首页 课程 资料 论坛
  • 请讨论:限制大电机回馈短路电流的措施。

    企业中压系统(6、10KV)的短路电流,现在都很大。特别是,动稳定电流(主要是大电机回馈的结果)。都有哪些限制大电机回馈短路电流的措施。请各舒己见,共同提高。

  • 请教,关于短路电流的计算

    一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?

  • 关于入地短路电流的计算

    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?

  • 关于低压短路电流的问题!

    有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?

  • 关于10KV母线短路电流的疑问?

    经常看到招标文件里有:10kV系统母线短路电流:热稳定电流50 kA/4s,动稳定电流125kA;类似描述,请问,这个数值是根据什么而来,求解释,求明白,谢谢!

  • 请教对地短路电流的计算

    图中(图中的内容来自GB50065)标注为红色的请教接地故障对称电流和接地网入地对称电流有啥区别? 提前谢谢您的回复。

  • 请教各位大神,短路电流的问题。

    日前,碰上一个问题:前提条件,假定10kV侧为无限大容量系统,对于1600kVA变压器,其低压侧出线端的三相短路电流是多大?该如何计算呢?谢谢!

  • 请教对地短路电流的问题

    在下理解10KV侧发生对地短路后,将不会有电流流过电阻RB,也不知道在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。

  • 请教短路电流的计算问题

    请教下题中参考答案给出的是A,但在下没有理解A和B有什么区别,即为什么答案不选B?提前谢谢您的回复。

  • 低压网络短路电流的计算

    在计算低压网络电流时,常常需要变压器高压侧系统短路容量,请教一下:高压侧系统短路容量这个数据是谁提供的或是怎么算出来的啊?

  • 三相短路电流的计算的疑问

    500KVA的变压器选用ZN28A-12/1250-31.5合适吗?!请高手指教,开断能力是不是20KA就可以了,开断能力偏大了,会出现什么后果?

  • 关于 短路耐受电流的问题

    目前开关的额定短时耐受电流试验怎么做,需要哪些设备,有人知道吗??额定短时耐受电流必须在额定电压下施加几kA电流,还是用升流器声道几个千安就行了 请教开关高手指点

  • 关于短路电流的计算问题,请教!

    请教关于短路电流的计算问题:1、关于异步电动机对短路电流的影响问题:《三相交流系统短路电流计算》GB/T 15544-1995中第8.3.2.5中有个词“短路点近区无电动机”,多远范围内算是近区?若母线上进线处短路,是不是得考虑所有电机对短路点的影响呢?低压采用放射式供电方式(35台电动机回路,采用MNS型)。还有母线上的短路点如何选取,是不是每台柜子上母线取一短路点?现场每台异步电动机端子处取一短路点呢?在论坛上也找了一些有关这方面的帖子,但没找到答案,望各位指点指点,不胜感激!谢谢!

  • 请教短路电流的简便计算!

    短路电流的计算,按照书上来太复杂了.看一眼就头痛.头晕.有没有高手教一个简便的计算方法.还有个问题.如何来选择短路器?一直选用都是瞎选如何在正确的选择??????

  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 断路器在分断短路电流后的措施

    每一次断开短路电流后,都应对断路器进行一次检查,检查的内容及故障处理方法如下。 1.触头系统 (1)主、弧触头上的烟痕用酒精抹净; (2)如果触头接触面上形成小颗粒金属屑时应清理,并修平整; (3)如果因电磨损造成主触头(动静触头)上的银合金触点层厚度

  • 关于短路电流防范措施的探讨说明

    一是做好短路电流的计算,正确选择及校验电气设备,电气设备的额定电压要和线路的额定电压相符。二是正确选择继电保护的整定值和熔体的额定电流,采用速断保护装置,以便发生短路时,能快速切断短路电流,减少短路电流持续时间,减少短路所造成的损失。三是在变电站安装避雷针,在变压器四周和线路上安装避雷器,减少雷击损害。四是保证架空线路施工质量,加强线路维护,始终保持线路弧垂一致并符合规定。五是带电安装和检修电气设备,注重力要集中,防止误接线,误操作,在带电部位距离较近的部位工作,要采取防止短路的措施。六是加强治理,防止小动物进入配电室,爬上电气设备。七是及时清除导电粉尘,防止导电粉尘进入电气设备。八是在电缆埋设处设置标记,有人在四周挖掘施工,要派专人看护,并向施工人员说明电缆敷设位置,以防电缆被破坏引发短路。九是电力系统的运行、维护人员应认真学习规程,严格遵守规章制度,正确操作电气设备,禁止带负荷拉刀闸、带电合接地刀闸。线路施工,维护人员工作完毕,应立即拆除接地线。要经常对线路、设备进行巡视检查,及时发现缺陷,迅速进行检修

  • 请教短路电流的持续时间

    采用环网柜(负荷开关+熔断器组合,且熔断器有限流作用)来保护变压器时,短路电流的持续作用时间参考答案给出的是0.5,请教这个时间是从那里查到或通过那个公式计算出?谢谢。顺祝周末愉快

  • 请教低压短路电流的计算问题

    下面的图片来自GB50054,请教被保护线路末端的短路电流在单相, 两相和三相短路电流都存在的情形下应该取什么?提前谢谢您的回复。

  • 关于开关分断能力与短路电流的疑惑

    开关的分断能力由什么决定?内部结构如何?分断能力决定了开关哪方面的功能?开关的分断能力与计算的短路电流什么关系?开关的分断能力又与开关的短延时保护和短路瞬时保护什么关系?难道计算短路电流的作用就是为了校验热稳定什么的?有没有人能介绍一下计算短路电流以后如何确定分断能力、短路瞬时保护?在下新手,一口气说了很多问题,困惑很久了,,,

点击加载更多

限制短路电流的措施

限制短路电流的措施专题,为您提供限制短路电流的措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与限制短路电流的措施 相关的专业交流讨论,更多限制短路电流的措施相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

短路电流计算的目的

电流表短路