形式,高压(中压)柜那,还需要做联络么?是不是只在互为组别的变压器低压侧做联络就行?

  • 关于双电源开关选用CB级还是PC级的问题

    请教各位同仁,双电源开关到底是选用CB(带短路保护)级还是PC级(不带短路保护)好?我们以前都在使用PC级,现在听我们院一些人说深圳在力推CB级开关,尤其是在一些链接回路?说PC级开关不带短路保护,会影响上级开关跳闸,这里我有一个疑问,一般双电源互投后面都有断路器保护设备,就是短路的话也是该断路器动作才对,假如它拒动,倒是一个问题。这样上级开关有保护的话可以跳闸,不至于影响其它链接的负荷,同样这里我也有一个疑问,因为我们做双电源互投的时候一般都标明电气机械连锁,要是这样的话,会不会互投的两个开关一直跳个不停,最终导致配电室开关跳闸,一样影响别的消防负荷。各位做设计的时候都是怎么考虑的?按照上面两种考虑的话现在做双电源互投最好的方式是不是在其前面再加一个熔断器?

  • 在双电源开关的设计中选择有什么要求?

    在双电源开关的设计中选择有什么要求?在双电源开关的设计中选择有什么要求?例如施耐德万高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,请大虾们解释一下:lol

  • 双电源开关能否实现不分 (主 备)

    我现在用的双电源自动切换开关,它是有(主 备)之分的。根据我现在供电等级要求。我现在不需要有(主 备)之分。能不能在现在的开关上实现这个要求。请大家帮帮我想想办法。谢谢

  • 关于消防双电源切换的要求

    目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?

  • 关于双电源主备电源的问题

    比如说我的负荷总共有照明(单电源)用一个1250的变压器;水泵风机(双电源)加上空调机组(单电源)用一个630的变压器并且带应急消防(双电源)。应急消防没有水泵风机空调机组的负荷大,作为备用电源应急消防一个200的变压器就够了。那么我在做双电源时候,高压柜两个进线中间联络,低压柜也做联络,我最初的方案是低压柜两端一个630一个200,一个主一个备,这样算不算冷备啊,如果我想做热备,那是不是说我其实可以减少应急消防备用的那部分低压柜,然后把630的变压器可以拆成2个315的分别在低压柜两端同时运行对照明、水泵风机、空调机组、应急消防供电。求解

  • 双电源切换后-计量的问题

    求教:图片上的低压成套柜由市电切换为发电机供电后,低压计量装置还会正常计量吗。画圈处直接由发电机供电后就不会有此疑问了。

  • 双电源切换的开关的问题

    我想问问各位大神,双电源切换前面的开关是用断路器呢,还是用隔离开关,他们之间的选择有什么要求,

  • 双电源的自动及手动控制对比

    双电源自动切换开关主要用于两路电源间(市电对市电,市电对发电机等)的自动及手动切换操作,一般实际运用中双电源均设置为自动切换操作模式,起到对供电的连续性和稳定性保证。但是一些特殊情况,则需要采取紧急手动操作。一、双电源自动控制模式双电源处于自动控制模式下时,自动操作指示灯恒亮,此时手动转换经挂锁锁定或程序控制处于禁用状态。此时双电源通过检测常用电源NA、NB、NC三相和备用电源RA、RB、RC三相电压,当常用电源有出现三相中任意一相过压、欠压、断相情况或失电,此时如备用电源工作正常,双电源开关经控制器自身设置的延时时间后自动断开常用电源,接通备用电源,即进行自投操作

  • 关于低压双电源配电问题

    关于低压双电源配电问题!请看图

  • 关于单电源和双电源的问题

    我厂供电性质是二类负荷,容量5000KW.单位领导要求单电源供电,供电局不同意单电源供电,要用双电源供电.请问各位大侠我如何处理此事.急救

  • 网线与电源线的敷设距离

    各位兄弟姐妹好,遇到一个问题,电源和网线敷设时有什么距离要求吗?如果采用屏蔽超五类线,是不是不用考虑什么距离呀?谢谢各位不吝赐教!

点击加载更多

双电源线

双电源线专题,为您提供双电源线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与双电源线 相关的专业交流讨论,更多双电源线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

双电源变单电源

双电源切换时间