电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
采用环网柜(负荷开关+熔断器组合,且熔断器有限流作用)来保护变压器时,短路电流的持续作用时间参考答案给出的是0.5,请教这个时间是从那里查到或通过那个公式计算出?谢谢。顺祝周末愉快
同题,一般手册上给出了0.06S-5.0S,这都有什么要求,有一10kV电缆线路供一台变压器,电缆线路的短路电流持续时间应选为多少,谢谢!
交流电气装置的接地标准中 提到两个接地时间问题:1.计算允许的最大接触电压和跨步电压公式中有个 接地短路电流的持续时间t2.校验接地导体截面的热稳定中有个 接地短路电流等效持续时间tc请问二者相同否?若相同 请问 国内 一般220kV等级的发电厂 变电所 这个时间一般是多少?请高手解答一下.谢谢!
下面图片中上面标注为红色来自配电手册,而下面标注为红色的部分来自GB50065,请教为什么GB50065中多了红色标注的部分?提前谢谢您的回复。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
漏电保护开关动作电流时间测试方案.doc
短路电流计算中暂态短路时间的选择问题,各时间值如何选择?
高压电缆热校验需要知道短路电流持续时间,想请教各位,这个时间范围是多少?手册上有最小短路电流持续时间,分别为0.1,0.15,0.2秒,但是手册里提供的数据表里,短路电流切除时间最小的也要0.6秒
问一个有点低级的问题:低压配电设计规范中关于短路电流持续时间有5S和0.1S,设计中怎样确定啊?是按断路器的瞬时脱扣器动作时间确定吗?
计算短路电流时电力系统电抗,可以直接选择电力系统变电站高压馈电线出口断路器的断流容量来估算,请问1、电力系统为发电机/35KV/10KV/380,如果要算10KV与380V的短路电流,直接查10KV变电站的出线断路器容量就行了吗?2、计算时难道要打电话问电力局这个断路器的型号吗,不太可能吧?3、为什么可以用出线断路器代替整个电力系统呢?
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf