车间变电所变压器为SCB10-10/0.4-1600KVA,短路阻抗为6%,由110KV降压站供电,进线高压电缆为YJV22-8.7/15-3*70,450M。降压站主变为SZ-110/10-20000KVA,在计算车间高压柜整定值时出现了如下问题:1、如果计入110KV降压站主变的阻抗,则10KV变压器高压侧三相短路电流约10KA;2、如果以110KV站10KV高压出线断路器的分断电流(25KA)计算短路容量,则10KV变压器高压侧三相短路电流约20KA;求教到底如何确定10KV变压器高压侧三相短路电流值?请各位前辈予以释疑。 非常感谢!
图纸简介: 110KV变电所短路电流计算及设备选型表(cad图纸一张) 投稿网友: m213123 上传时间: 2013-04-02 图
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf
我没有理解Ikmax和Ik1的区别,如变压器的中性点接地,两者数值上相等吗?提前谢谢您的回复。
10kV变电所相信有不少兄弟们做过,大家都怎么粗略估算高压侧三相短路电流的?民用建筑电气设计的10kV变电所一般都是高压进来后奔高压柜,然后再配给一个或几个变压器,距离一般都很近,可以忽略高压柜到变压器电缆的阻抗,我认为最不利的短路点就是高压母线到变压器高压侧某一点。然而究竟怎么计算三相短路电流呢?翻了一些书,都是讲的从电厂(或无穷大电源)经过几公里电缆或架空线+中间变+电抗等,然后再计算某段高压母线短路电流。就针对咱们常见的这种10kV变电所,该怎么计算短路电流呢?从而效验母线、断路器、互感器、熔断器等的热稳定和动稳定。请高手指点。谢谢!
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 编辑 请问电气一次手册第4-12节那个算例1中系统C1,C2的电抗值是怎么计算的?系统容量Sc1,Sc2无穷大,电抗不是0么?0.288和0.1035是哪个公式计算的?
如果想用标幺值法求短路电流,按照说上的说法得知道系统的短路容量,我的问题是:系统的短路容量指的是什么容量,是出口开关的短路容量还是母线的短路容量?例如:我们公司变电站一台主变为三绕组变压器,电压为110kv/35kv/6kv,如果我想计算车间一个配电室6kv进线处的短路电流应该需要什么量?
请教下面图片中标注为红色的部分的X和R指的是什么? 提前谢谢您的回复。
原本是高自动化的,现在搞供电。很多东西不明白,比如在计算短路电流时,都短路了,负载上怎么还会有压降?计算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).为什么有个根号3阿?莫非变成了三角形连接?见笑了。亟盼答复!
请教各位下图的F1,F2,F3三点的三相短路电流,单相短路电流计算,最好是能把公式都列出来,让我们好好学习下
做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。
照明系统图中每个回路的选择断路器的时候,极限分断能力需要大于回路的最大短路电流。这个回路的最大短路电流怎么计算?恳请指点。
变压器有中性点接地,并且有阻值,这个等值电路怎么画?
短路电流计算在工程是必不可少的。都是用支路合并法计算,太烦琐了。听说有节点法,我在设计院工作了几年也没弄懂原理,最近看了一个ppt,终于明白了。
1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;6) 全电流最大有效值用于400伏低压系统中,DZ(<0.02秒)型断路器选择额定遮断电流;7) 次暂态短路电流用于400伏低压系统中,DW(>0.02秒)型断路器、熔断器选择额定遮断电流;2、 正确选择和校验载流导体1) 最大冲击电流用于硬母线的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于硬母线的热稳定校验;3) 次暂态短路电流用于室外组合导线的摇摆计算;4) 最大稳态短路电流用于室外软导线的摇摆计算;
配三P151 关于电动机反馈电流式4-28中有一个系数为0.9,指导书P211中6-1-29同样的公式系数为1.1,而后面的配三式4-30中系数也是1.1,请问考试该如何是好?(配三式4-28中Ipm应该为小写的ipm,这点可以从钢铁手册4-46印证)
本人在一家配电柜成套厂家工作,将来想考注电,所以现在想自学负荷计算与短路电流计算,但是无从下手,手里有一本《工业与民用配电设计手册3》,看了一段时间,但是里面关于负荷、短路计算的内容对于我这个初学者来说很难理解,所以想请各位大虾给推荐一些适合初学者的书籍或者方法,能让我自学的,谢谢!我想这也是一些在非设计性单位工作的朋友们想知道的。
在计算短路电流时,规范要求当电机较近,且其电流达到短路电流的1%时,需考虑电机的回馈电流。在计算天车滑线时,我觉得不应考虑这一回馈电流,原因有二: 1、所有天车电源进线断路器,均配备欠压脱扣,一旦电压下降至额定电压70%左右时,脱扣器动作,断开线路,电机的电流不能回馈至线路上; 2、在所有电机均用变频器控制,且能量不能回馈(回馈的能量消耗在直流回路上的电阻上),即更不能回馈至供电线路上。 不知是否如此,请各位赐教! 谢谢!
各位大神:有个实际问题,请教各位。实际的短路电流计算案例。如附图所示,有两个电压等级,33kV和12kV,然而主变和低压变的高压侧主触头为36.3kV和10.5kV。工民手册上,说基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍。这个系统标称电压,指的是什么?是33kV和12kV?还是基准电压直接选36.3kV、10.5kV?