电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
经常遇到220V的电路需要考虑短路电流问题,知道高压线路的欧姆法计算短路电流,如果是低压线路,又该如何计算呢?这个问题困惑了我很久,希望有经验的同志交流交流。
本人新手,正在自学短路电流计算.计算公式是看懂了.可是在如何计算线路阻抗值这里糊涂了.线路的阻抗值需要线路长度来确定.这个线路长度应该怎么确定?
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
在做OPGW线路时候,要求计算单相短路电流在地线(一根OPGW,另外地线(分流线))的返回电流与各基杆塔的入地电流.求求各位高手,救我一把吧.
请教高手,哪位能提供下实际工程中短路电流计算的实例,或者能提供下计算软件,谢谢!
变压器出口都知道如何估算,但是低压配电线路末端短路电流如何估算呢?如配电级数为三级的低压配电系统里面,第二级、第三极的短路电流?
请问高手,标幺值计算时,线路的电阻算不算,一般我们转换为电抗标幺值计算,但是今天看到工业与民用手册上写的,6kv以上的电网,电缆线路应考虑电阻,网络阻抗一般可视为纯电抗,也就是说电缆线路要考虑电阻的,但是手册里的例子又没有考虑线路的电阻,晕了,请高手指点!
线路末端三相短路电流计算之前一直使用电抗计算,不知道是否准确,例如电源侧10kV母线最大方式电抗0.1467,线路电抗4.25,三相短路电流=5.5*1000/(0.1467 4.25),这样计算是否正确?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
关于线路的计算电流,按照书上的方法算出来应该是一样的吧?可是看到不同的人设计出来同样大小功率的设备,计算电流不一样,这个有什么说法吗?还望大虾门不吝赐教!
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
第一:如果线路支线总长度是主干线长度的几倍,在计算线路阻抗时是否能忽略不记。不能忽略的话,那应该如何处理。有一种办法是并联在主干线末端,大家认为如何?第二:线路阻抗是用复数表示还是用模值表示,有什么区别?