看110KV变电站设计标准,说110KV的计算短路预测电流为31.5kA, 35kV侧和10kV侧的短路电流预测为25kA,这2个短路电流如何计算得到的?
请教各位前辈目前我们有一个电厂(15MVA)接入系统(从10kV接入)的设计,已知变电站10kV侧短路电流,接入电缆的型号和长度,发电机的容量、功率因数、次暂态阻抗值,电抗器的参数,请问怎样计算电厂接入后变电站10kV侧的短路电流?我是新手,设计院的前辈们又有藏私的爱好,所以只能请教有大爱的各位专家了。如果有这方面的文章或者书籍推荐的,感激不尽!另外附送上传的常规短路电流计算表,有兴趣的朋友请帮忙验证下,请提宝贵意见!
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下
做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。
照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。
短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。
变压器有中性点接地,并且有阻值,这个等值电路怎么画?
1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;2、 正确选择和校验载流导体1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;
国家标准规范<110KV变电站设计>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV线路按正常输送功率50MW考虑。主变31.5MVA10KV母线,回路最大工作电流2251.7A,选用母线2X(TMY-100X10),载流量:3504A这回路最大工作电流是如何计算出来的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 编辑 ]
看110KV变电站设计标准,说110KV的计算短路预测电流为31.5kA, 35kV侧和10kV侧的短路电流预测为25kA,这2个短路电流如何计算得到的?
如上图所示,电厂110kV母线短路电流4.49kA,系统变电站110kV母线短路电流7.07kA,需要计算d3点的短路电力。是否能把火电厂的短路电流转换为等效电抗之后,按照无线大系统容量来使用1/XΣ来计算d3的短路电流呢?
在短路计算时,如果没有上次变电站的短路参数,可以采用把系统当无穷大系统或者利用上次馈出断路器的开断电流作为系统短路参数计算,这个计算原则很有道理,但是哪位知道是哪个规范或者手册讲过类似的问题?
水电站短路电流计算说明,供参考
车间变电所变压器为SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗为6%,由110KV降压站供电,进线高压电缆为YJV22-8.7/15-3*70,450M。降压站主变为SZ-110/10-20000KVA,在计算车间高压柜整定值时出现了如下问题:1、如果计入110KV降压站主变的阻抗,则10KV变压器高压侧三相短路电流约10KA;2、如果以110KV站10KV高压出线断路器的分断电流(25KA)计算短路容量,则10KV变压器高压侧三相短路电流约20KA;求教到底如何确定10KV变压器高压侧三相短路电流值?请各位前辈予以释疑。 非常感谢!