首页 课程 资料 论坛
  • 双电源应急照明与单控开关的疑问

    双电源应急照明与单控开关的疑问

    前段时间在版上看了,双电源应急照明带消防强启,不能用单控开关,那假如是蓄电池应急灯呢?参考下图。使用单控开关,未尝不可

  • 求助:应急照明双电源切换

    应急照明中有一种情况是:应急照明作为正常照明的一部分并与其同时使用,当正常照明因故失电时,无论应急照明的控制开关处于何种状态(开/闭),都应自动点亮。这种方式是比较理想的控制方式,但要求布线时必须增加一根控制线。 请问,具体的双电源切换的电路时怎样的,这几根线时怎样连接的。在下万分感激!!

  • 应急照明灯与双电源箱的矛盾

    如带蓄电池的应急照明灯接应急照明双电源切换箱,双电源箱火灾时是不切断的,那么带蓄电池的应急照明灯仍处于浮充电状态,不会点亮,带蓄电池的疏散指示灯也不点亮,这样不是出问题了吗?请各位老大指点。

  • 应急照明ups电源如何设置

    住宅应急照明的ups电源应该是在配电室的ups柜内集中设置,还是在应急照明灯、安全出口内加蓄电池,作分散设置。有没有强制要求或规范。

  • 应急照明疏散双电源转换时间的问题?

    应急照明疏散双电源转换时间不大于5秒,如果不能提供独立的双电源,根据时间要求,只能用EPS?如果这样,EPS的容量会很大,怎么解决?

  • 消防应急照明系统及其电源的选择

    随着我国城市现代化建设和社会主义新农村建设的深入,新型建筑如雨后春笋大量涌现,千姿百态、造型各异,成为城市建设的标志和亮丽的风景,现代建筑的高度越来越高,建筑面积越来越大,综合性越来越强,功能越来越全,内部设施越来越多,内部装修材料越来越多,越来越新。然而,给建筑消防安全管理工作带来了新的挑战和新的问题,建筑火灾荷载增大,火灾“烟囱效应”增强,安全疏散通道更为复杂。建筑消防实施要求更高,如果日常管理不善,一旦发生火灾爆炸事故,极易造成群死群伤事故。建筑消防设施包括室内消防栓系统、自动灭火系统、应急广播系统、自动报警系统、应急照明系统等。其中应急照明系统在建筑消防设施不可缺少部分。如果失去作用,发生火灾,建筑内的人员疏散困难,容易造成人员伤亡。因此,要求一些建筑(包括地下部分)应不间断供电,而发生火灾爆炸或地震等灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时处置,有效地制止灾害或事故的蔓延,这时应随即投入应急照明系统。下面就

  • 请问 1.应急照明需要设置双电源吗?

    请问1.应急照明需要设置双电源吗?2.应急照明也有属于三级的吗? 我觉得应急照明既然属于消防负荷了 定义为至少二级 没问题吗?3.能把自带蓄电池当做一路回路?4.如果蓄电池可以作为一路回路,那么应急怎么样总电源处是不是就可以不用双电源进线了?

  • 应急照明采用双电源双回路供电方式的疑问

    带蓄电池应急照明灯本身的功能构造即是在加载外电的情况下,处于浮充电状态,失去外电,灯具内蓄电池放电自动点亮。由于应急照明电源是通过双电源自动切换控制箱提供的,当正常电源失电时,备用电源将自动切换投入,因此实际加载于应急照明灯的外电依然存在,只是换了另一路电源而已,应急照明灯当然无法自动点亮了。

  • 集中型电源应急照明系统

    04D202-3 集中型电源应急照明系统

  • 应急照明灯具的电源有规定吗?

    需要配备应急照明的场所,规范有要求哪些场所可以用带自电源的应急灯,哪些地方要用EPS电源供电的灯具吗?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-1-14 10:41 编辑 ]

  • 接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

    接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用

    接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用深圳市强电通科技有限公司技术部 在深圳市强电通科技有限公司研发人员中,具有多名国家注册电气工程师,具有丰富的建筑电气设计经验,经过我们技术人员对建筑中双电源切换产品使用情况的分析和研究,认为采用接触器做为建筑中应急照明箱中双电源切换元件,是一种非常理想的选择。在建筑中使用双电源切换的场合中,双电源切换产品在应急照明配电箱的应用占到60%以上,由于这种采用接触器做双电源切换的方案的整体造价低,所以采用这种双电源方案可以减少房地产开发企业在建设项目中配电箱上的投资,降低企业的成本支出,增强企业市场竞争力。 在建筑中的应急照明配电箱中都要由双电源供电,并在配电箱内实现自动切换,在此处的双电源切换装置有一些特点:1.此处的切换电流安数不大,一般不超过100A。2.因为应急照明配电箱的体积限制,要求双电源切换装置的体积要小,否则会造成应急照明配电箱的体积过大,造成应急照明配电箱安装上的困难。比如说应急照明配电箱安装在强电竖井内,如果应急照明配电箱体积过大,就会造成竖井内设备的安装困难。 用接触器做应

  • 现在双电源切换的应急照明, 必须采用耐火电缆吗?

    着急咨询一个问题: 现在双电源切换的应急照明, 必须采用耐火电缆吗? 验收规范2002版中确实是这么要求的. 但是,我在一个工程中用的阻燃电缆穿钢管刷防火, 是不是可以? 这个问题被质检站提出了. 郁闷啊. 有什么好办法答复?[ 本帖最后由 _lc 于 2009-5-31 09:44 编辑 ]

  • 一类建筑应急照明系统可否采用双电源单回路供电

    一类建筑应急照明系统可否采用双电源单回路(接在发电机段母线)供电。双电源:一个是市电,一个是发电机。应急灯采用带蓄电池的。

  • 双电源 应急照明箱 消防联动

    里面与双电源连接的KM下面文字标明火灾时启动  。本来就是双电源两路主备电源自动切换 保证应急照明系统有电  。弱电系统图中也只是说启动应急照明电源控制柜那KM到底控制的是什么  求助大家分析一下

  • 应急照明的一些初级知识

    应急照明包括备用照明,安全照明,疏散照明。1)备用照明 是正常照明因故障熄灭后供事故情况下暂时继续工作的照明。 照度:一般不应低于正常照度的10%。高层建筑消防控制室,消防泵房,防排烟机房,配电室,应急发电机房以及发生火灾时仍需坚持工作的场所,备用照明照度应保证正常照明照度; 切换时间:不应超过15s,对商业场所不应超过1.5s; 连续供电时间:生产车间一般不小于20~30min,通信枢纽,变配电站要求连续供电到正常照明恢复,高层建筑消防控制中心,按层数,大小,一般1~2h。2)安全照明 是正常照明因故障熄灭后,为确保处于危险之中的人员安全而设置的照明。 照度:一般不应低于正常照度的5%。特别危险作业场所不应低于10%。急救中心,手术室,危重病人急诊室,外科处置室等医疗抢救场所应保证正常照明照度; 切换时间:不应超过0.5s; 连续供电时间:根据需要确定,生产车间一般10min,手术室则需数小时。3)疏散照明 是正常照明因故障熄灭,在事故情况下为确保人员安全地从室内撤离而设置的照明。 照

  • 关于应急照明的接线问题

    我想问一下 其中的 充电线 在连到 应急电源 终端箱 是不是 有专门的 一路 接线端子. 如果是这样 那为什么 有人说 使用插座的 是无应急电源的.

  • 关于应急照明的几个问题

    楼道中的疏散指示灯在正常情况下亮么?按我的理解是:如果它采用三线制,则在平时正常情况下他由火线供电应该是亮的。当发生火灾时他也应该是亮的,因为这是由灯内自带的蓄电池供电,大家说我这样的理解对么?

  • 关于楼梯应急照明的问题?

    楼梯应急照明双回路能不能共用火线?图纸设计至灯具的线四根线,标注为L1,N,PE。这四根线都为什么线啊?

  • 关于火灾应急照明的一些问题。。

    1.备用照明作为供工作人员或消防人员在火灾时继续工作场所的照明,需不需要强起?这个问题看论坛上有些人说不需要,不过说的不是很详细,求具体解释。另外如果一个配电箱同时带几路疏散照明和几路应急照明,怎么控制强起和不强起,最好有图解哈。:loveliness: 2.设计中习惯在某些重要生产房间设置了一些灯具带应急电源,现在应该如何定义这些?疏散or备用照明?纠结的很。3.备用照明和疏散照明不能带同一回路,没有条文解释,不知道为什么。感觉新民规出来以后这部分更难做了:Q ,请各位大人指教

  • 关于商场的应急照明问题

    在商场建筑中,关于应急照明是否需每个商场再增设专用应急照明箱,本人设计中应急照明采用灯具自带蓄电池方式,是否可以从该分户商场的正常照明箱,引专用供电回路至应急照明灯具。因JGJ16-2008中规定:当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。可是本人认为那样每个分户商场光设电表就得好多块了。这条是不是必须执行。请大家分析。

点击加载更多

应急照明双电源

应急照明双电源专题,为您提供应急照明双电源相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急照明双电源 相关的专业交流讨论,更多应急照明双电源相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

660v双电源

asco双电源样本