首页 课程 资料 论坛
  • 关于按短路电流选择断路器的问题

    工业和民用配电设计手册中第636页中第6条,断路器的额定运行短路分断能力Ics应大于被保护线路最大三相短路电流。若计算至0.4KV母线处短路电流为35KA,则进线开关选择50KA是没有问题的。那母线上各出线是否也要按大于35KA选择断路器?因为各出线最大短路电流就在断路器出线侧,与母线短路电流几乎相等。而手册上584页有一条”上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断能力允许小于预期短路电流。“这怎么理解?求指点!

  • 怎么根据末端短路电流选择断路器

    单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。 现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线, 计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否

  • 断路器的短路整定电流是指什么?

    我看大鼻山版本说选取断路器要考虑这一点: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。请问这个断路器的短路整定电流是指什么?我看了很多样本都没有这一项,只有额定分断能力这项

  • 断路器在分断短路电流后的措施

    每一次断开短路电流后,都应对断路器进行一次检查,检查的内容及故障处理方法如下。 1.触头系统 (1)主、弧触头上的烟痕用酒精抹净; (2)如果触头接触面上形成小颗粒金属屑时应清理,并修平整; (3)如果因电磨损造成主触头(动静触头)上的银合金触点层厚度

  • 请问断路器的短路整定电流如何确定呢?

    我是一名新手,在看了大鼻山版本的断路器选择方法后,有一点不明白,版本的第二条选取原则是: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流这个短路整定电流如何整定?我看了很多样本上都是给了瞬时脱扣电流,而且只有一个范围,如3-5InA或5-10InA.这样的话,如何与线路的正常工作启动电流进行比较呢?

  • 断路器分断能力根据哪个短路电流值来确定?

    1、图纸中低压断路器标注其分断能力为50KA,此50KA是指它的额定极限短路分断能力吗?2、断路器的短路分断能力是根据三相短路稳态电流来确定,还是根据短路峰值电流来确定?

  • 断路器额定短路开断电流如何理解

    断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。

  • 断路器额定电流等于短路电流吗?

    1.断路器额定电流等于短路电流吗? 2.电缆或导线长期工作在最大载流量下会有什么后果?3.是不是电缆或导线电流只要达到其最大载流量就会损害导线?如何损害导线?燃烧?击穿?短路?4.如果断路器额定电流不等于短路电流,那么当导线短路是断路器会瞬间切断吗?防止导线失火吗?国内断路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!!!

  • 关于断路器通过电流问题

    今天有人提到一些问题:既然断路器的额定电流指的是每相的电流,那么300A的负载能否只用一个120A的断路器,如果存在均分负载的情况,每相均分100A。这种说法是否正确。

  • 关于断路器的整定电流值

    关于断路器的整定电流值

    断路器出厂以后电磁脱扣整定电流就是个确定值么?还是在这个范围内?

  • 如何根据所需电流选择断路器

    Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出电流为130A,如何根据130A选择断路器啊请各位前辈指点指点

  • 关于断路器短时耐受电流

    在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?

  • 真空断路器4000A的额定短路开断电流?

    请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了

  • 断路器开断电流与与短路的电流的关系

    断路器额定开断电流应大于短路电流。。对这句话不理解,也就是说短路电流应小于开断电流,那么,当发生短路时,此时的短路电流是小于断路器的开断电流的,达不到断路器的开断电流,断路器断开不了呀?

  • 断路器中额定短路开断电流选择

    10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!

  • 电机,断路器的选型需要进行哪些短路电流计算???

    电机,断路器的选型需要进行哪些短路电流计算???像软启动器,接触器,电机保护器等如何选型?通过哪些计算?请各位高手指教,谢谢!

  • 请教低压断路器的瞬动电流

    请教断路器的瞬动电流是指动作电流,还是其整定电流?提前谢谢您的回复。

  • 断路器的电流大小的选用!

    断路器的电流大小的选用!

    断路器的选用电流大小,应该是线路电流的多少倍??还是应该接近线路电流??

  • 关于断路器的整定电流的问题

    在设计过程中遇到了断路器有个额定电流和整定电流,想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的

  • 断路器的In与计算电流的关系?

    导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么?

点击加载更多

断路器短路电流

断路器短路电流专题,为您提供断路器短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器短路电流 相关的专业交流讨论,更多断路器短路电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电缆短路电流

两相短路电流表