上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
《工建》第三版中的柴油发电机组短路电流计算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,请教了,谢谢!另外哪位大虾有柴油发电机组短路电流计算法面的资料共享一下,急需,不胜感谢!!!
前段时间有个工程 有两台800KW及一台600KW柴油发电机并列运行 需计算短路电流但厂家没提供计算短路电流计算用到暂态过程参数 跟他们联系 他们说不知道 这些参数在什么地方可以找到呢 厂家到底有没有义务提供呢 ?请各位高手们给予 指点再次谢过
做一个小工程的短路电流计算,用到3000kW机组,厂家资料上直轴超瞬变电抗Xd''为10.25,按设计手册表4-7计算电抗最小的为0.12,此发电机计算电抗0.1025短路电流怎么计算啊,没法查表,曲线图也到0.12就没了,短路热效应就更没办法了希望遇到此情况的朋友指点
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。
请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下
原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。
短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。
照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。
变压器有中性点接地,并且有阻值,这个等值电路怎么画?
1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;2、 正确选择和校验载流导体1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;
如图系统所示:正常系统分列运行,发电机并网,请问一下两个问题。1、果采用IEC法计算k1点的三相短路电流,是不是分别求出系统到k1的短路电流I1,发电机G到k1的短路电流I2,k1点的三相短路电流就是I1+I2。2、果是k2点发生短路呢,短路电流怎么计算,要考虑发电机的影响吗?
电机,断路器的选型需要进行哪些短路电流计算???像软启动器,接触器,电机保护器等如何选型?通过哪些计算?请各位高手指教,谢谢!
求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
我在做习题集中P171 5-2题时,判断是否K1为近端短路时,我采用的折算阻抗标么值为图中的0.424(标号为15),但参考答案中计算采用的是0.386(标号为13), 在计算K2点的短路电流时,计算近端短路时的基准电流的电压我想应取为10.5(因为其短路点K2所在电压等级为10.5),而答案采用电压为115 两者的原因分别是什么?提前感谢您的回复。
为什么不采用配电手册P137中的式4-17和18计算近端短路电流,而是要采用计算用阻抗后查表的方法进行算,那这两个公式的作用是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。 具体内容可参考图片