单相短路,我们一般计算短路电流时一般都把分为正序,负序,零序的序网,正序电流是电源的正序电势产生的,那么产生负序,零序电流的负序,零序电势是什么设备产生的?
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
小电流接地故障如何选线? 我们传统的人工拉路选线法是通过检测母线上的零序电压来判断是否发生单相接地故障的,若发生故障,则采用人工逐条线路拉闸的方法判断哪条线路出现接地故障,这样一来会造成多条线路瞬间停电,并对电网产生冲击、影响。 而赫兹曼电力采用的“相不对称”法可以无需零序电压,仅通过三相电流的“不对称度”就可以在40ms内判断出小电流接地故障,并在100ms内对接地故障就地隔离。 如图所示: 赫兹曼电力“相不对称”小电流接地故障选线装置的优势有:
是不是所有的不对称短路和断线都会产生负序电流或者电压!!负序电流是不是除了影响电机的发热,缩短电机寿命!还会影响电机的出力减少?
IPS是赫兹曼电力“相不对称”小电流单相接地故障检测装置的简称,该装置具备了传统小电流选线不具备的优势,如: 1、安装简便;仅需检测三相电流,无需零序CT和零序PT,检测手段更加简单。并且在配电网更换、改造升级设备的时候,IPS装置不受影响,可以不做任何调整继续运行,减少了不必要的麻烦。 配电房可以在不停电情况下安装IPS: 2、精度更高,可以检测低至0.5A接地电流和超过8000欧姆接地故障及弧光接地故障;由于赫兹曼IPS装置在算法上存在优势,“相不对称”算法比外加扰动法、信号注入法、故障转移法所需采样数据更少,判断依据更直接,降低了数据复杂性,因此“相不对称”技术检测故障更精准。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
最近看一本电气书,看到这句话不是很理解:在三相不对称负载下,三相中有两相负载相同,一项负载为0,则中性线电流In=(1~2)IΦ(一般情况到极限情况)。我想问下中性线电流In怎么能达到2倍相电流IΦ?
在不对称短路电流计算中,什么时候按照无穷大考虑,什么时候按有限电源考虑?一直很困惑。研究了几次《电力工程电气设计手册电气一次部分》的第4-12节的两个实例,但还是没搞懂,请搞清楚的回答一下,解个惑。不胜感激。。。
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。 短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看图,先谢谢啦!!
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
关于不对称负荷的计算问题1.220/380V三相四线制系统,相线标号A、B、C,中性线标号N。 (1)在A与N之间接入1台220VA用电负荷,则各相线上的电流是( ) A.A相线1A,N线1A: B.B相线0A,N线1 A; C.C相线1A,N线1A: D.A相线1A,B线1 A; (2)在A与N之间和C与N之间各接入1台(共2台)功率因数相同的220VA负荷,各相线上的电流是( ) A.A相线1A,C相线1A,N线1A: B. A相线1A,C相线1A,N线2 A; C. A相线1A,C相线1A,N线1.73A: D. B相线0A,C相线1A,N线1 A; (3)在A与N之间、B与N、C与N之间各接入1台(共3台)功率因数相同的220VA负荷,各相线上的电流是( ) A.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线3A:B.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线0A:C.A相线1A,B相线1A ,C相线1A,N线1.73A:D.A相线1A,B相线1A ,C相线0
比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊
这两天建模计算这样一个问题:用PM建了一个单榀的框支剪力墙结构,然后用STAWE模块中的FEQ模块进行计算,在参数确定中我已经将风荷载和地震荷载都设成不考虑了,但算出来结果还是不对称,请问问题出在什么地方呢?
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理