电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。
我用计算软件进行短路电流运算,可以得到任意时刻的短路电流值(每隔0.001s计算一次此时的短路电流值),我想知道对于开关的短路开断电流,选择哪个时间点(第几个周波)的短路电流值比较合适,为什么?想问问大家是怎样选择开关的开断电流,另外要告诉大家系统是近发电机端的。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
请教各位高手:现有一个实际问题,等待解决。我厂的KYN28A-12开关柜,柜宽为1000mm,现用户要求使用4000A真空断路器,且协议中提到额定短路开断电流为31.5KA,但是经询问真空断路器厂家,4000A开关无法做出31.5A的额定开断短路电流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A开关的开关柜,想请教大家如果这样毫无依据的将短路开断电流做到40KA,会有什么后果之忧?采用4000A的开关有没有更高的电气方面的要求?急需,先谢谢了
断路器额定开断电流应大于短路电流。。对这句话不理解,也就是说短路电流应小于开断电流,那么,当发生短路时,此时的短路电流是小于断路器的开断电流的,达不到断路器的开断电流,断路器断开不了呀?
10kV开关柜型号为KYN28-12; 设备容量为1430KVA; 我同事选择的 断路器为630A/31.5KA,我选择的是630A/25KA。请问断路器额定短路开断电流25KA(31.5KA)的选择有什么原则或者是依据,请各位前辈帮忙解答,谢谢!
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!
单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。 现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线, 计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
请教这道题,算的IA1是2.5,归算到三角形侧是2.5,在转化为有名值,岂不是没答案?