电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
断路器短路分断能力是应该大于ish(瞬时短路冲击电流),Ish(瞬时短路冲击电流有效值)还是I"(短路稳态电流)?为什么?
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
我在矿山工作 遇到一个问题 就是什么是远端短路和近端短路 具体怎么调试呀 250千瓦的电动机 老工人们把远端短路调到了2400A把近端短路调到了2000A额定电流290A 请问各位大哥对吗? 怎么调试呀?谢谢谢谢 感激不尽
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
直接接地系统,单相接地短路,构成回路,电流很大。 小接地电流系统,经消弧线圈或者经高阻接地,也构成了回路,为什么不说这个回路的电流,而考虑对地的分布电容电流? 还是说这个回路因为阻抗太大电流特别小,比分布电容电流还小,所以忽略了? 还是怎么着
请教已经变压器二次侧三相短路电流I,一次侧的流过的短路电流是否需要归算?如何归算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10这样来归算啊?
k闭合 电流源就被短路了吗 为什么
工业和民用配电设计手册中第636页中第6条,断路器的额定运行短路分断能力Ics应大于被保护线路最大三相短路电流。若计算至0.4KV母线处短路电流为35KA,则进线开关选择50KA是没有问题的。那母线上各出线是否也要按大于35KA选择断路器?因为各出线最大短路电流就在断路器出线侧,与母线短路电流几乎相等。而手册上584页有一条”上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断能力允许小于预期短路电流。“这怎么理解?求指点!
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
DL/T5222-2005 导体和电器选择设计技术规定 15.0.9中性点的零序电流互感器应按下列条件选择和校验:对中性点非直接接地系统,由二次电流及保护灵敏度确定一次回路起动电流;对中性点直接接地或经电阻接地系统,由接地电流和电流互感器准确限值系数确定电流互感器额定一次电流,由二次负载和电流互感器的容量确定二次额定电流;看完很困惑,什么是一次回路起动电流,在网上查也查不到,计算它的目地是什么?