首页 课程 资料 论坛
  • 系统短路电流为什么不是4个

    电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?

  • 电流互感器开路电压只有几伏?

    本文为转贴电流互感器运行特性分析电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:电流互感器 运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。为了分析电流互感器运行参数,在电业公司和校党总支部大力支持下,我们将收集到的0.5kV和10kV两个耐压等级,变电站用的LQJ,LFC,LFCD,母线穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9个系列,北京、天津、上诲、沈阳、合肥等20个厂家生产的变化30/5~20

  • 短路电流计算基准电压的选取

    短路电流计算基准电压的选取

    各位大神:有个实际问题,请教各位。实际的短路电流计算案例。如附图所示,有两个电压等级,33kV和12kV,然而主变和低压变的高压侧主触头为36.3kV和10.5kV。工民手册上,说基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍。这个系统标称电压,指的是什么?是33kV和12kV?还是基准电压直接选36.3kV、10.5kV?

  • 电流互感器的二次开路电压互感器的短路如何处理

    电流互感器二次开路故障发生时,正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电;非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄的绝缘就可以)将导线另一端接到开路点的较远的固定联结点,达到短接开路点的目的,这时就可以比较容易地处理开路点了,避免设备停电,从安全角度不提倡使用这种方法,但为了避免考核事故的发生,可以有经验丰富的二次系统工作人员完成。

  • 短路电流计算的电源和电压损失的计算

    各位大哥大姐们!你们好呀! 我刚刚走进电气设计行业.最近学习短路电流计算和电压损失计算.我想请问短路电流计算的电源是什么呀?参数怎么得到呀?电压损失的源头是变压器吗?

  • 关于电流信号和电压信号。

    各位前辈,小弟一直没有搞懂,如何在电路中区别什么是电流信号,什么是电压信号,希望前辈给小弟指点一下。还有一点,断路器的辅助触头应该是电压信号吧。我认为。

  • 这个短路电流该怎么计算

    这个短路电流该怎么计算

    如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。

  • 为什么电压互感器不能短路,电流互感器不能开路?

    为什么电压互感器不能短路,电流互感器不能开路?

    我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。 从原理上讲,我们都知道无论是电压互感器还是电流互感器都是变压器,只是关注的参数不一样。那么为什么同样是变压器一个不能短路运行一个不能开路运行呢?

  • 电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因

    电压互感器不允许短路与电流互感器不允许开路的原因 一般来说CT(电流互感器)在正常运行时,二次电流所产生的磁动势和一次电流所产生的磁动势是抵消的,由于电流互感器的设计关系,其设计磁密很低,励磁电流甚小,铁心中的总磁通很小,一次侧绕组两端电压很小,二次侧电压也很小,若CT二次侧开路,二次电流为0,其去磁作用也消失,励磁电流改为系统的一次侧电流(该电流为系统电流值很大)这样将使铁芯中的磁通猛增,造成二次电压过高(由电磁感应定律可得感应电动势等于匝数乘以磁通的变化率)二次侧的高电压会将其绕组绝缘损坏,危及人身和仪表安全,同时铁心会过饱和,铁耗大大增加,使铁心过热将CT烧坏。 而PT(电压互感器)正常运行时,其一次侧直接并联在被测高压两端,二次侧接电压表、电压传感器等高阻抗负载,相当于变压器空载运行,PT一次侧和二次侧的电压比等于两侧的匝数比,一般来说PT的二次电压为100V或是100除以√3约等于57.7V,若PT二次侧短

  • 关于已知短路容量求短路电流的电压选择问题

    例如10kV母线短路容量已知,求母线短路电流I=S/根号3U,这个U是标称电压10还是平均电压10.5,还是其它的呢?哪里有依据呢?谢谢,一直没弄明白

  • LMZ1-0.5电流互感器二次开路电压

    都知道工作中电流互感器二次侧不能开路,但有时无法停电要断开二次侧,有谁测过LMZ1-0.5电流互感器二次开路电压没?与那些因数有关?

  • 过电压保护器选什么形式的?短路电流如何降低?

    我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!

  • 关于入地短路电流的计算

    对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?

  • 关于低压短路电流的问题!

    有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?

  • 短路电流疑惑不解的问题

    (一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理

  • 低电压大电流机台的疑惑

    各位高手: 小弟最近在工作中碰到这样一个问题:我们有一台用来检测框架断路器动作特性的检测机台,在使用过程中不能按我们的要求出到35000A的电流,只能出到24000A。我们机台的情况是这样的:一次测输入380V的电压,二次侧输出的电压大概是6V,我们机台的变压器有4个,总容量为280KVA,我们一次侧所用的导线为120mm2, 在机台使用过程中出现周围灯变暗的情况,请问都有哪些原因导致电流出不来,还有一次侧所选用的导线是否偏小,一侧导线的选用时如何计算的?请各位不吝赐教,谢谢。

  • 关于短路电流计算的论文

    220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf

  • 电流烧毁和电压烧毁的区别

    电流烧毁和电压烧毁的区别

    请问电气设备被过电流烧毁和过电压烧毁现象上有什么区别吗?

  • 关于短路电流热效应的问题

    关于短路电流热效应的问题

    在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!

  • 关于短路电流计算的问题

    关于短路电流计算的问题

    上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,

点击加载更多

开路电压短路电流

开路电压短路电流专题,为您提供开路电压短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开路电压短路电流 相关的专业交流讨论,更多开路电压短路电流相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

单相短路电流计算

计算短路电流