大家有没有碰到过在计算中两相接地短路电流比三相短路电流还要大,甚至单相接地短路也比三相短路电流要大。如果两相接地短路电流较大,选择断路器时,是否应该按两相接地短路来校验和选择?
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
在整定三段式电流保护时,要求躲过本线路末端的最大三相短路电流,请问这个最大三相短路电流如何计算?还有基准电流,基准容量值是一定的吗?
第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!求:母线最大三相短路电流已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线; 变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11
谁能帮用标幺制计算最大短路电流,计算过程
B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。
在做电网规划时遇到计算最大短路电流,导则也给出了最大短路电流的限定值,但是不清楚这个最大短路电流的限定值是稳态短路电流的有效值、全电流有效值还是冲击电流?是暂态的还是稳态的? 求高手解答,不胜感激!!!
技术书上有一点不明白:短路保护电器的分断能力,应能切断安装处的最大预期短路电流。想问的是,这最大预期短路电流是指哪个?是否就是我们的计算电流。
在计算 接触电势 和 跨步电势 的时候, 需要进行对 流经接地装置的电流 进行计算; 计算中 ,需要知道 流经接地中性点的最大接地短路电流 Iz , 在设计手册一次P920页公式(16-33)。 请问下各位 , 这个Iz平时是如何求得的啊? 先谢谢了!
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
请高手指教,下面这个东西具体说的是什么意思??
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
ZRYJV-5*6最大能通过多少电流?ZR是否是阻燃的意思?ZRYJV-5*4最大能通过多少电流?ZRYJV-5*10最大能通过多少电流?谢谢
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf