那位前辈知道这张图片中参数的来历,主要是“城网各级电压的短路容量”参数的来历。在此谢过!
请教一个问题:我在设计10kv过流保护选相时,想用负序电压来区分两相短路和三相短路请问,是否可行,如果可行,那么负序电压值应该定多少合适非常感谢
GB 16895.11-2001 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第442节:低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护442.8 当相导体与中性导体间短路时,在5s内应力电压能达到1.45Uo;为什么是1.45Uo呢?按道理应该是断路器的工频恢复电压1.5Uo才对吧?不知道这个1.45是从哪里得来的。
各位大神:有个实际问题,请教各位。实际的短路电流计算案例。如附图所示,有两个电压等级,33kV和12kV,然而主变和低压变的高压侧主触头为36.3kV和10.5kV。工民手册上,说基准电压的选取为系统标称电压的1.05倍。这个系统标称电压,指的是什么?是33kV和12kV?还是基准电压直接选36.3kV、10.5kV?
一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)
(1) 输出短路保护 当逆变器输出反馈连续64ms无过零点时,视为输出短路,UPS输出关断,UPS长鸣并于面板显示告警。 (2)输出电压保护 当逆变器输出反馈电压连续80ms低于140V或高于276V时,视为输出欠压或过压而保护,UPS转至旁路模式,UPS长鸣并于面板显示告警。
某110kV 变电站1 号主变SFSZ8-25000/110由于事故造成了变压器的损坏。公司将变压器返回制造厂并组成事故联合调查小组,分析了事故原因,并制定了抢修方案。事故当天天气晴朗, 气温高达39℃。13 时26分,运行人员突然听到爆炸声,1 号主变内部声响异常,随后1 号主变重瓦斯和差动保护动作,断开主变三侧断路器,变压器退出运行。 变压器损坏情况 (1)绕组。低压绕组a 相、b 相上部3 饼~4 饼匝间短路烧损,并向上拱起,上部端绝缘损坏。 (2)铁心。对应低压绕组a 相和b 相损坏处心柱边缘烧坏。上夹件a 相有两个压钉肢板从焊缝处脱落,c 相也有一个压钉肢板脱落。 (3)器身绝缘。a 相端部50mm 厚层压木板折断, 并且有两个Φ42 压钉连同Φ55 压钉碗穿透,b相也有一个压钉将压钉
各位大哥大姐们!你们好呀! 我刚刚走进电气设计行业.最近学习短路电流计算和电压损失计算.我想请问短路电流计算的电源是什么呀?参数怎么得到呀?电压损失的源头是变压器吗?
本帖最后由 古木叶 于 2015-1-25 13:53 编辑 短路电路计算中电压方程问题?此时的Id是线电流还是相电流?
来自《电力变压器(第2版)》
一变电站110kV电压切改时,5#母线电压是新改的,当把5刀闸合上时是PT并列状态,但是一条线路的A、B两相电压接反,装置发PT断线,是FLP-941的!! 我认为现在4#母线的A相与5#母线的B相已经短路了!!!是不是装置认为相序反了就没有切进来,而没有真正的并列?
我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!
例如10kV母线短路容量已知,求母线短路电流I=S/根号3U,这个U是标称电压10还是平均电压10.5,还是其它的呢?哪里有依据呢?谢谢,一直没弄明白
我厂按客户样品为其生产的10KV户外过电压保护器,用户在使用中发生短路,保护器导线烧毁 避雷器主体无损,是什么原因造成会这样的。急---请专家帮我分析下
请问容量不同,短路电压不同,若两台变压器并联运行损耗如何计算。 例1,#1变压器Se=16000kVA,Ud%=7.8%,n=110kV士5%/10kV, #2变压器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV; 例2,#1变压器Se=10000kVA,Ud%=6.8%,n=110kV士5%/10kV, #2变压器Se=31500kVA,Ud%=7.3%,n=110kV士5%/10kV。
电压互感器是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用于传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,它属于特种变压器,工作原理与变压器基本相同。基本结构主要由一次绕组、二次绕组和铁心构成,一、二次绕组和铁心之间均有相匹配的绝缘措施,在正常情况下,二次回路电压与一次回路电压成正比。 从电压互感器的原理特性上不难看出,其二次绕组不能短路或接地运行。二次电压的大小,与一次电压相关,二次电压产生的磁势,平衡一次电压磁 势。若发生二次回路短路故障,此时阻抗无限大,二次电压等于零、磁势也等于零,一次电压就将全部作用于激磁,使铁心严重饱和、正弦交变磁通变为梯形波,二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降或烧坏。同时还会造成二次侧熔断器熔丝熔断,影响表计:严重时,可能引起保护装置误动作
某110kV 变电站1 号主变SFSZ8-25000/110由于事故造成了变压器的损坏。公司将变压器返回制造厂并组成事故联合调查小组,分析了事故原因,并制定了抢修方案。 事故经过 事故当天天气晴朗, 气温高达39℃。a 相端部50mm 厚层压木板折断, 并且有两个Φ42 压钉连同Φ55 压钉碗穿透,b相也有一个压钉将压钉肢板穿透。a 相和b 相低压绕组内纸筒也有局部损坏。 事故分析 由变压器损坏情况,经直观分析,认为该变压器 在事故中受到了过电压和短路冲击。 过电压冲击
在发生匝间短路故障时,发电机中性点电压升高到3U0吗?PT一次中性点电压升高到3U0?在故障时内部和外部电压有什么变化吗?!请大侠指点!
各位分析下电压互感器二次侧短路会怎样?前一段有10千伏的计量柜,在电业局校验PT后把线接错,把第二组的1A与第一组的1A连接,第一组1B接地,如下图,通电十五分钟后互感器爆炸爆炸,三个0.5安得保险都没熔断,却把电业局的大线拱跳闸了。各位分析下原因这种正常吗?[ 本帖最后由 loujinpu 于 2012-1-10 14:34 编辑 ]
10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢