电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
在做电网规划时遇到计算最大短路电流,导则也给出了最大短路电流的限定值,但是不清楚这个最大短路电流的限定值是稳态短路电流的有效值、全电流有效值还是冲击电流?是暂态的还是稳态的? 求高手解答,不胜感激!!!
论文简介:摘要: 500kV主网短路电流超标问题已成为广东电网近年来运行最突出的问题之一。 投稿网友:xiachaokai1937 上传时间: 2013-07-20
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:34 编辑 陈 西 庚 摘 要 根据目前城市10kV配电网的典型接线,分析短路电流对建筑配电所设计中的开关设备选择和继电保护配里的影响。 关健词 短路电流 设备选择 继电保护
如题 在计算三相四线制电网的单相接地短路电流时 需要用相零回路阻抗,本人一直不懂,这个相零回路阻抗什么意思 怎么通过复合序网 来计算 望达人指点 感激不已能给一个例题参考下 最好 麻烦有心人解惑[ 本帖最后由 ly5205457 于 2009-5-14 05:25 编辑 ]
船舶复杂结构供电网络短路电流计算.pdf
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
大家好!现有变电站是一台20000KVA容量的变压器,已经带负载10000KW,请问这时有一台1000KW的10KV的高压电机(鼓风机,罗茨风机)直接启动,对电网电压的影响有多大?谢谢
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
有谁能发一套110KV电网短路电流计算及保护整定计算书,110KV地区接入系统短路容量是怎么来的?是当地电网公司提供吗?
刚碰上一幢办公楼建造,主体设计与装修分二家设计,楼内一般用DZ47-63微断的极限分断能力只有6000A,怎样保证到楼内开关箱的最大短路电流不大于6000A?按实际情况,我进行了计算,先把系统的图画出来,供朋友们讨论,图中“开关箱前面的二种电缆最短长度是多少米”,有兴趣的朋友可计算一下。需要什么数据,我在后面跟帖中提供,希望朋友们能讨论学习,共同进步。