k闭合 电流源就被短路了吗 为什么
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
采用IEC法进行短路电流计算时,下面图片中标注为红色部分的阻抗折算,采用的是除以变压器变比平方的方法。但在下理解应为除以变比,而非变比的平方,不知道在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
下面图片中求k2点的短路电流时, 标注为红色的线路阻抗标么值的计算中,请教为什么选取的基准电压为37KV,而非短路点K2处的基准电压10.5KV?提前谢谢您的回复。
如下图所示,110kv A变电所的短路电流该怎么计算,它上边的系统归算阻抗应该是多少?正常情况下,由220kv B变为其供电,且分段开关处于断开位置。所有电源至该110KV变的开关均按25KA的开短电流考虑。
电力工程电气设计手册中在介绍短路电流计算时提到有电容柜时,计算离电容柜近的短路点的短路电流时要考虑电容柜的影响,可是就一直没提怎么考虑。请高手给与帮助,要不给我指明查找的方法也可以,谢谢大家。
在下看到一个参考答案写着如下的一段话: 主变并列运行针对电源进线侧并列运行,双母线并联运行主要针对110KV馈线后的设备并联运行,所以其答案为B。在下没有明白该段话的含义及为什么选择B? 期待您的回复。顺祝您周末愉快。:)
单相短路,我们一般计算短路电流时一般都把分为正序,负序,零序的序网,正序电流是电源的正序电势产生的,那么产生负序,零序电流的负序,零序电势是什么设备产生的?
正常时,线路电流为400A,CT选400/5,那么选一个量程为5A的电流表刚好过负荷时,假如线路电流为560A,二次电流就将是7A,电流表会烧坏吗?短路时,假如线路电流为4000A,二次电流就将是50A,电流表会烧坏吗?
计算短路电流时电力系统电抗,可以直接选择电力系统变电站高压馈电线出口断路器的断流容量来估算,请问1、电力系统为发电机/35KV/10KV/380,如果要算10KV与380V的短路电流,直接查10KV变电站的出线断路器容量就行了吗?2、计算时难道要打电话问电力局这个断路器的型号吗,不太可能吧?3、为什么可以用出线断路器代替整个电力系统呢?
上面是关于短路电流计算,大家在实际工程设计中,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 编辑 一个1250KVA的变压器,母排短路电流计算为30.2KA,其中一个变频柜出线回路引去约15m的5.5KW电机,用4X4的YJV电缆能满足热稳定性要求吗?
设计院设计的最大短路电流都是三相短路电流吧? 那短路电流的大小受到什么方面影响呢?假如一个变电站没有什么负荷的话,它的短路电流就小么?
请教一个问题:我在设计10kv过流保护选相时,想用负序电压来区分两相短路和三相短路请问,是否可行,如果可行,那么负序电压值应该定多少合适非常感谢
一60kV电力线路长为100km,每相导线对地电容为0.005μF/km,当电力线路末端发生单相接地故障时,求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地)?
对于大接地电流系统,发电厂或变电所内外发生接地短路故障时,计算出单相接地短路电流后,流经变压器中性点的入地短路电流如何计算?另:请问熟悉电力系统的大侠们, 一般110kV的架空线路是全线设架空地线吗?还是在1~2km处才做的?
大家好电源电压为AC24V我想做一个0~5A的电流输出,怎么选择可调电感啊购买可调电感提供参数电感L和电感功率是不是就可以了计算公式如下不知道对不对,请高手指教I=5A 时L=U/(I*2∏f)=24/5*2*3.14*50=0.022HP=UL=120WI=1A时 L=0.076选择电感范围 0.022H~0.076H ,功率为120W的可调电感计算不知道对不对,大家不要讨论用电阻代替电感
(一)所谓短路就是火线接到了零线上了产生很大电流烧毁线路和电源。(没有用电设备)(二)同样是相同电源容量220/380V的电压下如果线路中,很小用电负荷工作所产生的电流很小。(用电负荷很小并在运转)(三)同样是相同电源容量220/380V的电压下线路中,有很大的用电负荷(但不超过电源容量)在运转所产生的电流很大。(用电负荷很大并在运转)请高人归纳一下其中的原理
有两台相同容量的变压器,只是变压器的高压侧电压等级不同,一台35/0.4KV,一台10/0.4KV,那这两个在计算低压侧短路电流的时候,计算方法有什么不同么?
220 kV两相供电线路短路电流变结构电网短路电流计算方法.pdf采用EXCEL表实现单相短路电流等电气计算.pdf从限制短路电流看中低压配电系统接线方式.pdf低压短路电流及其计算 (1).pdf