IT系统。当单相对地短路时,不构成回路还能工作,当两相对地短路,此时短路器因短路电流而跳闸。因为电源处没接地,所以不构成回路,此时设备接地有用吗?如果采用IT系统,如接地是不是所有的设备接地都要联通呢?是不是IT系统的所有设备接地要联通,此时接地只是等电位的功能吗?断
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢
当时的理解是计算单相接地短路电流时不用0.702欧姆的电阻,而直接使用相保阻抗的电阻为2.669(两个电阻在图片中已标为红色)。但参考答案计入了0.702欧姆,我哪里理解错了? 还有Rphp.L(已经标注为红色),我理解是其就是相线的电阻,我这种理解对吗?谢谢您的回复。
下图来自配电手册,从红色标注可看出为三相和两相(不接地)的短路电流计算,那是否三相和两相不接地的短路电流计算都采用红色标注的式4-54计算?如可以的话,则三相短路时的短路电流岂不和两相短路电流相等了? 不知道在在下那里理解错了。提前谢谢您的回复。
没有理解的是题设中只提到忽略变压器的零序阻抗,并没有说忽略其正序和负序阻抗,为什么在参考答案中没有计及变压器的正序和负序阻抗呢? 提前谢谢您的回复。
大家有没有碰到过在计算中两相接地短路电流比三相短路电流还要大,甚至单相接地短路也比三相短路电流要大。如果两相接地短路电流较大,选择断路器时,是否应该按两相接地短路来校验和选择?
做学校的继保课程设计遇到点问题,特来请教下。现要整定某220KV电力系统两根线路之间接地短路保护:1.它的最大零序电流和最小零序电流是否分别是在单相接地短路和两相接地短路时产生?2.如果都是直接接地,单相接地和两相接地的正、负、零序阻抗是否相同?3.我计算出来结果是单相接地短路的零序电流反而小于两相接地短路,这种情况正常吗?考虑了很久了还是没什么结果,特来请教高人。。。多谢!
6KV中性点不接地系统,星型接法电机额定功率1250KW额定电压6KV额定电流105A功率因数0.85,当一相发生接地故障时,求:短路电流?计算步骤详细些,谢谢!
请教图中的第3题,计算低压侧短路电流时,为什么不像配电手册中的那样要考虑高压侧的系统阻抗折算到低压侧和变压器阻抗的影响?提前谢谢您的回复。:)
一、故障现象 1998年6月12日上午和18日下午,各下了一场降水量为18毫米左右的中雨。在降雨的过程中,锦山变电站消弧线圈发出接地信号;2#主变(3150千伏安)66千伏进线5312开关过流保护动作跳闸;事故时,10千伏侧各进、出线运行正常,继电保护无一动作。雨后,2#主变66千伏进线5312开关合闸成功,2#主变恢复供电。 二、分析判断事故原因及事故点 <
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
我的理解是根据配电手册P163,短路电流为220除以相保阻抗,参考答案中括号内的是相线阻抗,乘以2我认为是形成了回路,所以乘以2。我的问题是,现在缺的是保护线PE的阻抗,但PE线的阻抗题设中并没有给出。我的理解那里出错了?提前感谢您的回复。
K点发生单相接地短路 ,短路电流怎么计算 Sb=100MW Ub=Uav
众所周知,小电流系统发生单相接地后接地相电压为0 ,非接地相电压升高为线电压,想问一下大家,如果10KV发生单相接地后对35KV三相相电压有什么影响,而35KV发生单相接地后对10KV三相相电压有什么影响
交流电气装置的接地标准中 提到两个接地时间问题:1.计算允许的最大接触电压和跨步电压公式中有个 接地短路电流的持续时间t2.校验接地导体截面的热稳定中有个 接地短路电流等效持续时间tc请问二者相同否?若相同 请问 国内 一般220kV等级的发电厂 变电所 这个时间一般是多少?请高手解答一下.谢谢!
B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。
单电源接地系统在线路发生单相接地时,为什么负荷侧中性点接地的变压器高压侧会有电流?序网分析说只有零序电流,怎么理解?谢谢。
在计算 接触电势 和 跨步电势 的时候, 需要进行对 流经接地装置的电流 进行计算; 计算中 ,需要知道 流经接地中性点的最大接地短路电流 Iz , 在设计手册一次P920页公式(16-33)。 请问下各位 , 这个Iz平时是如何求得的啊? 先谢谢了!
如上所示,请帮忙解析下电流互感器B相为什么要和N线连接起来接地,