电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
电线长了,除了电压降加大以外,也会使末端短路的电流减少,当短路电流小于短路器的最小短路电流时(比如16A的西门子某型号的最小短路电流是80A),会进入过载保护的曲线。这样的话,会对导线、低压系统和电器造成什么影响和损坏,是否应该尽量让电线的长度满足最小短路电流值?
当系统容量为无穷大时,315kva S9变压器(10Kv/0.4,0.23Kv)低压出口短路电流为多少? 请热心朋友写出计算公式和计算结果,并做必要的说明!
在计算低压网络电流时,常常需要变压器高压侧系统短路容量,请教一下:高压侧系统短路容量这个数据是谁提供的或是怎么算出来的啊?
请教高压系统的短路电流如何计算?《工厂供电〉》中短路电流的计算一节中说;系统阻抗可由系统变电站,高压出口馈线断路器的断流容量来估算。不只这个断路器是说的那一个,是说我工厂的进线断路器,还是电力局向我工厂输电的断路器。
我看大鼻山版本说选取断路器要考虑这一点: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。请问这个断路器的短路整定电流是指什么?我看了很多样本都没有这一项,只有额定分断能力这项
原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
做学校的继保课程设计遇到点问题,特来请教下。现要整定某220KV电力系统两根线路之间接地短路保护:1.它的最大零序电流和最小零序电流是否分别是在单相接地短路和两相接地短路时产生?2.如果都是直接接地,单相接地和两相接地的正、负、零序阻抗是否相同?3.我计算出来结果是单相接地短路的零序电流反而小于两相接地短路,这种情况正常吗?考虑了很久了还是没什么结果,特来请教高人。。。多谢!
照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。
系统短路电流,线路入地总短路电流之间关系是怎么样?线路入地总短路电流怎么用电力系统光纤通信设计中系统短路电流七甸变电所进出线段最大单相接地短路电流(kA)为19.1kA线路入地总短路电流短路点塔号 1距罗平变电所(km) 0.06罗平来(kA) 31.15宝峰来(kA) 6.62总入地电流(kA) 37.77实际工程中1根OPGW,一根JLB1A-95,单相接地零序电流最大为11kA,厂家提供参数OPGW110短路电流(40~200℃ ,0.5s) kA 14.38允许短路电流容量(40~200℃ ,0.5s) kA2•s 103.4当校验OPGW短路热容量时,是不是只要短路电流大于最大单相接地短路电流就可以了?看看合适吗?高手作答一下,最好简单通俗一点,不胜感激