常见短路的类型、原因以及短路电流的实用计算方法。
某工程安装容量100(KW),需要系数0.9,则计算容量90(KW)I=P/(1.732*0.38*cosfi),请问公式中P取100,还是取90?
收录于话题
知识点:短路电流
最近在研究110kV三圈变压器的差动保护,发现一个,望各位童鞋指教问题如下:根据基尔霍夫定理,变压器正常工作时,一次侧差动电流为0,当经过各侧TA后,二次侧电流均为小于等于5A额定电流的电流,且相位均经过软件校正过,即各侧同相电流相位相同那么,根据差动电流计算公式Id = |I1 + I2 + I3|,那么差动电流计算就不是0了???? 真心求教,在此先谢过了!!
请问大家,新版的《工业与民用配电设计手册》第四版中短路电流推荐采用IEC版的。同时也列出了实用短路电流计算法,不过比第三版内容少了,应该复习哪种方法哪?
收录于话题
线路末端三相短路电流计算之前一直使用电抗计算,不知道是否准确,例如电源侧10kV母线最大方式电抗0.1467,线路电抗4.25,三相短路电流=5.5*1000/(0.1467 4.25),这样计算是否正确?
△/Y形配电变压器的高低压侧的额定电流计算方法都是一样的吗,求准确的计算公式?请各位高手指点啊. 还有电动机星三角起动,双速电机△形运行和Y形运行时,主接触器与星点的接触器如何选配.请大家给我分析下
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
电力有源滤波器(APF),是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置。以并联的方式接入电网通过高精度采样CT实时监测负载电流,转换成数字处理器可读的信号后通过一系列的运算,以PWM调制方式,控制核心的智能功率模块输出与谐波分量大小相等、相位相反的电流,达到消除谐波净化电网的目的。 谐波电流的计算 a.通过电能质量测试仪器检测谐波含量 b.根据负载情况估算谐波含量
单相接地电容电流的计算4.1 空载电缆电容电流的计算方法有以下两种:(1)根据单相对地电容,计算电容电流(见参考文献2)。Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV)C ━单相对地电容(F)一般电缆单位电容为200-400 pF/m左右(可查电缆厂家样本)。(2) 根据经验公式,计算电容电流Ic=0.1×UP ×L 式中: UP━电网线电压(kV)L ━电缆长度(km)4.2 架空线电容电流的计算有以下两种:(1) 根据单相对地电容,计算电容电流Ic=√3×UP×ω×C×103 式中: UP━电网线电压(kV)C ━单相对地电容(F)一般架空线单位电容为5-6 pF/m。(2) 根据经验公式,计算电容电流Ic= (2.7~3.3)×UP×L×10-3 式中: UP━电网线电压(kV) L ━架空线长度(km)2.7━系数,适用于无架空地线的线路3.
发一个“短路电流计算方法(供配电)-复习讲座”,供大家学习参考!
(1) 求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。 (2) 求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。 (3) 求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
各位前辈,请指教,在技校时,上学时因为不知道学的东西以后是怎么具体应用,所以只是学了,现在实际应用中才知道很多问题没有弄明白。 现在只能在这里请教各位前辈了。1、 单相纯电阻电路的电流计算是:用电器功率÷用电电压。比如1000w的用电器应该是1000÷220=4.54A2、 三相纯电阻电路是:用电器功率÷根号3÷用电电压.比如1000W的用电器是:1000÷1.732÷380=1.51A疑问:这个1.51A是一根相线上的电流,还是三根相线上的总电流。3、疑问:两相纯电阻电路该如何计算? 请各位前辈指点,谢谢。