经常看到招标文件里有:10kV系统母线短路电流:热稳定电流50 kA/4s,动稳定电流125kA;类似描述,请问,这个数值是根据什么而来,求解释,求明白,谢谢!
最近遇到的一个问题,本人负责的装置配置一面10KV进线开关柜,一面PT,另外还有15面电动机馈线,都是355KW。进线引自业主提供的总降变电所的10kV母线。根据业主提供的单线图,出线断路器的短路电流选择的是40KA,提供的最大运行方式下的短路电流为12.93KA。要是按照这个短路电流来算的话,我这一级的设备按25KA考虑就满足了,还是要全厂统一按40KA考虑?请教大家。
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
10KV变压器侧短路电流这样计算,对吗?
我在设计院工作,要设计用户的10kV配电室。计算短路电流是有疑问,不知道高压侧短路容量取多少,有人说10kV高压侧短路容量取300MVA。但我不知道这个300MVA是上一级的变压器如110kV或者35kV高压侧的短路容量还是用户变10kV高压侧的短路容量。我觉得10kV取300MVA也太大了吧?不知道有没有权威人士告诉我一下,一般10kV,35kV,110kV的变电站高压侧短路容量一般限制在多少,我想计算短路电流啊。。
下面图片中的10KV短路电流计算,参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系。请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
IEC909标准做的10kV短路电流计算以及设备校验和继电保护整定计算书不完善,希望各位设计师能够提出意见,完善这个计算书。对于目前国外项目,计算书都需要用IEC909标准。本计算数中发电机、非旋转设备会有问题,希望各位能够给予指正。我得邮箱:dys-wjj@home.ncidi.com 共同进步 :)
我们安装了一台小电流接地保护开关,现场测量二次输出是35mV,定值定到110mV,第二天开关误动,现场测量零序电流在60~120之间.请教大家这是什麽原因?
10kV变电所相信有不少兄弟们做过,大家都怎么粗略估算高压侧三相短路电流的?民用建筑电气设计的10kV变电所一般都是高压进来后奔高压柜,然后再配给一个或几个变压器,距离一般都很近,可以忽略高压柜到变压器电缆的阻抗,我认为最不利的短路点就是高压母线到变压器高压侧某一点。然而究竟怎么计算三相短路电流呢?翻了一些书,都是讲的从电厂(或无穷大电源)经过几公里电缆或架空线+中间变+电抗等,然后再计算某段高压母线短路电流。就针对咱们常见的这种10kV变电所,该怎么计算短路电流呢?从而效验母线、断路器、互感器、熔断器等的热稳定和动稳定。请高手指点。谢谢!
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
:) 电力10kV系统短路电流增大带来的影响.pdf
车间变电所变压器为SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗为6%,由110KV降压站供电,进线高压电缆为YJV22-8.7/15-3*70,450M。降压站主变为SZ-110/10-20000KVA,在计算车间高压柜整定值时出现了如下问题:1、如果计入110KV降压站主变的阻抗,则10KV变压器高压侧三相短路电流约10KA;2、如果以110KV站10KV高压出线断路器的分断电流(25KA)计算短路容量,则10KV变压器高压侧三相短路电流约20KA;求教到底如何确定10KV变压器高压侧三相短路电流值?请各位前辈予以释疑。 非常感谢!
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?