上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
为什么计算K1点短路时,电源S1提供的短路电流计算时,不需要考虑电源S2所在支路,而在计算K2点短路时电源S1提供的短路电流时要考虑电源S2所在支路的阻抗呢?提前谢谢您的回复。
低压配电系统短路电流计算及保护开关的选择
三相交流系统短路电流计算
对系统线路短路保护这块的计算还不太懂,求高人指点,有没有简单计算短路电流的公式或方法,如线路,变压器,发电机,电机等,谢谢了,分享一下吧!!
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。
请教高压系统的短路电流如何计算?《工厂供电〉》中短路电流的计算一节中说;系统阻抗可由系统变电站,高压出口馈线断路器的断流容量来估算。不只这个断路器是说的那一个,是说我工厂的进线断路器,还是电力局向我工厂输电的断路器。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下
原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。
照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。
变压器有中性点接地,并且有阻值,这个等值电路怎么画?
短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。
1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;2、 正确选择和校验载流导体1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;
在作保护整定值计算时,可以参考的工具书
还打不出来,请看附件,谢谢各位