电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
请教高压系统的短路电流如何计算?《工厂供电〉》中短路电流的计算一节中说;系统阻抗可由系统变电站,高压出口馈线断路器的断流容量来估算。不只这个断路器是说的那一个,是说我工厂的进线断路器,还是电力局向我工厂输电的断路器。
三相交流系统短路电流计算
对系统线路短路保护这块的计算还不太懂,求高人指点,有没有简单计算短路电流的公式或方法,如线路,变压器,发电机,电机等,谢谢了,分享一下吧!!
为什么计算K1点短路时,电源S1提供的短路电流计算时,不需要考虑电源S2所在支路,而在计算K2点短路时电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗呢?提前谢谢您的回复。
低压配电系统短路电流计算及保护开关的选择
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
有没有这样的规定:1、对于3-35KV电网中短路电流的计算,可以认为100KV及以上系统的容量为无限大。2、对于35KV系统中容量低于1000KW的电动机一般不可忽略不计。其他问题还有不少,望高手能不吝赐教。扣扣:58950702
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
知识点:短路电流
在作保护整定值计算时,可以参考的工具书
例如:一台S11-10/0.4-400KVA变压器,在做配电设计时,低压配电柜内断路器选择上,必须计算短路电流后,才能根据断路器的分断能力选择断路器.请求大家帮帮我!该如何计算短路电流呢?断路器分断能力是选择其极限分断能力还是额定运行分断能力?急用,求再次求教大家了!
:) 电力10kV系统短路电流增大带来的影响.pdf
听说无限大容量计算短路电流只适用于10kV以上的系统。那对于0.4kV的系统计算短路电流应该用那种方法?比如630kVA的变压器,低压主受选整定电流为1000A的开关。如何计算这个开关的短路电流,用什么方法呀?在哪本书可以找到计算方法?
计算短路电流时电力系统电抗,可以直接选择电力系统变电站高压馈电线出口断路器的断流容量来估算,请问1、电力系统为发电机/35KV/10KV/380,如果要算10KV与380V的短路电流,直接查10KV变电站的出线断路器容量就行了吗?2、计算时难道要打电话问电力局这个断路器的型号吗,不太可能吧?3、为什么可以用出线断路器代替整个电力系统呢?
一、微型断路器 空气开关如此常用,人们已经熟知它的工作性能。但空气开关的几个主要参数之间的关系是什么?该如何使用它?大家未必清楚。本文从应用出发,来讨论空气开关的若干主要参数和使用条件。 空气开关,也叫做微型断路器,英文名叫做Micro Circuit Breaker,因此它的符号是MCB。 与MCB相关的最主要国家标准有3个,分别是: 第一个标准是:GB 14048.1《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》,此标准等同于IEC 60947-1; 第二个标准是:
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?